• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: sustituir filtro tras varias fugas

sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102103

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros. Me he topado con un equipo de conductos doméstico de conductos de un conocido, en el que por lo que me cuentan, venían todos los años a echarle gas R22.
La empresa que iba a su casa a hacer el "mantenimiento " ha cerrado y es cuando me han llamado . Tuve suerte y di con la fuga, la reparé y está funcionando sin problemas.
La cuestión que me planteo es si sustituir el filtro existente o colocarle uno nuevo dejando el que tiene. El alguna instalación lo he visto (no sé si con la intención de dejarlo un tiempo para después quitarlo o para dejarlo permanentemente).

Qué opinais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102104

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
En todo caso cambiarlo, si pones uno nuevo, el viejo puede estar obstruido, o estarlo con el tiempo. Si está accesible cámbialo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102105

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
yo quitaria el viejo y pondria uno nuevo los viejos hay veces que sueltan residuos que te taponan el circuito saludos
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102107

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Por lo que cuentas, solo has reparado fuga (supongo que alguna tuerca o valvula obus) y rellenado gas, se puede controlar la diferencia de temperatura (temperatura entrada al filtro menos temperatura salida) no debe exceder de 2ºC, si pasa de 2ºC debes cambiarlo, si sospechas que haya trabajado en presiones negativas de apiracion, cambialo, si la maquina funciona correctamente y no tienes estos supuestos, creo que puedes dejarlo, Ahora bien en lo sucesivo y como norma siempre que se abre el circuito frigorifico se debe CAMBIAR el filtro deshidratador.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102128

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
xeliño escribió:
Hola.
Por lo que cuentas, solo has reparado fuga (supongo que alguna tuerca o valvula obus) y rellenado gas, se puede controlar la diferencia de temperatura (temperatura entrada al filtro menos temperatura salida) no debe exceder de 2ºC, si pasa de 2ºC debes cambiarlo, si sospechas que haya trabajado en presiones negativas de apiracion, cambialo, si la maquina funciona correctamente y no tienes estos supuestos, creo que puedes dejarlo, Ahora bien en lo sucesivo y como norma siempre que se abre el circuito frigorifico se debe CAMBIAR el filtro deshidratador.

Saludos

En realidad la fuga estaba dentro de la unidad exterior,en una especie de "te".
Hice vacío y la carga. Está trabajando bien y esa es mi duda ya que no parece haber problemas. Leí hace tiempo alguien que colocaba el filtro una temporada y después lo retiraba para limpiar y sanear el circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102141

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En caso de acidez o motor quemado es lo correcto.Poner un antiacido y retirarlo.Las veces que haga falta con sucesivas tomas de acidez.E incluso el aceite si se contamina.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102149

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Jordi en está ocasión no me parecía que hubiera acidez. No olía mal el aceite y no tenía mala pinta.
Creéis que debería sustituir el filtro viejo aun funcionando aparentemente bien?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102152

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Es una manera correcta de actuar en caso de acidez.
Si la instalacion ha cambiado de mano y no te da seguridad hazlo.
Si la instalacion siempre a mantenido presion,o sea,que no ha entrado aire y las cargas las haces purgando un poco las mangueras no tienes necesidad de sustituir el filtro.
Cuando tienes una instalacion en buenas condiciones solo pueden cambiarlas lo que entre.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102154

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Picasso,
La humedad es la antesala de la acidez, los gases tienen una cierta capacidad de absorber humedad una vez superada esa capacidad la humedad circula libre por la instalaccion formando lodos y acidos, este exceso de humedad queda retenida en los filtros deshidratadores los cuales a su vez tienen una capacidad, superada esta la humedad vuelve a circular.
La humedad entra en los circuitos basicamente de dos formas, una diluida con el refrigerante introducido y otra con las fugas de refrigerante y entrada de aire humedo exterior.
La fuga reparada esta en el condensador (ojo si el equipo reparado es bomba de calor no hay condensador definido) lo que nos podria sugerir que mientras duro la fuga no entro aire en el circuito.
No soy partidario de abri circuitos de forma prebentiva por que se puede genera una averia donde a priori no la habia.
No todas las marcas de maquina de AA monta filtros, algunas incluso las desaconsejan, sin que tengan problemas, personalmente nuca vi filtro en serie, si es necesario se cambia no se pone otro.
Te cuento esto, aunque pueda parecer pesado, para ayudarte a tomar la decision de sustiuirlo, yo no lo cambiaria por el motivo antes comentado pero es una buena practica sustituirlo cada vez que se abre el circuito.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102157

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Jordi y Xeliño,interesantes comentarios y consejos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102167

  • NH2
  • Avatar de NH2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Hola Picaso
Si le hiciste vacío a la unidad ya que tuviste que dejarla sin refrigerante a presión atmosférica negativa (en vacío) es casi seguro que halla cogido humedad el circuito y lo seque el filtro deshidratador pudiéndolo saturar y se obstruya mas adelante todo depende se la humedad en el ambiente que avía en ese momento.Uviera o no humedad en el ambiente yo lo cambiaria por otro igual.
Es verdad que se puede comprobar el filtro con una buena sonda, de temperatura (que sea fiable y rápida en la lectura de la temperatura) comprobando la perdida de carga entre la entrada y la salida del filtro, con una diferencia máxima de tres grasos entre entrada y salida del filtro
Espero te sirva de consejo, un saludo
NH2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sustituir filtro tras varias fugas hace 11 años 5 meses #102168

  • NH2
  • Avatar de NH2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
NH2 escribió:
Hola Picaso
Hola Picaso
Si le hiciste vacío a la unidad ya que tuviste que dejarla sin refrigerante a presión atmosférica negativa (en vacío) es casi seguro que halla cogido humedad el circuito y lo seque el filtro deshidratador pudiéndolo saturar y se obstruya mas adelante todo depende se la humedad en el ambiente que avía en ese momento.Uviera o no humedad en el ambiente yo lo cambiaria por otro igual.
Es verdad que se puede comprobar el filtro con una buena sonda, de temperatura (que sea fiable y rápida en la lectura de la temperatura) comprobando la perdida de carga entre la entrada y la salida del filtro, con una diferencia máxima de tres grados entre entrada y salida del filtro
Espero te sirva de consejo, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information