• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: mitsuchi multi city r410.....ayuda

Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda hace 11 años 4 meses #103417

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
A parte de lo que te dice Carlitos, por los datos que das, yo me inclino a que no has realizado bien el vacio.

Y al bajarte la temperatura exterior la humedad que tengas dentro del circuito se acusa mas.

Hazle un buen vacio y nos cuentas.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda hace 11 años 4 meses #103429

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
fuga fuga fuga, si paras el compresor, y sube la presion tiene fuga,
saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda hace 11 años 4 meses #103430

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no entiendo nada, si metes presion con el mismo gas,y lo dejas a una presion determinada, apuntas a que presion lo dejaste te tomas un cafe,cuando pasa un tiempo veras, si tiene la misma presion, si bajo tienes fuga,saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda hace 11 años 4 meses #103467

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Buenas noches a todos , efectivamente el equipo tiene fuga , hoy pincho manometros y 6,5 baja 13 alta , lo malo es que tiene una especie de preinstalacion ya que la tuberia va por dentro de la pared , ya me buscare la forma de encontrar la bendita fuga , gracias a todos por comentarios y opiniones .saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda hace 11 años 4 meses #103477

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
fuga fuga fuga, si paras el compresor, y sube la presion tiene fuga,
saludos desde madrid





si parar el compresor el gas se pondra a la presion que haga en el exterior osea temperatura y presion van de las manos verdad.

puedes explicarte?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information