hola un compresor funciona bien, y el otro,yo no se,¿¿ como en los dos casos salta el presostato de alta???, limpia bien las baterias los filtros,
pones un compresor en marcha y tomas datos, no se por que dices que un compresor funciona bien , y el otro funciona mal, o esta de paseo, o que le pasa,
el presostato se dispara por alta presion de descarga,
la descarga es una cosa, y el condensador es otra,con relacion a la presion,
si el condensador en invierno hace de evaporador,vale que tenga baja presion,
pero en verano que trabaja como condensador, la presion que dices no es correcta,
seria muy baja para que se dispare el presostato de alta,no entiendo,
si la descarga va a la val 4 vias en los dos casos,la obstruccion esta en la valv inversora,
trabaja si puede, solamente en frio, o calor,solamente en un ciclo, no cambies nada,no hace falta,
comprueba en el lado de los tres tubos de la valv solamente tiene que estar 1 caliente, si hay mas de 1 la valvula esta mal,
comprueba el solenoide si esta bien,si no fuera la valv bamos al paso siguiente
saludos
ya lo dijo el profe empieza por la val,¿¿¿si no tienes conocimientos dale trabajo a otro??