• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: SENSOR REGULADOR TEMPERATURA

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164578

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. cambiando r410a por r407c a 70 grados tendre menos pression que con r410a non creo que sea la presión un problema siempre y cuando la sonda regule tal temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164580

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
perdón pero no se lo que quieres decir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164582

  • minibf
  • Avatar de minibf
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 42
  • Karma: 1
ami esto me surgiere unas preguntas
que delta P tiene que vencer ese compresor ?
temperaturas exteriores ?
donde esta el rendimiento de ese equipo?

y por otro lado

radiadores con que delta T están seleccionados?
que temperatura de ida y retorno deben tener?
que caudal?
que carga térmica?.

me parecen demasiadas preguntas para solo centrarse en la temperatura de descarga de la bomba de calor.
es cierto algunos equipos cargados con R134a consiguen temperaturas de acs de 70ºc sin apoyo de resistencias pero en condiciones muy concretas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164583

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

A ver si me explico... con el sistema trabajando de forma equilibrada y en las condiciones óptimas, podrías producir una cantidad de agua x a 70 grados, pero poca en comparación con la que estarías produciendo a digamos 45.

No movemos el calor de forma sensible, sino latente, la descarga puede ser del gas a 80 , pero la temperatuda de condensación será menor, y sobre esa deberemos aplicar un diferencial por debajo. esa será la temperatura del agua producida. Y eventualmente una pequeña cantidad si puede estar por encima al usar el primer calor. No se si me explico.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164584

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
nandonima escribió:
hola. yo no tengo pensado pasar de 70 grados crees que será demasiada? gracias

El único motivo para producir agua a 70º, seria necesitar algo a digamos 50º???.

Usar una bomba de calor para calentar agua para que sean efectivos unos radiadores diseñados para ser calentados con una caldera, no tiene sentido .

Si pusieras fotos de lo que estas haciendo podríamos opinar mejor.

A mi se me ocurre que si tienes radiadores de alta tº y con agua a 45º no te vale, que modifiques los radiadores combirtiendolos en fancoils. , unos ventiladores y un poco de gracia y no tendías que forzar la máquina .www.google.es/search?q=mini+ventilador&e...rc=X_L3heX4sbz9MM%3A

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por cansino. Razón: poner enlace
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164589

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
nandonima escribió:
Daikin Altherma HT Calefacción a alta temperatura (hasta 80ºC) y ACS como y que tipo de refrigerante llevaran

solo espero que tengas tiempo de estudiarlo.
www.daikin.es/daikin-altherma/gama-de-pr...a-a-a-la-z/index.jsp

REFRIGERANTE R-410A
El refrigerante es un líquido especial que se evapora a una temperatura inferior a la del aire exterior. Daikin Altherma cuenta con un tipo de refrigerante de reducido impacto ambiental, el R-410A. Este refrigerante proporciona un alto rendimiento al equipo y es respetuoso con el medio ambiente. Tiene una capacidad de transferencia del calor un 40% mayor que los refrigerantes R-22 y R-407C. Daikin, fiel a su política de innovación tecnológica, presenta toda su gama de calefacción doméstica con R-410A.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164590

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164591

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.daikin.es/binaries/Especificaciones-...16_tcm705-402825.pdf

no mas fíjate en las temperaturas que manejan...

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164594

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
40 kg/cm2 es una presión muy alta en caso de una rotura de algún componente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164598

Lo que te estamos diciendo es muy fácil:
En la instalación tienes un compresor que comprime solo gas, un condensador que condensa ese gas en liquido soltando el calor a tu intercambiador, un sistema de espansion que transformara ese liquido en gas en el evaporador, y luego ese gas es comprimido en el compresor iniciando otra vez el proceso.
Si llega liquido al compresor se acabara rompiendo. Porque tiene que tener un equilibrio, luego si tu sistema de espansion es capilar, cuando aumentas presión para aumentar temperatura ese equilibrio le pierdes. Y llegará liquido al compresor.
Si aumentas la temperatura el aceite del compresor le quemas, porque no esta diseñado para una temperatura tan alta.
Luego tienes el problema de la cantidad de calor que vas ha generar, si generas calor a 50 grados vas a tener una cantidad de flujo continuo de agua calentada para los radiadores. "Es para que lo entiendas un poco". Pero si lo generas a 65 grados esa cantidad de flujo ya es discontinua. Mas o menos, me explico que no vas a poder calentar toda la casa, que solo a esa temperatura te va a dar para una parte.
Y también habrás leído que el r410a absorbe un 40% mas de calor que el r407c luego para lo que estas haciendo es mucho mas eficaz.
Lo primero que se hace en cualquier invento es coger papel y lápiz y calcular las necesidades de energía que se necesita. Y te lo vuelvo a repetir, no se como es de grande tu casa pero teniendo la maquina que tienes no puede dar mas de 5.5kw en calor. No creo que calientes tu casa con eso ni a 50, ni ha 80 grados de primario.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164602

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, lo que vas a hacer es una locura. Los equipos de aire acondicionado trabaja con temperaturas de 45 grados centígrados más o menos de condensación... Y esa es la temperatura que vas a acumular. Si lo que quieres es subir la temperatura lo único que vas a conseguir es un despilfarro energético brutal. Te vas a cargar el compresor, no vas a conseguir los objetivos. Esa bomba de calor que estás haciendo para calentar agua, se hace para aportar agua caliente sanitaria o calefacción pero para radiadores de baja temperatura (45 o 50 grados), fancoils (45 o 50 grados), suelo radiante (45 o 50 grados). Y para el acs, necesitas un acumulador y resistencias q te permita mantener la temperatura de acs. Como te han indicado los compañeros e información que te han puesto los fabricantes trabajan con esas temperaturas de condensación, no de la temperatura de descarga del compresor. Estas bien lo que estás haciendo pero sólo con las temperaturas que te he indicado. Los radiadores que tienes no vale para lo que quieres hacer, y esas temperaturas y presiones que dices olvidate. Vas a reventar el equipo y si tienes suerte y no hay nadie al lado tan sólo serán daños materiales. Yo he utilizado una bomba de calor para calentar agua de una piscina, pero con la temperatura de condensación que es de unos 40 a 50 geados... Si sigue siendo conseguirás si tiene elementos de seguridad q estos salten y si los has anulado que te revienten la instalación o romper el compresor. Amigo mío lee un poco de termodinámica que es en lo q se basa el circuito frigorífico.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 1 semana #164609

nergiza.com/cambiar-caldera-de-gasoil-po...ermia-es-buena-idea/
Aquí tienes un enlace para que entiendas un poquito lo que quieres hacer.
Para subir la temperatura a la que tu deseas necesitas una doble etapa.
De todas formas, estas convencido en hacerlo.
Te agradeceríamos que siguieras poniendo tus avances en estos post.
Con fotografías y todo, para que todos estudiemos este mundo.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information