• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: sistemas de telegestion

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30582

  • tiempo
  • Avatar de tiempo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • soy aprendiz de frio
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
bueno si entras en la pagina de pekomark o eliwell tendras todo sobre la condensacion flotante y ya te digo k solo trabaja con r507 o 404a con los dems gases no funciona


hoy endia bienen ya en las unidades centrifugas un persostato electronico para controlar la condensacion incluido en la msima es mas facil regular una condensacion que el presostato y ya te quitas un ruido mas dela unidad molesto del golpe del contactor del ventilador jajajajajj
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30585

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
lo mirare,gracias otra vez tiempo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30588

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
orubio mientras encuentra mas información y el amigo tiempo nos regala sus conocimientos sobre el tema te pongo un enlace que se abrió hace bastantes meses , en el hay algo de pecofloc , un saludo


www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=15&id=12795
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30589

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
gracias manuel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30590

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
• Módulos de regulación Danfoss
• Regulador para Expansión Electrónica
• Válvulas de Expansión Electrónica


Coincidimos con nuestros Clientes en la preocupación acerca del Coste Energético de explotación de las instalaciones frigoríficas, somos conscientes que las instalaciones frigoríficas están permanentemente en funcionamiento y por tanto estamos obligados a obtener el mayor rendimiento posible de la instalación.

Sobre la evaporación podemos ahorrar entre el 5 y 15% y en condensación entre el 15 y 43%.

Para minimizar los Costes Energéticos debemos incidir sobre el diseño pero sobre todo en la regulación de los diversos procesos que tienen lugar durante la jornada en las instalaciones.

Regulación de la Producción de Refrigerante Líquido.
Para que se produzca un ciclo frigorífico es necesario disponer de un refrigerante en estado líquido de forma que pueda convertirse en refrigerante en estado gaseoso mediante la aportación de calor.

Los Moto-compresores de la Central Frigorífica son los encargados de aspirar los gases evaporados y convertirlos en gas a alta presión. Una vez convertidos en refrigerante en fase líquida a alta presión en el condensador, es enviado nuevamente al evaporador para volver a repetir el ciclo. Todo este proceso se efectúa de forma continua con fluctuaciones de caudal de refrigerante en evaporación en función de las necesidades de refrigeración puntuales de los evaporadores.
Por tanto, la primera necesidad de regulación es un control efectivo de los motocompresores que deben de estar en funcionamiento.

La temperatura de aspiración, o su equivalente presión de aspiración, informa al regulador de etapas de las necesidades frigoríficas instantáneas de la instalación, y este debe de gestionar la cantidad de compresores necesarios para asegurar el caudal de refrigerante adecuado a servir a los evaporadores que se encuentran en funcionamiento.

Nuestros reguladores están dotados de las funciones de regulación y control necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento, como pueden ser:

Control de arranque y parada de compresores y ventiladores del condensador.


Control de igualación de horas de trabajo.


Retardos para evitar arranques asiduos.


Retardos para compensar la presión interna de los compresores.


Lógica de retardos para evitar arranques indeseados en función de la tendencia de la presión de aspiración y descarga.


Funciones de disponibilidad y/o alarma de los compresores y ventiladores.
Y otras funciones de seguridad ampliadas por nuestros técnicos, que inciden directamente en el rendimiento de la instalación:

Supervisión del recalentamiento de la temperatura de aspiración.


Supervisión del recalentamiento de la temperatura de descarga.


Supervisión de la temperatura exterior para Presión de Condensación Flotante.


Módulos de supervisión individualizados para compresores en opción.


Regulación de los Evaporadores.
Una vez obtenido el refrigerante en estado líquido necesario para enviar a los evaporadores, necesitamos obtener una regulación del caudal inyectado en cada evaporador que se ajuste exactamente a las Necesidades del mismo.
En nuestro caso, el regulador de evaporador es el encargado de la gestión de inyección de refrigerante mediante la Válvula de Expansión Electrónica.

El evaporador es controlado por la acción de cuatro sondas de temperatura y una sonda de presión , de forma que en todo momento obtenemos un llenado máximo del evaporador y por tanto el rendimiento del mismo está lo mas cercano posible al 100 % .

Sonda 1 - Control de la temperatura de aspiración a la salida del evaporador.


Sonda 2 - Control de la temperatura de entrada de aire al evaporador.


Sonda 3 - Control de la temperatura de salida de aire del evaporador.


Sonda 4 - Control de la temperatura de la batería de intercambio térmico.


Sonda de Presión - Control de la presión de aspiración a la salida del evaporador.

Mediante los algoritmos de cálculo referenciados por la Sonda 1 y la Sonda de Presión controlamos el recalentamiento del evaporador, pudiendo llegar a un AT de hasta 3ºC sin aspiraciones húmedas y logrando gradientes de humedad relativa muy altos.

Las Sondas 2 y 3 controlan la temperatura de la Cámara y pueden ser promediadas entre el 0 y el 100% ambas dependiendo de las necesidades del producto:

En caso de que el producto sea sensible a las bajas temperaturas podemos controlar al 100% por la Sonda 3.


En caso de conservación de congelados o congelación actuaremos al 100% por la Sonda 2.


En cualquier caso en el cual el producto no se ve afectado por bajas temperaturas, promediando las sondas podemos regular en promedio hasta encontrar la mejor opción para igualar las mediciones de temperatura en varios puntos de la Cámara.
La Sonda 4 es la encargada de informar sobre el estado de la batería de intercambio térmico, ejerciendo una función de control de presencia de hielo y la cantidad del mismo calculando junto a la diferencia existente entre S1 y S2. En caso de tener activada la función desescarche en demanda, iniciaría automáticamente un ciclo de desescarche.

Esta sonda se encarga también del control de final de desescarche, el cual puede ser finalizado en función de la temperatura de batería.


podreis observar que esto no es mio jajajjajajaja
lo he encontrado en frigotecnia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30592

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
entre nuestros usuarios esta el amigo felix de danfoss aunque se conecta muy poco seria maravilloso que nos ilustrara sobre los sistemas danfoss aunque ahora creo que esta muy liado con su libro , en fin nos conformaremos con publicaciones de Internet , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30593

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
Cada vez mas el ahorro energético en todo tipo de instalaciones es una obligación para todos por diferentes motivos:

Ecológicos ( para la producción de energía se emplean minerales que emiten gran cantidad de CO2), para la extracción de estos minerales es necesario producir un deterioro natural, otros alternativas como la nuclear no es muy popular, y las energías alternativas "hoy por hoy" no suplen las necesidades de nuestro nivel de vida.
Esta penalizado ( si nos pasamos en el consumo de energía la compañía eléctrica nos penaliza)
POR DINERO , ¿PORQUE TENEMOS QUE PAGAR MAS POR LO MISMO?
En la instalaciones frigoríficas los consumos son elevados, pero hoy en día tenemos formas o mecanismos para reducirlos sustancialmente, tanto si son instalaciones por hacer ó si son instalaciones ya en funcionamiento, las cuales veremos dos métodos sencillos de adecuar a nuestra instalación y cuya amortización es casi inmediata.

SISTEMA DE CONDENSACIÓN FLOTANTE

Una de las fases del un ciclo frigorífico es la condensación, la condensación básicamente consiste en, transformar el refrigerante que sale del compresor en forma gaseosa a muy alta presión y temperatura, en refrigerante liquido a una presión adecuada para el buen funcionamiento de la instalacion.Para ello enfriamos el refrigerante haciéndolo pasar por una batería de tubos por la cual circula aire forzado con ventiladores ( condensador).

El aire que hacemos circular por la batería por medio de los ventiladores, es aire de la calle el cual esta a temperatura que este unas veces en verano, estaremos a 35ºC y otras en invierno a 5ºC ó en Pamplona en verano estaremos a 25ºC y en Córdoba a 35ºC por lo cual es una variable que no podemos predecir, pero si que nos podemos hacer una pregunta ¿ sera lo mismo enfriar el refrigerante con aire a 5ºC que con aire a 35ºC? "NO" el consumo de los ventiladores sera el mismo? "SI"¿ Puedo beneficiarme de este cambio de temperatura en mi instalación? "SI" ¿ Como? por medio de la condensación flotante.

Una propiedad de todos los refrigerantes es que, cuanto mas baja sea la temperatura a la cual cambia de fase de GAS a LIQUIDO mayor rendimiento nos dará el sistema.

Por regla general todos los sistemas de refrigeración están diseñados para condensar con una temperatura exterior de 35ºC y una temperatura de condensación de 45ºC. un DT 10.

CALCULO DE AHORRO EN LA INSTALACIÓN


Supongamos una instalación que tine un compresor de la marca "BITZER" modelo 4H -25.2Y -40P.

Premisas de funcionamiento

COMPRESOR " BITZER" modelo " 4H-25.2Y-40P Temperatura exterior +35ºC ( Condensación +45ºC) Temperatura exterior +20ºC ( Condensación +30ºC)
Tª Evaporación -10ºC -10ºC
Sub-enfriamiento 0ºC 0ºC
Recalentamiento útil +10ºC +10ºC
Potencia útil evaporador 34,3 Kw 46 Kw
Potencia absorbida 17,74 Kw 14,91 Kw
C.O.P 1,94 3,09
Potencia a condensador 52 Kw 61 Kw

Si observamos los resultados vemos que el aumento de potencia entregada por el compresor es +- 30%, el dato que nos interesa el C.O.P, este es un parámetro muy importante el cual refleja la eficiencia ó rendimiento del sistema ya que es la relación entre la potencia que nos entrega el compresor y la potencia que absorbe, el cual podemos trasladar a nuestro sistema ,ya que nosotros no necesitamos ese aumento aumento de potencia pero si el ahorro que nos supone que es sobre el 30%.




AHORRO DEL 30%




AHORRO ENERGÉTICO UTILIZANDO VARIADORES DE VELOCIDAD POR FRECUENCIA

En una instalación frigorica podemos ver los compresores y l ventiladores del condensador, y vemobsevamos que unas veces de tres compresores de la instalación dos están parados y el otro va a tope o de cuatro ventiladores del condensador dos están parados y los otros a van a toda velocidad, que pasaría si en vez de estar parados irían a menos velocidad,( lo podemos comparar con una carrera de 6000 m la podemos hacer en una hora de dos formas diferentes, una seria esprintando y parando a descansar y otra andando sin parar), al final el trabajo realizado es el mismo en ambos casos, pero el cansancio o el consumo de energía es el mismo? "PUES NO".

En el caso que nos ocupa se puede incorporar un variador de frecuencia a los ventiladores del condensador ,y hacerles trabajar a todos ala vez , y en lugar de parar ventiladores cuando la instalación lo requiera lo que haremos es bajar su velocidad. Para el caso de compresores, ventiladores centrífugos,unidades condenadoras, equipos compactos hay que tener en cuenta otros factores.

En el caso de ventiladores axiales se sigue la ley de proporcionalidad reflejada en las formulas siguientes:

Q1/Q2 = n1/n2 Q1 : Caudal de aire nominal ; Q2 : Caudal de aire con variador ; n1: Velocidad nominal

P1/P2 = (n1/n2)3 (elevado al cubo); P1: Potencia nominal ; Potencia: con variador ; n2: Velocidad con variador

Ejemplo:

Siguiendo con el ejemplo del compresor anterior 4H -25.2Y -40P el condensador lo podríamos calcular de dos maneras:

Selección estándar ( la que se utiliza normalmente) considerando un condensación a +45ºC
Selección para condensación flotante considerando una condensación a +30ºC

Modelo de condensador "KOBOL"
CHN-214L
CHN 216 L
Potencia necesaria (Kw) condensando a +45ºC
52 52
Potencia necesaria (Kw) condensando +30ºC 61 61
Potencia entregada con DT 10 ( el factor de corrección seria P1 x 10/15) (Kw) 52 64
Nº de ventiladores 2 2
Caudal (m3/h) 16800 23300
r.p.m 870 1330
Superficie de batería (m2) 187 187
Consumo eléctrico nominal dos ventiladores sin regulación
1440 2800
Consumo eléctrico funcionando un solo ventilador sin variador 720 1400
Consumo eléctrico funcionando los ventiladores a mitad de velocidad
180 350
Consumo de ambos condensadores para dar la misma potencia 52 KW 1440 537
PRECIO TARIFA CATALOGO
3730 3730



Observaciones

En primer lugar, vemos que el condensador elegido para condensación a +45ºC no nos cumple los requisito para una condensación flotante necesitamos 61 Kw y no entrega 52 KW


En segundo lugar, vemos que el condensador elegido para condensación a +30ºC debe de regularse para conseguir la misma potencia que el anterior pero el consumo ya no es el mismo pasamos de consumir 1440 W a consumir 537 W que es un 37% inferior.siendo el precio de ambos el mismo. UNA BUENA ELECCIÓN NOS APORTA UN:


AHORRO INMEDIATO DEL 37%



En tercer lugar, si en vez de funcionar un solo ventilador hacemos funcionar los dos ventiladores a mitad de vueltas el consumo baja de 720 W a 180 W, con lo tenemos:


AHORRO DEL 250%



En fin podríamos realizar todas las interpolaciones que quisieramos pero es evidente que los ahorros energéticos son importantes y dignos a tener en cuenta.


PROGRAMA INFORMÁTICO DE VARIADORES DE FRECUENCIA


Disponemos de un programa informático muy sencillo de utilizar, que te dará en función de los datos que tu introduces de tu instalación el consumo que de energía que estas pagando y la que pagarías utilizando Variadores de frecuencia. Este programa te lo facilitaremos gratuitamente simplemente por contactar con nosotros.



PROGRAMA VARIADORES "GRATUITO"



CONCLUSIONES

ESTOS DOS MÉTODOS DE AHORRO ENERGÉTICO SE PUEDEN INCORPORAR A TODAS LAS INSTALACIONES, NO OBSTANTE EL AHORRO NO SERA EN TODAS IGUAL DEPENDIENDO DE LOS ELEMENTOS QUE EXISTAN EN ELLAS Y LOS CUALES QUERAMOS CONSERVAR, CON EL FIN DE QUE LA INVERSIÓN A CORTO PLAZO SEA LA QUE MAS NOS CONVENGA.

LAS MODIFICACIONES QUE HAY QUE REALIZAR PARA AMBOS CASOS SON SENCILLAS Y NO COSTOSAS PERO RECOMENDAMOS SE ASEGUREN DE LO QUE PUEDEN HACER Y LO QUE NO, EN CASO DE UNIDADES CONDENSADORAS, EQUIPOS COMPACTOS, COMPRESORES CONSULTEN.



esto es de calculodefrigorias,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30595

  • tiempo
  • Avatar de tiempo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • soy aprendiz de frio
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
orubio dijo:
Cada vez mas el ahorro energético en todo tipo de instalaciones es una obligación para todos por diferentes motivos:

Ecológicos ( para la producción de energía se emplean minerales que emiten gran cantidad de CO2), para la extracción de estos minerales es necesario producir un deterioro natural, otros alternativas como la nuclear no es muy popular, y las energías alternativas "hoy por hoy" no suplen las necesidades de nuestro nivel de vida.
Esta penalizado ( si nos pasamos en el consumo de energía la compañía eléctrica nos penaliza)
POR DINERO , ¿PORQUE TENEMOS QUE PAGAR MAS POR LO MISMO?
En la instalaciones frigoríficas los consumos son elevados, pero hoy en día tenemos formas o mecanismos para reducirlos sustancialmente, tanto si son instalaciones por hacer ó si son instalaciones ya en funcionamiento, las cuales veremos dos métodos sencillos de adecuar a nuestra instalación y cuya amortización es casi inmediata.

SISTEMA DE CONDENSACIÓN FLOTANTE


yo enlas istalaciones que la estoy colocando son centrales k no an sido calculadas en su dia pada la condensacion flotante y estan ahorrando un 30% de consumo de tenerla a no tenerla es un ahorro muy inportante y si sele hacen numeros al cliente es trabajo para nosotros extra k en estos dias de crisis biene bien para los dos cliente y frigorista

Una de las fases del un ciclo frigorífico es la condensación, la condensación básicamente consiste en, transformar el refrigerante que sale del compresor en forma gaseosa a muy alta presión y temperatura, en refrigerante liquido a una presión adecuada para el buen funcionamiento de la instalacion.Para ello enfriamos el refrigerante haciéndolo pasar por una batería de tubos por la cual circula aire forzado con ventiladores ( condensador).

El aire que hacemos circular por la batería por medio de los ventiladores, es aire de la calle el cual esta a temperatura que este unas veces en verano, estaremos a 35ºC y otras en invierno a 5ºC ó en Pamplona en verano estaremos a 25ºC y en Córdoba a 35ºC por lo cual es una variable que no podemos predecir, pero si que nos podemos hacer una pregunta ¿ sera lo mismo enfriar el refrigerante con aire a 5ºC que con aire a 35ºC? "NO" el consumo de los ventiladores sera el mismo? "SI"¿ Puedo beneficiarme de este cambio de temperatura en mi instalación? "SI" ¿ Como? por medio de la condensación flotante.

Una propiedad de todos los refrigerantes es que, cuanto mas baja sea la temperatura a la cual cambia de fase de GAS a LIQUIDO mayor rendimiento nos dará el sistema.

Por regla general todos los sistemas de refrigeración están diseñados para condensar con una temperatura exterior de 35ºC y una temperatura de condensación de 45ºC. un DT 10.

CALCULO DE AHORRO EN LA INSTALACIÓN


Supongamos una instalación que tine un compresor de la marca "BITZER" modelo 4H -25.2Y -40P.

Premisas de funcionamiento

COMPRESOR " BITZER" modelo " 4H-25.2Y-40P Temperatura exterior +35ºC ( Condensación +45ºC) Temperatura exterior +20ºC ( Condensación +30ºC)
Tª Evaporación -10ºC -10ºC
Sub-enfriamiento 0ºC 0ºC
Recalentamiento útil +10ºC +10ºC
Potencia útil evaporador 34,3 Kw 46 Kw
Potencia absorbida 17,74 Kw 14,91 Kw
C.O.P 1,94 3,09
Potencia a condensador 52 Kw 61 Kw

Si observamos los resultados vemos que el aumento de potencia entregada por el compresor es +- 30%, el dato que nos interesa el C.O.P, este es un parámetro muy importante el cual refleja la eficiencia ó rendimiento del sistema ya que es la relación entre la potencia que nos entrega el compresor y la potencia que absorbe, el cual podemos trasladar a nuestro sistema ,ya que nosotros no necesitamos ese aumento aumento de potencia pero si el ahorro que nos supone que es sobre el 30%.




AHORRO DEL 30%




AHORRO ENERGÉTICO UTILIZANDO VARIADORES DE VELOCIDAD POR FRECUENCIA

En una instalación frigorica podemos ver los compresores y l ventiladores del condensador, y vemobsevamos que unas veces de tres compresores de la instalación dos están parados y el otro va a tope o de cuatro ventiladores del condensador dos están parados y los otros a van a toda velocidad, que pasaría si en vez de estar parados irían a menos velocidad,( lo podemos comparar con una carrera de 6000 m la podemos hacer en una hora de dos formas diferentes, una seria esprintando y parando a descansar y otra andando sin parar), al final el trabajo realizado es el mismo en ambos casos, pero el cansancio o el consumo de energía es el mismo? "PUES NO".

En el caso que nos ocupa se puede incorporar un variador de frecuencia a los ventiladores del condensador ,y hacerles trabajar a todos ala vez , y en lugar de parar ventiladores cuando la instalación lo requiera lo que haremos es bajar su velocidad. Para el caso de compresores, ventiladores centrífugos,unidades condenadoras, equipos compactos hay que tener en cuenta otros factores.

En el caso de ventiladores axiales se sigue la ley de proporcionalidad reflejada en las formulas siguientes:

Q1/Q2 = n1/n2 Q1 : Caudal de aire nominal ; Q2 : Caudal de aire con variador ; n1: Velocidad nominal

P1/P2 = (n1/n2)3 (elevado al cubo); P1: Potencia nominal ; Potencia: con variador ; n2: Velocidad con variador

Ejemplo:

Siguiendo con el ejemplo del compresor anterior 4H -25.2Y -40P el condensador lo podríamos calcular de dos maneras:

Selección estándar ( la que se utiliza normalmente) considerando un condensación a +45ºC
Selección para condensación flotante considerando una condensación a +30ºC

Modelo de condensador "KOBOL"
CHN-214L
CHN 216 L
Potencia necesaria (Kw) condensando a +45ºC
52 52
Potencia necesaria (Kw) condensando +30ºC 61 61
Potencia entregada con DT 10 ( el factor de corrección seria P1 x 10/15) (Kw) 52 64
Nº de ventiladores 2 2
Caudal (m3/h) 16800 23300
r.p.m 870 1330
Superficie de batería (m2) 187 187
Consumo eléctrico nominal dos ventiladores sin regulación
1440 2800
Consumo eléctrico funcionando un solo ventilador sin variador 720 1400
Consumo eléctrico funcionando los ventiladores a mitad de velocidad
180 350
Consumo de ambos condensadores para dar la misma potencia 52 KW 1440 537
PRECIO TARIFA CATALOGO
3730 3730



Observaciones

En primer lugar, vemos que el condensador elegido para condensación a +45ºC no nos cumple los requisito para una condensación flotante necesitamos 61 Kw y no entrega 52 KW


En segundo lugar, vemos que el condensador elegido para condensación a +30ºC debe de regularse para conseguir la misma potencia que el anterior pero el consumo ya no es el mismo pasamos de consumir 1440 W a consumir 537 W que es un 37% inferior.siendo el precio de ambos el mismo. UNA BUENA ELECCIÓN NOS APORTA UN:


AHORRO INMEDIATO DEL 37%



En tercer lugar, si en vez de funcionar un solo ventilador hacemos funcionar los dos ventiladores a mitad de vueltas el consumo baja de 720 W a 180 W, con lo tenemos:


AHORRO DEL 250%



En fin podríamos realizar todas las interpolaciones que quisieramos pero es evidente que los ahorros energéticos son importantes y dignos a tener en cuenta.


PROGRAMA INFORMÁTICO DE VARIADORES DE FRECUENCIA


Disponemos de un programa informático muy sencillo de utilizar, que te dará en función de los datos que tu introduces de tu instalación el consumo que de energía que estas pagando y la que pagarías utilizando Variadores de frecuencia. Este programa te lo facilitaremos gratuitamente simplemente por contactar con nosotros.



PROGRAMA VARIADORES "GRATUITO"



CONCLUSIONES

ESTOS DOS MÉTODOS DE AHORRO ENERGÉTICO SE PUEDEN INCORPORAR A TODAS LAS INSTALACIONES, NO OBSTANTE EL AHORRO NO SERA EN TODAS IGUAL DEPENDIENDO DE LOS ELEMENTOS QUE EXISTAN EN ELLAS Y LOS CUALES QUERAMOS CONSERVAR, CON EL FIN DE QUE LA INVERSIÓN A CORTO PLAZO SEA LA QUE MAS NOS CONVENGA.

LAS MODIFICACIONES QUE HAY QUE REALIZAR PARA AMBOS CASOS SON SENCILLAS Y NO COSTOSAS PERO RECOMENDAMOS SE ASEGUREN DE LO QUE PUEDEN HACER Y LO QUE NO, EN CASO DE UNIDADES CONDENSADORAS, EQUIPOS COMPACTOS, COMPRESORES CONSULTEN.



esto es de calculodefrigorias,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30596

  • tiempo
  • Avatar de tiempo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • soy aprendiz de frio
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
bueno no queria copiar lo del compañero queria citar pero seve k no cave mas

queria decir que yo estoy poniendo la condensacion flotante en centrales antiguas sin estar diseñadas para ello y sin valvulas de expansion electronicas y el ahorro energetico esta sobre un 30% ejn estos tiempos de crisis haciendoselo ver al cliente con numeros es trabajo para nosotros y un gran ahorro para el que seguro que telo agardecera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30597

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo tiempo cuando quieras copiar un testo de un compañero que contesto anteriormente , al presionar en citar , te saldrá el testo completo que este publico , pero si quieres achicarlo cortarlo solo tienes que borrar lo que no quieras que aparezca y dejar solo lo que deseas entre las dos
aquí

ejemplo:
tiempo dijo:
bueno no queria copiar lo del compañero queria citar pero seve k no cave mas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 14 años 3 meses #30600

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ser tiempo ,ser orubio :

muchas gracias por sus pos son muy ilustrativos ,este tipo de información es la que realmente creo que necesitamos para seguir creciendo profesionalmente .

saludos desde bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sistemas de telegestion hace 13 años 11 meses #38433

  • villasdebur
  • Avatar de villasdebur
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
tiempo dijo:
bueno tengo 8 años de experiencia en sistemas de telegestion
en modelos televis de eliwuel
si tienen alguna dura en ese sistema creo que os puedo alludar
en condensacion flotante xpro
y todo lo relacionado en eliwuel ya que soy fiel a esa marca por buenos resultados en controles de plantas frigorificas
saludos..

He intentado varias veces conectar tres visores eliwell mediante el puerto Televis Rs485 pero nunca he conseguido comunicarme con ellos, de todos es sabido que eliwell no usa ningun standard de comunicacion como otros controladores.

Como haces para conectarte desde un pc a los controladores eliwell

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information