• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Por qué dos presostatos de baja ?

Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104451

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Cuál es el motivo de colocar dos presostatos en la línea de aspiración?

Uno te avisa y el otro corta ? Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104452

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Pi, me imagino que es un aire, uno es para frio y otro para calor.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104453

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Otra cosa, este presostato tiene dos valores...cómo se interpreta esto? Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104454

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
pabloclimatic escribió:
Hola Pi, me imagino que es un aire, uno es para frio y otro para calor.

Un Saludo

Hola Pablo, qué tal? Qué diferencia puede haber en presión de calor a frío?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104456

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Es R-22? Me imagino que es corte y rearme.

Sobre el tema de la presión, date cuenta que en invierno la baja va a caer al estar evaporando en el exterior, con lo cual te van a caer unos 10º.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104458

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
pabloclimatic escribió:
Es R-22? Me imagino que es corte y rearme.

Sobre el tema de la presión, date cuenta que en invierno la baja va a caer al estar evaporando en el exterior, con lo cual te van a caer unos 10º.

El refrigerante es R407C. Entiendo que corta a 1,4 y rearma a 2,4 bar.

Aclarado lo de los dos presostato

Gracias monstruo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104471

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
También cabe la posibilidad de que uno sea un presostato (contacto eléctrico) y el otro sea un transductor (información para la placa). Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104472

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como dice "elllontru" es.

Con seguir el cableado, te dira lo que es. Si son presotatos, estaran conectados en serie, ya que miden lo mismo en el mismo sitio, Si es sonda, llegara ira solita a la placa.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104474

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Si fuesen dos presostatos de baja para maniobra, sobraría el que corte a menor presión, ya que siempre cortaría el de mayor a no ser que lo elimine un relé.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104478

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola presostato de baja carrier puede ser este Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
a24v.abre a27 psi-- cierra a 60psi
no puede ser alta y baja presion,solamente es baja presion, y temp
asi creo que el otro es baja temp,sonda o como lo querais llamar, si uno no funciona o no detecta la presion, corta el otro por temp, o al verres,jo saludos desde el año nuevo,

pepe el otro dia vinieron a casa a comer tus paisanos venezolanos, franyur tiene familia aqui estudiando,
pues estubo su suegra y una hija que esta aqui me trageron un bandeja del parque de kanaima,para mi coleccion la suegra es la que va y viene cada 3 meses,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104482

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Mi experiencia con 2 presostatos de baja se limita a ciertos equipos que su maniobra de paro y arranque se efectua a traves de una solenoide de liquido que al cerrarse, porque ha cortado el termostato,hace bajar la presion y corta el primer presostato el funcionamiento del compresor. Al solicitar de nuevo demanda vuelve a abrir la solenoide y el presostato antedicho arranca de nuevo el compresor. Su funcion es asegurar un arranque sin presiones altas.

El segundo presostato es el que corta por seguridad (el regulado mas bajo)

ejemplos: Equipos AIRDATA (entre otros)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Por qué dos presostatos de baja ? hace 11 años 4 meses #104483

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Este equipo es una climavenetta y carece de solenoide. Parece que Pablo tiene razón, me lo ha confirmado un compañero que se lo afirmó el Sat. Uno es para verano y otro para invierno.
OS confirmo que el presostato que tiene la etiqueta esta conectado en serie con el presostato de alta y el que va encapsulado, sus cables van a la placa.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information