un pequeño truco para refrigeracion comercial(hsteleria
Cuando tenemos que tirarle e gas aun botellero,expositos ect......porque se queme un compresor y no tenemos un reciclador de gas,,,hay un brico truco para respetar el medio ambiente.
se trata de coger un casco vacio que utilizaremos para el reciclaje del mismo,haciendole al casco de refrigerante un buen vacio de unos 5 minutos,conectamos por baja la goma azul del manometro abrimios y automaticamente reciclaras hasta un 90% des gas refrigerante que halla en la camara,botellero ect..
seamos respetuosos con el medio ambiente.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En alguna máquina grande ( por circunstancias habia que soltar el gás ), y con la intención de reutilizar el refrigerante ( que vale una pasta ) pués hacía este sistema y me iva muy bién ,.-21, siempre con las medidas de precaución pertinentes,.-17
Un saludete
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL
hace 15 años 5 meses #8296
gota
Vastegate: No tienes por qué dar las gracias por ayudar a tu prójimo, al contrario somos los demás los que tenemos que dar las gracias por tus aportes, cuando mas aportes, más nos beneficiaremos todos.
Gracias por integrarte en FOROFRIO
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL
hace 15 años 5 meses #8302
Muchas gracias a ambos. Alguna vez lo he intentado pero no he podido, quizá por no haber hecho vacío y/o por estar ambas botellas a la misma temperatura.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: PEQUEÑO TRUCO EN REFRIGERACION COMERCIAL
hace 15 años 2 meses #13664
Hola a todos.Es mi primera participación en este foro que me parece completo e interesantísimo. Al grano. Discrepo en que con la máquina parada, le podamos recoger hasta un 90% del refrigerante. En mi opinión, se equilibran muy pronto las presiones y se logra recoger poco. Sin embargo, si podemos poner en marcha la máquina, recogeremos muchísimo por líquido. La diferencia es que como sabeis,poca cantidad de gas,ocupa mucho volumen.
Un saludo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hola frequiviri bienvenido a este foro que a partir de ahora es tuyo también
lee bien el post
mira los compañeros hablan de un pequeño botellero , calculo que tendra sobre unos 500 gram de gas refrigerante , ¿¿ seguro que con un recipiebte con vacio y con este en un cubo con hielo ? ¿ no sacarias mas o monos el 90% de su carga?
aparte de que el trabajo se estaba dando si el compresor estuviera quemado por lo que seria imposible el hacerlo andar
aparte de que un pequeño botellero su linea de liquido es un capilar y normalmente esta no tiene acceso ,
pero como todas las ideas estaríamos muy gustoso de que tu expusieras la tuya , un saludo y de nuevo bienvenido
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hombre, con una máquina parada la verdad es que un 90% es complicado, pués si no tenemos todo el refrigerante en estado líquido y acumulado es bastante complicadillo sin recuperador ...............pero la cuestión es recuperar gran parte de ese gás para poder reciclarlo,.-21 ........
Yo cuando hablaba de la botella haciendole vacio y sumergiendola en hielo era recuperando gás de una máquina grande en funcionamiento, recogiendo gás en calderín y transfiriendolo a la botella,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.