• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ecuacion presion_temperatura de un refrigerante

Ecuacion presion_temperatura de un refrigerante hace 6 años 7 meses #180139

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Fran Enríquez escribió:
Aquí tienes la del R134a. Suerte con el proyecto. www.chemours.com/Refrigerants/en_US/asse..._thermo_prop_eng.pdf
Muchas gracias Fran. Las formulas dan algo de miedo thump_214270 pero lo voy a intentar en el plc en lenguaje SCL
que facilitaria mucho el programa. El plc es un siemens S1200.
Gracias de nuevo y saludos a todos 632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Ecuacion presion_temperatura de un refrigerante hace 6 años 7 meses #180140

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
francismorcillo escribió:
Fran Enríquez escribió:
cesarinko escribió:
Estimados compañeros.
Tengo una duda que me surge al trabajar con un plc siemens, el cual estoy programando para el control de una camara
frigorifica. Quisiera "fabricarme" un programa propio para calcular el recalentamiento a la salida de un evaporador donde tengo colocada una pt100 que es leida por el plc, ademas de un transmisor de presion cuya salida tambien lee el plc. El problema es que desconozco cual es la expresion o ecuacion que "liga" la presion con la temperatura del refrigerante (R404a), me explico: conozco la presion que equivale a una temperatura determinada del gas (o viceversa) porque puedo consultarla en las tablas, pero necesito saber como hago una ecuacion que me relacione una en funcion de la otra, para que al leer el plc el valor de la presion de evaporacion me lo transforme en temperatura o al reves, mediante operaciones matematicas que puedo escribir en la memoria del plc.
Se que esto se soluciona rapido comprando un controlador "ya programado", carel o cualquier otro, pero es que este es un proyecto personal y quisiera hacerlo asi
Muhas gracias y saludos

Hola compañero. Lo que tu buscas se llama ecuación de estado. Cada fabricante de refrigerantes tiene las de sus productos. Te adjunto la de Dupont para R404A. Está en inglés, si tienes alguna duda pregunta y lo vemos. Estas ecuaciones son las que usan también los fabricantes de controladores de válvulas de expansión electrónicas, y los softwares como coolpack o solkane: www.pfri.uniri.hr/~pkralj/R404A_thermo_prop_si.pdf

Buenas Fran.

Desconocia la existencia de esa formula.

Como la implementarias en cristiano con las formulas matemáticas básicas en la programación de un PLC???

Yo, hasta ahora, lo he hecho machacando la tabla y haciendo comparaciones, pero si esa formula funciona....me ahorraria mucho curro.

Saludos

Buenas Francis. Las fórmulas ciertamente son muy complejas, ya que incluyen muchas constantes y parámetros interdependientes entre sí. Inicialmente tendrías que ir metiendo una lista de valores constantes al PLC, luego las variables de primer nivel, que dependen de las constantes previas, luego las variables de segundo nivel, que dependen de las anteriores... Y así hasta llegar a la ecuación principal. Realmente es mucho trabajo, pero una vez lo has hecho ya te vale para todos los proyectos. La precisión es mejor que con las tablas, ya que las tablas salen de esas fórmulas. Hace unos años estuve trasteando las fórmulas en un excel para el NH3. No se si podré localizarlo entre toda la morralla de mi disco duro. Si encuentro el archivo lo subo por si a alguien le sirve.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information