• Página:
  • 1

TEMA: Tengo una bomba de calor DAIKIN AIRE-AGUA

Tengo una bomba de calor DAIKIN AIRE-AGUA hace 11 años 4 meses #104798

  • eclipse
  • Avatar de eclipse
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Tengo una bomba de calor DAIKIN AIRE-AGUA Modelo EUWYB24KAZ
Tengo la sonda de la bateria exterior, la que controla el desescarche que esta averia, (cuando entra el desescarche se bloquea la maquina codigo H1)
Mi problema es el siguiente: he pedido la sonda a Daikin i mi han dicho que tardara 3 semanas (putadon). Alguien sabe si puedo poner alguna sonda pirata , o sabe de algun sitio donde podria encontar la sonda mas rapido .
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una bomba de calor DAIKIN AIRE-AGUA hace 11 años 4 meses #104801

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola los almacenes no tienen, y si pones un termostato, o no puedes,
por que tambien te vale,como hace el desescarche,
entra en el foro arriba izq, busca sala jose, en evaporadores, tienes desescarches, no se enel buscador si tiene algo, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una bomba de calor DAIKIN AIRE-AGUA hace 11 años 4 meses #104819

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si conoces el valor de esta sonda, podrias poner otra de similires caracteristicas, provisionalmente hasta que tengas el recambio.

Yo lo que hago, como no coincide el conector, corto, soldo, y protego con rectractil.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una bomba de calor DAIKIN AIRE-AGUA hace 11 años 4 meses #104828

  • jsoto
  • Avatar de jsoto
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Hola

Estás seguro que la sonda te marca una lectura equivocada?
Esa unidad está controlada por un módulo carel tipo microchiller con la programación dividida en parámetros por letras?
Mira primero si el ventilador entra despues de finalizar el desescarche, porque hay un parámetro en la letra "F" (Configuración de ventiladores)que impide que el ventilador entre tras el desescarche y es probable que provoque el fallo por "H1" (Alta presión en el refrigerante)
Te comento todo esto, porque he tenido un problema similar en una unidad casi igual hace poco tiempo

Espero haberte ayudado, de todas formas, si el automata de la enfriadora es el carel que te comento arriba, le puedes poner cualquier sonda "ntc" 80w, te va a ofercer la misma lectura y en cualquier tienda de electrónica la encuentras, cuesta unos treinta euros

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una bomba de calor DAIKIN AIRE-AGUA hace 11 años 4 meses #104959

  • eclipse
  • Avatar de eclipse
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Ya he provado de poner una sonda ntc, y no va bien.
Las sondas de temperatura de entrada y salida de evaporador si son ntc, pero las sondas de desescarche y la sonda de ambiente no lo son:
La unidad esta compuesta de dos compresores independientes,lo he dejado con solo una mitad y de momento ire tirando.
Esta clarisimo que falla la sonda, porque cuando tiene que entrar el desescarche se bloquea o sea que no hay discusion.
Cuando hay una sonda cruzada tambien sale h1, pruevalo.
Gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information