• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: sensor ntc

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124215

  • friovela
  • Avatar de friovela
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Hola esta es la referéncia del sensor de descarga CWA50C2576 supongo que trabaja en ese rango debido a la temperatura critica de 410 que anda entorno a los 73ºC Te agradecerìa me pasases precio tambien de esta otra referncia CWA50C2570 .-
Gracias
Última Edición: hace 10 años 2 meses por friovela.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124378

  • friovela
  • Avatar de friovela
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
friovela escribió:
Hola esta es la referéncia del sensor de descarga CWA50C2576 supongo que trabaja en ese rango debido a la temperatura critica de 410 que anda entorno a los 73ºC Te agradecerìa me pasases precio tambien de esta otra referncia CWA50C2570 .-
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124398

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El termistor NTC se emplea básicamente para medir o controlar temperaturas, disminuye su resistencia con el incremeto de temperatura y dan una respuesta rápida a los cambios de ésta.

La curva Resist-Temp sigue una compleja ecuación matemática bastante precisa en el rango ohmico y que depende de varios factores, principalmente el material empleado en su construcción

El fabricante proporciona una parte de ésta curva que no tiene porqué coincidir o figurar la temperatura crítica a medir o controlar, como es éste caso (descarga del compresor). De hecho siempre se suelen dar tramos donde aparece el valor ohmico a 25ºC, por lo general entre 0 y 70º, y los 25º C es el punto de referencia principal en el chequeo de estas sondas. En cambio el rango ohmico empleado es muy variable en función del uso a dar a la sonda, por lo que no son intercambiables.

Así pues para chequearla solo pueden darse los casos en que este corticircuitada, abierta o fuera de rango (25ºC) según tabla, y esto es fácil empleando un polímetro.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124401

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si si Roverman pero..... la curva, como es este caso con la curva que nos ha adjuntado "friovela" como sonda de descarga, tiene, en el rango de -10 a +50ºC, una resolucion de 280 K Ω asi que...a la vista de la curva ¿qué resolucion tiene de +50ºC a +120ºC?. ¿Y de los 20 K Ω a +50ºC a cuantos Ω dara en ese rango y como se diferenciaran en ella los 110ºC o los 115ºC?. Esa no es la curva de la sonda de descarga del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124402

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Moncayo, ¿Y para que necesitas saber ese dato?, solo es relevante para el fabricante dado que llegados a esa temperatura el microprocesador interpretará la señal y actuará en consecuencia. No es necesario medir los ohms calentandola a 110º para testearla, no es práctico y poco viable. La curva que determina la variación de presión-temperatura es muy estable y precisa en un amplio rango, así pues si se cumple a 25ºC se cumplirá a 110ºC, si dudas aún puedes tomar un par de valores más por encima y por debajo de 25ºC.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124405

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
De amplia margen en la sonda de descarga nada. No recuerdo a que temperatura exacta de descarga se paraba la maquina pero es igual, supongamos que son a los +115ºC. Pues entonces a +114 la maquina seguira funcionando y a +115ºC se parara por sobretemperatura. Y para interpretar esa diferencia de temperatura al circuito electronico le hace falta diferenciar ese mismo cambio relativo en la resistencia de la sonda y cuanto mas amplio mejor. En el caso, segun la curva, de diferenciar entre +5ºC y +10ºC la variacion de resistencia en la sonda es de 30 K Ω (una resolucion de 6 K Ω por ºC) sin embargo para todo el rango que va desde +50 a 115ºC solo nos quedan ya 20 K Ω y la tendencia de la curva es a plano y a mayor temperatura menor resolucion.

Precisamente porque la curva de temperatura-resistencia de una sonda sera la que determine su idoneidad a una determinada funcion y un rango de trabajo es por lo que opino que esa curva no es de la sonda de descarga. La sonda señalada en la grafica ira bien en el rango que ahi señalan, para el resto, por arriba o por abajo, ya no es la ideal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124407

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Precisamente porque la curva es plana, se consigue precisión cerca de la temperatura crítica y una respuesta más precisa a los cambios ohms - ºC, del orden del 1% en una buena sonda e intervendran otras variables como el tiempo antes de que el microprocesador tome una decisión.
No obstante es tan fácil comprobarlo con solo buscar la gráfica para esa sonda de descarga en el manual del equipo que éste instalada. Friovela aún no especifica modelo,
Incluso me bajo del burro si me enseñas una sola gráfica donde el valor medio de la temperatura en la gráfica supere los 100ºC, en sondas empleadas en aire acondicionado claro.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124409

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Del manual Panasonic Aquarea Monoblock MDC
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124411

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Como se ve el punto central y de referencia no es la temperatura crítica de actuación, esta sigue estando al final de la gráfica en la parte plana, la referencia sigue estando entre los 20 a 60ºC donde la sonda tiene la pendiente de respuesta, aplanandose al final sin mayor importancia.

Por eso, podemos obviar por tanto la parte final de la gráfica sin cometer error alguno, ya que a efectos prácticos no tenemos porque calentar la sonda hasta 120-140º para determinar su correcto estado. ¿o crees que sí?

Quiero decir que no es necesario si en la información gráfica para testear una sonda el fabricante no muestra la temperatura final o de control para que sea la sonda de descarga.
Ahora me toca a mi mostrarte una gráfica que sea de una NTC en la descarga y no llegue a esos 100-140ºC.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124412

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


De una panasonic tambien
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sensor ntc hace 10 años 2 meses #124414

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Roverman escribió:
Por eso, podemos obviar por tanto la parte final de la gráfica sin cometer error alguno, ya que a efectos prácticos no tenemos porque calentar la sonda hasta 120-140º para determinar su correcto estado. ¿o crees que sí?

No no. Para determinar el correcto estado de una sonda pasiva de temperatura, NTC o PTC, no hace falta mas que un ohmimetro y como tu has dicho, en la resistencia, solo hay dos estados malos y solo uno bueno. O abierta (resistencia infinita) o cerrada (cortocircuito), los estados malos.. La sonda (resistencia mas vaina, el encapculado de la resistencia, puede tener algun problemilla mas como por ejemplo humedad........

A ver si el interesado nos cuenta como ha cabado su asunto.

Saludos y cuida el burro :blink:
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information