su escrito no esta mal pero tampoco es del todo correcto ya que en la practica puede o no cumplirse y esto dependerá de agentes externos a la misma maquina eléctrica en cuestión por eso las aclaraciones practicas en el pos anterior .
como todos muy bien hemos experimentado alguna ves los cálculos empíricos sirven solo a los efectos de aproximar valores y nada mas porque llevándolos al campo de lo practico la teoría es ampliamente avasallada por la realidad .
soy uno de los técnicos que sostienen que sin teoría es muy trabajoso avanzar pero también hay que poner todo en su justo equilibrio y a decir verdad no creo que tomando un valor tan fino como lo es un 5% en este tipo de apreciación pueda quedar solucionado el tema ni mucho menos ,por eso mi escrito hace referencia al tradicional sistema de teoria con verificacion de prueva y herror hasta dar con el punto justo .
picasso escribió:Hola, estoy un poco bloqueado...
Ayer me topé con una caja de ventilación extractora en una sala de máquinas. Estaba parada. Los electricistas le había colocado un relé térmico. Lo rearmé y se puso en marcha.
En la placa me fijé que eran 400 voltios y 4kw.
Mi pregunta es si se puede saber el consumo de este motor ya que me temo que volverá a saltar porque el relé térmico estaba tarado a 4 amperios.
Lógicamente si meto la pinza amperimétrica lo voy a saber, pero yo quería de una forma técnica, aplicando fórmulas.
Saludos
picaso viejo amigo espero te encuentres bien y algunos comentarios
las ecuaciones para calcular la potencia de un equipo trifasico son básicamente tres ,a saber
potencia activa = tensión (voltios) x corriente (amperios) x coseno fi (angulo de desfasaje entre tencion y corriente )
potencia reactiva =tensión (voltios) x corriente (amperios) x seno fi (angulo de desfasaje entre tencion y corriente )
potencia aparente =tensión (voltios) x corriente (amperios)
pero a decir verdad ninguna de las tres son del todo practicas o absolutas ya que de tomar tendriamos que tomar la potencia aparente
4kw = 4000 wat
4000 w = 400 voltios x corriente (amperios) de aquí hacemos un despeje y nos quedara
corriente = 4000 w / 400 voltios
corriente = 10 amperios
pero viejo amigo estos 10 amperios pueden o no ser verdaderos ya que depende de muchos factores ajenos a estos cálculos teóricos .
para que esta teoría se cumpla la maquina eléctrica tendría que funcionar en optimas condiciones mecánicas y cuando digo esto me refiero a que las solicitaciones de potencia exigida al eje NO tendrían que sobrepasar las condiciones expuestas por el fabricante
concreta-mente la maquina NO tendría que trabajar exigida
todas las partes mecánicas (rodamientos por ejemplo ) tendrían que estar en buenas condiciones de funcionamiento
las paletas de ventilación y los dispositivos de evacuación térmica en perfecto estado de funcionamiento
las lineas de alimentación tendrían que estar con la tensión adecuada (400 voltios) ya que de no ser así y existir baja tensión la maquina eléctrica aria que se dispare la absorción de corriente a valores muy peligrosos
NO tendrían que existir problemas de armónicos en red o contaminación en la alimentación eléctrica
como podrás leer todas estas condiciones son bastante complicadas de que se cumplan en la practica ,pero a no desesperace ya que la mejor opción a mi entender seria
calibrar los reles térmicos en 10 amperios
colocar una pinza amperometrica
poner la maquina eléctrica a funcionar
cargarla o exigirla al máximo por un buen tiempo hasta lograr la temperatura de trabajo de la maquina en cuestión. siempre controlando el consumo con la pinza amperometrica (amperios)
si todo funciona correctamente ,seguramente tu maquina eléctrica estará un poco por debajo de los 10 amperios estimados ,de no ser así el rele termico cortara y tendrás que ponerte a renegar buscando las posibles fallas .
pero si todo funciono ok tendrás que reajustar el valor del rele termico y hacerla arrancar nuevamente para verificar que no hay problemas en el arranque
te dejo un abraso y espero nos cuentes como te fue
saludos desde la pcia de bs as rep argentina