TEMA: conducto de fribra o tubo flexibe aislado

conducto de fribra o tubo flexibe aislado hace 11 años 6 meses #100405

  • andreco
  • Avatar de andreco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
buenas

a ver amigos tengo una que presupuestar una instalacion pequeña ,un maquina de concuctos de 7500fg inv,para 5 habitaciones pequeñas,saldria mas economico hacer la instalacion con tubo flexible hacendole por supuesto la embocadura de panchas de fibra y llevar a cada habitacion un tubo flexible.

¿creeis que es una buena opcion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conducto de fribra o tubo flexibe aislado hace 11 años 6 meses #100407

  • zonimar
  • Avatar de zonimar
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
bueno depende del precio por ejemplo aqui en estados unidos en una residencia es mucho mas barato hacerlo de ductos flexibles ya que es mas barato ademas aqui se hace el trabajo dependiendo de las inspecciones que regula la autoridad pero si es mas barato haciendolo de flexductos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conducto de fribra o tubo flexibe aislado hace 11 años 6 meses #100408

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Con flexible aislado te saldrá más barato, pero es mejor con conducto de fibra bien hecho. Con los flexibles tienes más perdida de carga y puede generar ruidos. Yo lo uso sólo en tramos muy cortos (1 metro) para algunas embocaduras.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conducto de fribra o tubo flexibe aislado hace 11 años 6 meses #100411

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
que son conductos de fifra
es ducto de fibra de vidrio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conducto de fribra o tubo flexibe aislado hace 11 años 6 meses #100414

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Como ya te han comentado,introducen mucha perdida de carga en la red de distribución pudiendo llegar a tener incluso un caudal insuficiente en alguna estancia si son tramos largos ,ademas que el R.I.T.E aqui en españa limita su utilización a tramos no superiores a 1200mm de longuitud,yo lo utilizo solo para ramales para enboquillar rejillas en algunas instalaciones,pero nunca como una red como tal solo constituida con ellos solamente.En USA si se que que se utilizan en recidencial fundamentalmente sobre todo en viviendas con varias uds interiores,ya que alli suelen tener un espacio de falso techo muy alto y accesible por donde se hacen las instalaciones por lo menos es lo que he visto en Florida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conducto de fribra o tubo flexibe aislado hace 11 años 6 meses #100458

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
rayojoakin escribió:
que son conductos de fifra
es ducto de fibra de vidrio?


www.isover.es
www.isover.es/Documentacion-Descargas/Documentacion
buscas el documento en el aparte de climatización llamado:manual de conductos de aire acondicionado climaver. Después de la pagina 15 hablan de ductos
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: conducto de fribra o tubo flexibe aislado hace 11 años 6 meses #100480

  • andreco
  • Avatar de andreco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
gracias a todos, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.