• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error?

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 9 años 10 meses #131756

  • TRC
  • Avatar de TRC
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Buenas,tengo este aire que el split arranca bien pero en la maquina exteriror no hace nada,le llegan los 230v y a la pata marcada con 3 llegan en continua entre 10 y 18 voltios oscilando,el codigo que marca es 5 parpadeos del led STATUS y 2 parpadeos del led FAULT,el led de stanby permanece fijo encendido,biene la tabla con los errores en sistema binario pero no se como interpretarlo,si alguien lo sabe se lo agradeceria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 9 años 10 meses #131850

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,llama al Sat Airwell 902363536.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 9 años 10 meses #131870

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
A ver si soy capaz a explicarme. tal como yo lo entiendo.
El led STATUS funciona de la siguiente manera: 1 destello por segundo, cinco veces seguidas, después cinco segundos apagado y vuelta a encenderse 5 veces una por segundo. O sea que destellara 5 veces seguidas y estará 5 segundos apagado y vuelta a empezar. ¿Es así?....
Ahora vamos con el led FAULT que es el que nos dirá verdaderamente el código:
Aquí no es importante el numero de destellos, sino el lugar que ocupa cada uno de esos destellos respecto a los 5 destellos del led STATUS
Me explico:
Como habíamos visto anteriormente la secuencia del led STATUS era de 5 destellos y 5 segundos apagado y vuelta a empezar. Pues bien, cuando empieza el primer destello de STATUS hay que ver si destella a la vez el led FAULT. Si hay destello conjunto el primer dígito del código seria un (1). Si solo destella el STATUS y no el FAULT el primer dígito seria un (0). A continuación el segundo destello del STATUS y mirar de nuevo si destella o no el FAULT, para aplicar a la secuencia un (0) o un (1) según corresponda y así sucesivamente durante los cinco destellos del STATUS.
Esto nos proporcionara un código de 5 dígitos que es el que tenemos que casar con la información que trae en la tapa.
Si necesitas alguna aclaración mas me lo dices
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176130

  • B_electrik
  • Avatar de B_electrik
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
TRC escribió:
Buenas,tengo este aire que el split arranca bien pero en la maquina exteriror no hace nada,le llegan los 230v y a la pata marcada con 3 llegan en continua entre 10 y 18 voltios oscilando,el codigo que marca es 5 parpadeos del led STATUS y 2 parpadeos del led FAULT,el led de stanby permanece fijo encendido,biene la tabla con los errores en sistema binario pero no se como interpretarlo,si alguien lo sabe se lo agradeceria.
Hola! Tengo un problema parecido al del primer post, asique he decidido aprovechar el tema para mi consulta en lugar de crear uno nuevo.
El problema es el mismo (split funciona correctamente, pero la unidad exterior no arranca), aunque la secuencia de leds es diferente. Igualmente no tengo ni idea de como interpretar el código de error, y por supuesto no encuentro manual alguno.
He echo un video con la secuencia de encendido, a ver si alguien me puede guiar un poco en cómo interpretar este error.

Gracias!
PD: No estoy seguro si este es el subforo corrercto donde postear este mensaje, si no lo es avisadme y lo borro.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por B_electrik.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176209

  • B_electrik
  • Avatar de B_electrik
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
pepe_elpata escribió:
Hola
A ver si soy capaz a explicarme. tal como yo lo entiendo.
El led STATUS funciona de la siguiente manera: 1 destello por segundo, cinco veces seguidas, después cinco segundos apagado y vuelta a encenderse 5 veces una por segundo. O sea que destellara 5 veces seguidas y estará 5 segundos apagado y vuelta a empezar. ¿Es así?....
Ahora vamos con el led FAULT que es el que nos dirá verdaderamente el código:
Aquí no es importante el numero de destellos, sino el lugar que ocupa cada uno de esos destellos respecto a los 5 destellos del led STATUS
Me explico:
Como habíamos visto anteriormente la secuencia del led STATUS era de 5 destellos y 5 segundos apagado y vuelta a empezar. Pues bien, cuando empieza el primer destello de STATUS hay que ver si destella a la vez el led FAULT. Si hay destello conjunto el primer dígito del código seria un (1). Si solo destella el STATUS y no el FAULT el primer dígito seria un (0). A continuación el segundo destello del STATUS y mirar de nuevo si destella o no el FAULT, para aplicar a la secuencia un (0) o un (1) según corresponda y así sucesivamente durante los cinco destellos del STATUS.
Esto nos proporcionara un código de 5 dígitos que es el que tenemos que casar con la información que trae en la tapa.
Si necesitas alguna aclaración mas me lo dices
Hola!, te cito para que lo veas cuando te conectes por el foro, a ver si me puedes (y quieres) echar un cable a mi también.
Saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176215

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo B_electrik por las imágenes veo que tu equipo es diferente al del post .
En la tapa bien frontal o superior no lleva la información de secuencias de los leds ?

De echo veo que es multisplit , y creo que la secuencia de leds está indicando un error de comunicación en uno o varias unit interiores .
Realizas un reset quitando alimentación por unos minutos al equipo , luego prueba en modo frío con máxima demanda ( la temperatura de set tiene que ser <4 a la ambiente ) y observa la unit exterior .
Última Edición: hace 7 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, B_electrik

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176238

  • B_electrik
  • Avatar de B_electrik
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola! Gracias por contestar. Efectivamente, los códigos se ven tras retirar la tapa superior.
Veo que hay dos tablas de códigos, una para la unidad exterior (que consta de 3 leds, y que en mi caso no llegan a encenderse en ningun momento), y otra tabla para las unidades interiores (los leds del video).
Los leds verdes indican a que unidad se refiere el código de error (interna 1, interna 2, o unidad ext) segun pone en la pegatina. Solo veo un led verde encendido y no se a que máquina se refiere ese led...
Si se refiere a una unidad interior, lo que me esta diciendo es "defrost protection"
La otra tabla, me imagino que deberá ser interpretada con los 3 leds que hay en ella, digo yo (status, fault y standby).
Aunque, segun la tabla de codigos para la unidad externa, 10001, es "no comunication". Aunque como digo, esa tabla igual hay que interpretarla en funcion de lo qu edigan los otros 3 leds...
Mañana haré unos videos de las tablas, a ver si me podeis dar vuestra opinión.
Y de nuevo, gracias por dedicarme tu tiempo.
Un saludo!silenbloc escribió:
Un saludo B_electrik por las imágenes veo que tu equipo es diferente al del post .
En la tapa bien frontal o superior no lleva la información de secuencias de los leds ?

De echo veo que es multisplit , y creo que la secuencia de leds está indicando un error de comunicación en uno o varias unit interiores .
Realizas un reset quitando alimentación por unos minutos al equipo , luego prueba en modo frío con máxima demanda ( la temperatura de set tiene que ser <4 a la ambiente ) y observa la unit exterior .
He hecho también lo que comentas, y hace lo mismo. Tambien probé a dejar la maquina enchufada un rato antes de conectar los splits, porsi fuera algun condensador perezoso o algo asi, y nada.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por B_electrik.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176247

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Vamos hacer una cosa , para que no te lies :

Quitas tensión .
Desconectas interconexión entre unidades interiores y exterior , verificas cableado de interconexión y valores de sonda de batería de unit interiores , puedes usar de referencia el valor del resto de unit interiores que tienes .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, B_electrik

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176253

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
se me dio un caso con una General multisplit que una unidad interior estaba en frio y otra en calor y no veais la de porculo que da eso, vuelve a las placas locas asi que revisa que todas las unidades interiores esten en modo frio o en modo calor y que ninguna este en modo auto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass, B_electrik

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176260

  • B_electrik
  • Avatar de B_electrik
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Vamos hacer una cosa , para que no te lies :

Quitas tensión .
Desconectas interconexión entre unidades interiores y exterior , verificas cableado de interconexión y valores de sonda de batería de unit interiores , puedes usar de referencia el valor del resto de unit interiores que tienes .
He medido el voltaje en la sonda de batería y en la sonda de ambiente de un split (en standby) y ambas me dan unos 2,8v (el otro split no me ha dado tiempo a desarmarlo hoy).
He comprovado cableados y todo parece estar bien.Llegan 230 a todas las unidades.
Creo que de ser fallo de comunicación con un split seria por error en el cable C que presupongo que es el de comunicacion con la unidad ext van 4 cables ( comunicación, positivo, neutro y tierra).
Siempre podría desenchufar ambos splits, o dejar uno solo, a ver si la maquina da el mismo codigo de error, o que hace.
Descartado esto, quizás el problema venga de la unidad externa...quizas falla algun sensor, evitando que el compresor se ponga en marcha (porque no hace ni amago de arrancar (ya lo veis en el vídeo).
Eso es lo que he creido entender el rato que he estado mirandolo hoy, pero vamos, que soy muy nuevo en esto.
Tu como lo ves?
Gracias!!
Última Edición: hace 7 años 1 mes por B_electrik.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176261

  • B_electrik
  • Avatar de B_electrik
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
torcu escribió:
se me dio un caso con una General multisplit que una unidad interior estaba en frio y otra en calor y no veais la de porculo que da eso, vuelve a las placas locas asi que revisa que todas las unidades interiores esten en modo frio o en modo calor y que ninguna este en modo auto.
He probado de nuevo para asegurarme, y nada de nada :(
Gracias igualmente, se me podria haber pasado perfectamente!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a.a. JOHNSON DI-30BC,¿como leer codigo de error? hace 7 años 1 mes #176265

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ahora tienes que verificar las salidas de unit exterior en el cable C que comentas así como en unit interiores , desconectando solamente su cable de comunicación C y con tensión en el equipo , verificas voltaje en continua con el neutro .

Ojo !! Trabajas con tensión , sino te ves mejor llama a un técnico , SAT o profesional de la marca o sector.

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, B_electrik
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.278 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information