• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Mitsubishi ventilador condensadora no funciona

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #128397

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Nori, no sabia que el compresor te funciona, olvidate de los varistores entonces.
Te decia lo de la derivacion porque segun el montaje los varistores te tiran el diferencial o el magneto en una subida de tension , en tu caso el diferencial.
Si es que hay diferencial y si es que hay buen tierra.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 9 años 11 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #128399

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pepe es este el que estas viendo?


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #128402

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, si has comprobado bobinado del ventilador y has cambiado condensador, el único elemento que te puede estar dando el problema es el rele sólido SR61, el conector CN725 te manda la señal de arranque del rele, por eso cuando desconectas no salta. Date cuenta que el hilo de control S3 entra a la placa inverter, que a su vez es placa de control, la otra es potencia, da las salidas a los distintos elementos.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #128406

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
multimarcas escribió:
Pepe que esquema estas viendo, no veo el 722. 956844.gif 956844.gif

Yo veo que no hay uno, sino que tres la VEE, la V4V, y el fan exterior.
Hola
Yo veo este que subió mak4na, y doy por hecho que nuestro amigo ya había soltado los tres conectores que citas y aun seguía fundiendo el fusible


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 9 años 11 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #128412

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si es el mismo ya he visto el conector, lo veia en la 35 pero la 25 tambien lo lleva.
Aun asi me faltan reles. faltaria el rele de estado solido de la resistemcia.

Entiendo pues que con el fusible fundido te funciona el compresor pero que te sube la alta. Es asi no?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #128694

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Asi es multimarcas, funciona el compresor, pero se dispara la alta.
Ya he hablado con el serviciotecnico y me dijeron que el problema esta en la placa de potencia, que segurante el problema este en el rele SR61. Ya he pedido la pieza, a ver cuando llegue y la coloque os cuento.
Gracias por todo y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #128697

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y no puedes reemplazar el rele ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #129097

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
lo intente silenbloc, pero me fue imposible desoldarlo, y la pieza aun no me ha llegado, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #129325

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
buenos dias compañeros, ayer me llego la placa por fin, la reemplace y listo. Funcionando perfectamente, al quitar la antigua me fije y tenia varios componentes con aspecto quemado, entre ellos el conector del motoventilador, el rele, una especie de resistencia que va soldada en vertical, y algo mas que no recuerdo.
Gracias a todos por vuestros mensajes y colaborar en esta averia. Saludos cordiales bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #129329

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
¿Y pasaste eso por alto hasta ahora?
1burla-provo thump_271901
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mitsubishi ventilador condensadora no funciona hace 9 años 11 meses #129463

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
1825665966-b 1825665966-b
Norit, puedes subir imagen de la placa vieja y una imagen de los componentes averiados.
Y hazemos estudio de lo que ha pasado.
Yo tengo imagen de la antigua haber si la subo es una MUZ-A12YV, pero no tiene el conector tuyo que viene ahora en la 25 y la 35, antes no venia.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 9 años 11 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.278 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information