• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: manifold para r410a se puedo usar para r22?

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 9 años 9 meses #132159

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Faraona.

El testo es una maravilla. Cuando te acostumbras a el no quieres otra cosa. Ademas ahora no cuesta tanto. Hay ofertas por ahi que te sale por 250Euros, aunque con una sola sonda.

Para cargar maquinas es supercomodo enganchar la sonda, y ala, subenfriamiento al canto.

Estoy ahorrando para pillarme el 570 con sondas inalambricas, pero para fardar mas que para otra cosa 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif

AHI QUE MOERNIZARSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 9 años 9 meses #132160

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues yo ni manometros, con la mano como los romanos,llegas sueltas el maletin te sacudes bien las manos,que circule la sangre y por la presion arterial tienes la temp, con la mano puesta en los puntos donde se tomen medidas tantas pulsaciones tantos grados, hay en sitio, saludos
Última Edición: hace 9 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 9 años 9 meses #132171

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
francis si necesitas el software testo easykool de testo dímelo y te lo mando el mio no cuesta 250€ ojala jajajjaja , el mio es el 570/2 es una verdadera joya como dije antes practico, rápido, con una diagnosis que muchas veces te asombras , perooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo me encanta mis manecillas vibrando jajaja lo siento pero la inclinación de las manecillas de mi analógico ya me indican que esta falta o con exceso de presión jajajja que le voy a hacer al final soy un romántico jajajja un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 9 años 9 meses #132174

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
joseb71 escribió:
hola pues yo ni manometros, con la mano como los romanos,llegas sueltas el maletin te sacudes bien las manos,que circule la sangre y por la presion arterial tienes la temp, con la mano puesta en los puntos donde se tomen medidas tantas pulsaciones tantos grados, hay en sitio, saludos
thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595
risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Eso es: CABALGAR a PELO...!!!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 9 años 9 meses #132181

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jose que manitas estás echo Jajaja!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 9 años 9 meses #132183

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La faraona dijo " me encanta mis manecillas vibrando jajaja lo siento pero la inclinación de las manecillas de mi analógico ya me indican que esta falta o con exceso de presión jajajja que le voy a hacer al final soy un romántico jajajja un saludo "
Vivan los románticos!!
:-D
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 9 años 6 meses #137373

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Un manifold para R22, un manifold para R134a y un manifold para R410, eso es lo corrector!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 9 años 6 meses #137386

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando no alcanza para un manifold electrónico:
Un manifold para equipos de aceite mineral y alquin B. y un manifold para equipos de aceite Ester, dos buenos termómetros y una buena tabla de presión-Temperatura para cada uno de los refrigerantes.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 8 años 1 mes #162498

  • ivanelias
  • Avatar de ivanelias
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas no lo puedes usar ya que las presiones y temperaturas de ambos gases son totalmente difrentes.. a simple vistas podras ver que Los diametros de las tuberias del 410 son mayores,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 8 años 1 mes #162499

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
olfera escribió:
Cuando no alcanza para un manifold electrónico:
Un manifold para equipos de aceite mineral y alquin B. y un manifold para equipos de aceite Ester, dos buenos termómetros y una buena tabla de presión-Temperatura para cada uno de los refrigerantes.

Humilde pero muy profecional el traer este equipo como tu lo dices. Aca se esta poniendo muy de moda el Iconnect de la marca imperial. Ese lo miras en un app en tu telefonono tablet. Pero el testo ya saco su modelo tambien y grasias a China es mas accesible que el Iconnect con
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manifold para r410a se puedo usar para r22? hace 8 años 1 mes #162515

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
BTUExpert escribió:
olfera escribió:
Cuando no alcanza para un manifold electrónico:
Un manifold para equipos de aceite mineral y alquin B. y un manifold para equipos de aceite Ester, dos buenos termómetros y una buena tabla de presión-Temperatura para cada uno de los refrigerantes.

Humilde pero muy profecional el traer este equipo como tu lo dices. Aca se esta poniendo muy de moda el Iconnect de la marca imperial. Ese lo miras en un app en tu telefonono tablet. Pero el testo ya saco su modelo tambien y grasias a China es mas accesible que el Iconnect con

muy profesional como Tu dices, pero hay una serie de gustos o lujos que aunque nos los pudieras dar (comprar) por razones de seguridad no se debe. (dicen por estos lares que el décimo primer mandamiento es no dar papaya. o sea no exponerse sin necesidad). los equipos y herramientas "suntuosas" no hacen sino llamar a los amigos de lo ajeno.
a mas modesto el maletín o caja de herramientas menos enemigos.

oscar leonel franco.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information