• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fugas de Cte en AA

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 4 meses #103292

  • RNIEVES
  • Avatar de RNIEVES
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
adrian norte escribió:
Realize la puesta a tierra y el problema desaparecio .
saludos cordiales , un abrazo

caray!...se soluciono lo de que ya no te da "toques" pero la fuga o derivacion a tierra persiste en algun punto del sistema y esta ocasionara que se le eleve la factura electrica a ese cliente. . en su siguiente factura se quejara de lo alto que le llego la cuenta electrica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 4 meses #103305

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Parece que esa instalacion carece de proteccion contra contactos indirectos, yo no dudaria en instalar un diferencial, ya que no es caro y esa instalacion es un peligro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 4 meses #103351

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo adrian norte la electrónica tiene estas fallas , se debería de negar la instalación si la casa carece de toma de tierra , son medidas de seguridad tanto para el cliente como para los técnicos, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 4 meses #103358

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Algo de varistores

docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:wBU3L...vdRHA0geVorRFg5x34pw

Tal vez lo que el colega detecto como perdida es solo la derivacion de la pequeña corriente de fuga del varistor que se conecta de fase a tierra.

Si la placa tiene 3 varistores,puede ocurrir eso.
Guillermo Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 4 meses #103363

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola detectò,que no tenia toma de tierra,y pregunto? de donde la saco para que no tenga derivacion, si no tenia toma de tierra en la instalacion,puede ser una toma de tierra falsa, y no tenga descarga a tierra,y el resto de la instalacion,tendra toma de tierra, hay cada caso
saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: adrian norte

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 4 meses #103364

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola quisiera aclarar una cosa, los varistor pueden tener fuga, pero no tiene que ver con que no tenga toma de tierra,<<< proceso de fabricacion<<<lo primero es comprobar si esta derivada la maquina,eso es lo prioritario, despues se comprueba, si todo esta bien conectado,,cargas presiones temp etc etc imp retorno,
si se que hay personas que dudan de esto, pero es lo que se hace, una por una, en todas las maquinas, en todos los casos, se prueba recalentamiento subenfriamiento temp de compresor,<<<<y particularmente es lo 1º ver si hay derivacion,despues repito la maquina es sometida a una serie de pruebas,mediciones como revoluciones, caudal de aire temp ,prueba de valv de 4 vias,ventilador velocidades etc etc saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 4 meses #103378

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Martinie gracias por el aporte, por cierto....yo ya me he encontrado bastante maquinaria averiada con este mismo problema, pues saltaba el diferencial y las he podido reparar anulando este sistema de protección y creo que deberíamos llevarlos como recambios ya que hacen muy bien su trabajo.

También es una manera de terminar el trabajo correctamente y así seguir protegiendo los elementos electrónicos de sobré tensiones.

Saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.299 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information