• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: reducir excesiva presión de aire en conductos

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101309

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Picasso.
Ojo con el cálculo, en viviendas tienes que ir con unas velocidades bajísimas, y las rejillas bien dimensionadas, para que no haga ruido…
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101324

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si has de entorpecer o variar caudales de aire que te obliguen a disminuir la salida incluso a la mas baja velocidad te va ha mermar rendimiento de la maquina y te puede dar problemas de hielo en frio y problemas de alta en verano.
Si el problema es de diseño,que es lo que tienes que tener claro,tu cliente tiene un gran problema.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101357

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
jordienex escribió:
Si has de entorpecer o variar caudales de aire que te obliguen a disminuir la salida incluso a la mas baja velocidad te va ha mermar rendimiento de la maquina y te puede dar problemas de hielo en frio y problemas de alta en verano.
Si el problema es de diseño,que es lo que tienes que tener claro,tu cliente tiene un gran problema.
Completamente de acuerdo.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101363

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya se, puede tener problemas, si observa la entrada, y la deja en manual con un caudal menor de aire un 10 % menos,la tiene en observacion, no creo que sea de gravedad,el problema ya lo tiene con el ruido,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101364

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Un calcula rapido y sencillo que puedes realizar para saber el caudal que necesitas en cada habitación es el siguiente:

Calcula las Kilocalorias a compensar en cada habitación y las pasa a Watios.

Aplica la sigiente formula:

Caudal(m3)=Potencia(Watios)*0.24

Apartir de aqui calcula maquina,conductos y rejillas.

Esto es muy basico pero efectivo.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101402

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola MOntiel. Algo parecido me enseñó mi primo Conducsoul.
Nosotros multiplicamos por 0,2 la potencia en frigorías/horas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101437

  • cabra
  • Avatar de cabra
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Verifica con el manual de la maquina si puedes reducir la presión estatica de la misma.La mayoria de las maquinas modificando en la tarjeta electronica nos dan varias presiones a elegir.Si con esto no lo solucionas puedes montar una compuerta de sobrepresión de las que se montan en los sistemas de zonas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101455

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Cabra, lo de la compuerta no me parece muy correcto, de lo que se trata es de que una instalación rinda y darle soluciones. Poner una compuerta es una ñapa para salir del apuro a base de sacrificar potencia frigorífica.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101468

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Estimados compañeros: Todas las instalaciones que he realizado con conductos siempre le he instalado la compuerta de Bay Par, y me ha dado un resultado satisfactorio. Como es natural el retorno por plénum. Se deja la rejilla más pequeña abierta y las otras cerradas, y se regula el contrapeso del Bay Par hasta que el caudal de esta rejilla es el adecuado. Para esto hay que instalarla en la salida de la impulsión. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101520

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Supongo que quieres decir compuerta de by-pass.

Pues estoy de acuerdo contigo yo las que he montado funcionan muy bien

Ya sean con rejillas manuales o electricas.

Al cerrar manualmente o electricamente la rejilla, lo que hace la compuerta de sobrepresion es regular ese exceso de presion que habria en el resto y a la vez reducir los ruidos que harian las que quedan abiertas.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101525

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Pienso que los errores en los conductos se generan basicamente en la mesa de diseño, una vez puesta en marcha la instalacion es muy dificil su solucion, cualquiera interbencion pasa por una merma en el rendimiento termico de los equipos sustituyendo un error por otro.
www.isover.es/Documentacion-Descargas/Documentacion

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reducir excesiva presión de aire en conductos hace 11 años 5 meses #101531

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Yo lo que veo es simpremente que tiene mucha presion estatica, por lo tanto intenta reducirla un poquito que dudo que puedas normalmente viene para que la aumentes y si tienes un poco de suerte y no es conducto directo a rejilla el biflex aumentalo aunque este sobre el techo haciendo un caracol, en caso de que tengas el conducto directo a el difusor creale unas tabicas en el interior. Recuerda que todo esto es para reducir la presion estatuca de la maquina.

Es la manera mas economica que existe de reducirla, siempre nos queda colocar un variador. Un saludo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.721 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information