hola dinos si la maquina se para o no se para,o la paras tu,
es b.c. o es frio solo,trabaja en frio o calor
tipo compresor hermetic?
la primera lectura no es buena, no correcta,
la segunda lectura el alta, esta alta,no correcta,
dinos si algun manometro vibra la aguja,
es condensada por aire?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
el ruido es del compresor, puede ser de la valv exp, evaporador, etc
tambien ocurre si el refrig, utilizado no es miscible con el aceite utilizado.retorno de refrigerante liquido, mala regulacion de la valvula
puede ser obstruccion lo mas facil
el ruido puede ser en evaporador, puede ser humedad en circuito, al enfriar se forma una gota de hielo, en el agujero de la valv, no da paso obstruccion
y para el compresor por sobre carga, cuando se funde el hielo,
como la presion esta retenida en alta, antes de la gota de hielo,
sale a velocidad suficiente para dar golpe de ariete,
contra toda curva del circuito que se encuentre,
ruido si hay alguna solenoiderota o mal pruce ruido
descarga alta saludos desde madrid