TEMA: Roca York BCVO 20 38 antes r22 ahora r424

Roca York BCVO 20 38 antes r22 ahora r424 hace 11 años 4 meses #104756

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola a todas , tengo un par de dudas en dos equipos roca.
1.-Roca BCVO 20 38 , antes r22 ahora r424 , no calienta presiones igualadas 6 bares , baterias y correas ok , se pone en modo calor entra ventiladores y compresor , presiones 6 bar en alta y baja , consumo compresor 4,3A ,retorno 15 impulsion 15.5 , se pone en modo frio entran ventilaodres y compresor 5.8 baja y 7.1 alta impulsion 13 y retorno 15 consumo compresor 4,3A , no tiene valvula expansion va con capilares , tanto en modo frio como calor le llega 24v a la bobina de v4v.

2.- Equipo roca de r 410 de casette no se aprecia placa ,se pone en modo calor , se pincha manometro y tanto la alta como la baja se disparan hasta los 40 bar , lo que pense por el poco tiempo que estuve fue que se ha roto la valvula de expansion??

gracias de antemano por sus aportes.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca York BCVO 20 38 antes r22 ahora r424 hace 11 años 4 meses #104759

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
ajosephz escribió:
Hola a todas , tengo un par de dudas en dos equipos roca.
1.-Roca BCVO 20 38 , antes r22 ahora r424 , no calienta presiones igualadas 6 bares , baterias y correas ok , se pone en modo calor entra ventiladores y compresor , presiones 6 bar en alta y baja , consumo compresor 4,3A ,retorno 15 impulsion 15.5 , se pone en modo frio entran ventilaodres y compresor 5.8 baja y 7.1 alta impulsion 13 y retorno 15 consumo compresor 4,3A , no tiene valvula expansion va con capilares , tanto en modo frio como calor le llega 24v a la bobina de v4v.
Por lo que cuentas el compresor no levanta presion ni temperatura de descarga haber que te cuentan los compañeros pero yo opino que puede ser fallo mecanico del compresor
2.- Equipo roca de r 410 de casette no se aprecia placa ,se pone en modo calor , se pincha manometro y tanto la alta como la baja se disparan hasta los 40 bar , lo que pense por el poco tiempo que estuve fue que se ha roto la valvula de expansion??
Para "pinchar" el puente de manometros tienes que sacar tapas de la unidad exterior, localizar en el compresor las tomas de presion de aspiracion y descarga, las tomas de presion que estan por fuera te marcaran las dos alta o baja presion, 40Bares es una presion muy alta para AA te da temperatura superior a 60ºC, por lo que debes mirar filtros de aire y ventilador interior, la placa suele estar en la caset.

Saludos
Última Edición: hace 11 años 4 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca York BCVO 20 38 antes r22 ahora r424 hace 11 años 4 meses #104832

  • ajosephz
  • Avatar de ajosephz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 49
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
gracias por tu ayuda.
1.-el equipo se va ha sustituir ya que es muy antiguo ...nos quedaremos con la duda
2.- despues de desmontar el ventilador del casette tenia la bateria mas mierda que l palo de un gallinero...se limpio y funcionando...
gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.