TEMA: Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta?

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126329

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
pepe_elpata escribió:
Hola
"Vamos a ver como toreo este morlaco".

Parto de la base de que, salvo rarísimas excepciones, nunca encontraremos un equipo en marcha que este funcionando en las condiciones que el fabricante estima optimas para el rendimiento máximo.
Una vez asimilado este "axioma", solo queda admitir que ciertas aseveraciones dogmáticas carecen de fundamento real.
Un par de ejemplos solamente, que estoy harto de leer en muchas respuestas.
Una es la que nos ocupa: "Un visor con burbujas es sinónimo de falta de refrigerante o de mal funcionamiento"......pues no. Pueden intervenir diversos factores para ello, sin que la maquina este en mal funcionamiento en ningún momento.
Otro que es muy recalcitrante "La presión de aspiración en aire acondicionado siempre tiene que estar evaporando por encima de 0º"....pues tampoco. En determinadas condiciones los equipos deben de estar preparados para trabajar con presiones que el manómetro marcara como evaporando en negativo, por debajo de -0º.
De hecho lo hacen mas a menudo de la cuenta porque las condiciones ambientales distan mucho de las diseñadas por el fabricante. Esto sin contar con aquellos refrigerantes que trabajan a presiones negativas (menos de 0 bares) en aspiración.
En resumen: Unas burbujas en la mirilla o una presión un pelin mas baja de lo ideal, no tiene necesariamente correspondencia con una maquina averiada o a punto de estarlo. Y al final es aquello de "No le den mas vueltas....todo esto es fruto de su imaginación"

Hola.
Es cierto que rara vez coincidarán las condiciones de funcionamiento con las de prueva del fabricante.
El caso que ocupa radica en la existencia de dos circuitos gemelos que presentan diferencia en lo observado en el visor de líquido. Y de ahí la duda.
Como apunta joserege los visores no parecen estar colocados de la mejor manera, pero están igual en los dos.
Cieto que un visor no lleno completamente no indica un problema de manera directa, pero estas cosas quizas ayuden diferenciar entre un visor en el que se refleja un exceso de condensación o una entrada de ventilador de condensador
regulado, de un visor que burbugea o uno por el que se ve circular refrigerante insuficiente.
Creo que es muy interesante que expongas que exixten situaciones en las que los equipos no están dentro de los parámetros mormales, pero si lanzas la incognita podrias explicar un poco para que todos aprendamos.
Lo cierto es que siempre he sabido que vivo en una zona climática donde se dan fenómenos climatologicos que no son habituales en otros lares, y precisamente los comentarios del foro ayudan a entender funcionamientos que habitualmente no veo.
Cuando dices por ejemplo que una presión de aspiración por devajo de 0º puede ser normal, creo que abres una puerta que muchos agradeceríamos que cerrases. Quizas un poco por devajo de 0º no se haga hielo en la batería, pero la formación de hielo no creo que deva tomarse como algo normal.
Lo de que dices:Esto sin contar con aquellos refrigerantes que trabajan a presiones negativas (menos de 0 bares) en aspiración. ¿para climatización?
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126331

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Yo directamente no veo normal que un aire acondicionado trabaje bajo cero... de forma momentanea si es posible, y como dices por las condiciones climatologicas. Pero esta claro que un climatizador en una sala con el set point adecuado, no deberia presentar una caida de presion que llevase a la evaporacion bajo cero, ya que la construccion del propio evaporador no esta frabricada para este menester.

Pero claro me queda tanto que aprender..... 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126335

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Sin meterse en mas berenjenales, un simple split de cualquier tipo de refrigerante, igual me da sea 22, o 407, incluso 410, trabajando en frio con una temperatura exterior de condensación de 20º o menos y con un set point puesto por el gracioso de turno al mínimo posible, ponle los manómetros y si no esta evaporando por debajo de 0º, me la corto.
A los que no lo conocisteis, pero igual habíais oído hablar de el. Existía un gas, el R114, que se empleaba en equipos de aire acondicionado para temperaturas de condensación por encima de 60º, que trabajaba a menos 0,5 bares y evaporaba a 0º en esa presión. Hoy su sustituto se llama R227ea (hay mas sustitutos) y trabaja a presiones semejantes.
Aunque os cueste creerlo aun hay sitios donde tienen que trabajar equipos a 70 o mas grados centígrados de temperatura exterior.
Imaginaros lo que pasara cuando esos equipos tengan que trabajar a 20 º de condensación.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 10 años 1 mes por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126337

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Ok, son casos de mal uso en el primer caso y de usos especiales en el segundo.
De todas maneras para eso se colocan sistemas de control de condensación.
Nunca había oido hablar de esto que comentas del 114 interesante.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126338

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
pepe_elpata escribió:
...Sin meterse en mas berenjenales, un simple split de cualquier tipo de refrigerante, igual me da sea 22, o 407, incluso 410, trabajando en frio con una temperatura exterior de condensación de 20º o menos y con un set point puesto por el gracioso de turno al mínimo posible, ponle los manómetros y si no esta evaporando por debajo de 0º, me la corto./quote]
Ocurrirá, pero eso es algo anecdótico porque nadie va a tener un equipo en modo frío teniendo una temperatura exterior de 20º y al graciosos de turno le quitamos el mando y le damos una colleja... :blink:
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126339

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
pepe_elpata escribió:
Hola
Sin meterse en mas berenjenales, un simple split de cualquier tipo de refrigerante, igual me da sea 22, o 407, incluso 410, trabajando en frio con una temperatura exterior de condensación de 20º o menos y con un set point puesto por el gracioso de turno al mínimo posible, ponle los manómetros y si no esta evaporando por debajo de 0º, me la corto.
A los que no lo conocisteis, pero igual habíais oído hablar de el. Existía un gas, el R114, que se empleaba en equipos de aire acondicionado para temperaturas de condensación por encima de 60º, que trabajaba a menos 0,5 bares y evaporaba a 0º en esa presión. Hoy su sustituto se llama R227ea (hay mas sustitutos) y trabaja a presiones semejantes.
Aunque os cueste creerlo aun hay sitios donde tienen que trabajar equipos a 70 o mas grados centígrados de temperatura exterior.
Imaginaros lo que pasara cuando esos equipos tengan que trabajar a 20 º de condensación.

Quien pone el aire acondicionado con 20ºc en el exterior si en el interior de seguro hace minimo un par de grados menos.... me hablas en bomba de calor no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126340

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Lo bueno de este oficio es que uno no para de aprender..... jajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126341

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Puede ser tambien usos en frio como un bar con gente bailando por la noche con temperaturas bajas en el exterior, o salas de ordenadores que necesitan refrigerar incluso en invierno, Pero de todas formas es cuestión de colocar el equipo que permita trabajar en esas condiciones.
Saludos.
SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126342

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Compañeros, creo que hay algo que están pasando por alto, y es el DELTA T de la UInterior.

En cámaras de conservación de MediaTemperatura, para mantener un 85% de Humedad Relativa necesitamos un DT de EVaporador de 7 aproximadamante

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Subido en subir imagenes

Si tomamos este gráfico, y las condiciones de diseño de un AA split para un punto de proyecto de 23°C y 50% de HR en el ambiente (confort humano), veremos que el Delta debe ser como de 20 K por lo menos (se va de la gráfica porque la que tengo es para Refrigeración Comercial)

Si el Delta T = Temperatura del ambiente (climatizado) - Temperatura de Evaporación de refrigerante, tendremos que para condiciones normales de trabajo, y con un Delta de 20K, con temperatura ambiente de SetPoint de 23°C, la TempEvaporación se coloca en +3°C que en R22 corresponden a unos 65 psig (4.5 bar), que es la presión "normal" que encontramos en cualquier split (que funcione correctamente, esté bien dimensionado para la carga térmica de la habitación, con su carga correcta, limpio, etcetcetc...) funcionando con una ambiente exterior razonable de entre 27 a 30°C

Ahora, si como dijeron pasa por allí un "vivillo" que mete el SP en 16°C, la TempEvaporación con ese mismo DT cae a -4°C que es de unos 47 psig en R22 que es con lo que nos encontramos cuando pasa esto, y en ese momento vemos hielo en el robinete de servicio por estar trabajando mucho tiempo evaporando a temperaturas bajo cero y donde la Humedad exterior ambiente se condensa y congela en el caño de succión.

O sea que en ciertas condiciones de trabajo, es posible encontrar temperaturas de evaporación negativas.
Pero no presiones de succión negativas. Por lo menos no con R22 y mucho menos con R410a.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126343

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Otra de las observaciones es que un EVaporador puede estas evaporando a temperaturas negativas sin que se forme hielo en el serpentín.
El hielo en el serpentín depende del tiempo de marcha.
Si El equipo está evaporando a temperaturas negativas, y el tiempo de marcha es largo por ejemplo porque la carga térmica del ambiente es excesiva, allí sí se va a ver hielo en la batería.
Pero convengamos en que no son condiciones normales de uso sino circunstancias especiales.

Lo "normal" es que en AA se evapore por encima de 0°C para que todo marche como está proyectado.

Para zonas climáticas especiales (el Sahara, o la Antártida) existen los equipos especiales, pero creo que no es el tema en este momento...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126344

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
mak4na escribió:
...Quien pone el aire acondicionado con 20ºc en el exterior si en el interior de seguro hace minimo un par de grados menos.... me hablas en bomba de calor no?

Hay lugares (oficinas, por ejemplo) donde no se pueden abrir ventanas, o hay viento afuera, o llueve, etcetcetc, y en el ambiente la carga térmica es importante (por cantidad de personas o aparatos varios). En este caso, la única forma de estar confortable es encendiendo el AA y colocando el SP en 23°C, con lo que obtendrás una diferencia de 3 grados con el exterior.
Siempre se aconseja que la diferencia de temperaturas EXTERIOR - INTERIOR no supere los +5 a +7K, pero en este caso, como verás es de -3K.
Son las circunstancias especiales a las que se refieren los compañeros por allá arriba...
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009. Razón: ortografía/sintaxis
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126349

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Gracias por los datos airefrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information