Debemos recordar que las sobretensiones y-o las sobrecorrientes actual en milésimas de segundos y queman lo que se encuentran al paso si no hay las protecciones debidas.
Creo que no se trata de esto, la tensión está estabilizada a 380V y no hay fluctuaciones.
Se debe tener en cuenta que el aire es el medio que conduce el calor del producto hacia el evaporador y, cuanto más rápido sea el movimiento de dicho aire, más rápidamente se transferirá el calor y aumentara la capacidad del evaporador, al obtener mayor paso de aire a través del mismo; solamente si el producto está protegido (como la leche o manteca en potes, botellas o envases, de cuya forma no se produce deshidratación alguna) pueden usarse altos porcentajes de circulación. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en una instalación de congelación, la velocidad del aire puede aumentar considerablemente en relación con la temperatura a que se desea efectuarse la congelación y el tiempo de duración de la misma, llegándose hasta velocidades de 1.000 metros por minuto.
No he medido la velocidad del aire, pero haciendo unos cálculos groseros, el caudal debe ser de unos 6,5m/s (unos 400m/min), se trata de una unidad de refrigración industrial.
No creo que la carga térmica suba tanto el consumo del compresor y de ser así el térmico debería actuar.
¿Cuál es el comportamiento del fluido refrigerante (R22) entre la entrada del evaporador y la salida del compresor?
Creo que deberías leer este interesantísimo tratado
El térmico está al límite, el tarado es de 17A y según el manual, permite una sobreintensidad del 12% en contínuo, y esto es lo quee stamos consumiendo. Nunca ha disparado por protecciones eléctricas.
En cuanto al tratado, lo acabo de empezar a leer, me parece muy ameno y creo que me puede aportar bastantes nociones sobre el tema. Lo devoraré esta noche! ;)
Hola,puedes contarnos que tipo de maquina industrial es esta?
He intentado saber exactamente cual es tu duda y no lo interpreto.
Por un lado comentas que tienes un caudal en ventilacion de evaporador casi el doble.Y preguntas que implica esto.Pues que hay mas calor entregado a este evaporador por hora del que estaba contemplado segun los datos que aportas.
Ninguna maquina logra estar en sus condiciones optimas de consumo antes de una hora.A no ser que sean instalaciones especiales como deduzco por lo que cuentas.
Por otro lado tu pregunta ,el comportamiento del gas a la entrada del evaporador y a la salida del compresor ....que presiones y temperaturas has tomado eso nos dira mucho sobre esta consulta.
Cuentanos algo mas de esta maquina que me tiene intrigado eso de que solo funciona 1 hora al mes!
He intentado aclarar las dudas en el post de arriba, y he dado casi toda la información (toda la que tengo en la cabeza, que estoy en casa). La unidad enfría una de un grupo Diesel de reserva. Por suerte no tenemos cortes eléctricos, por lo que el grupo diesel solo se pone en marcha una hora al mes, para comprobar que está operativo y que nada falla. Y la unidad solo se pone en marcha si, además de estar el grupo en marcha, la temperatura de la sala es superior a los 32ºC! (es decir, durante las pruebas que realizamos en los meses mas calurosos, un mes o dos al año).
Creo recordar que la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador está en 5ºC (lo digo de memoria), y la presión de entrada al compresor está entre los 3 y los 4,5kg/cm2 según esté uno o dos ventiladores del condensador en marcha. El paro por Pbaja está sobre los 2,8kg, y por alta está en 22kg. Alguna vez hemos parado por baja, pero el rearme es automático (cunado las condiciones se normalizan). A la salida estamos sobre los 85ºC, y a la salida de la válvula de expansión no lo recuerdo, pero se forma algo de escarcha (un pequeño recubrimiento)
De nuevo, gracias a todos por leer! ,.-4