TEMA: Problema interclisa carrier

Problema interclisa carrier hace 9 años 9 meses #133122

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muy buenas makinas, tengo un problema con una interclisa carrier modelo MUCO54A20I.
el tema es que la makina arranca cuando kiere, y hay veces que cuando la pones el compresor arranca durante unos cinco segundos se para y parpadea un led rojo en el termostato. El termostato es de mercurio y a la derecha hay un led azul de aux y uno rojo de emerg. el problema es que el que fue anteriormente se ha llevado el esquema eléctrico y me gustaría saber si alguien tiene algún esquema de este modelo o si le ha pasado algo similar en otra interclisa. también he probado puentearle el clixon de alta pero sigue sin arrancar. gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema interclisa carrier hace 9 años 9 meses #133123

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola join 24. Las interclisa muy antiguas cuando dan una averia por presostato debaja, clixon, etc. hay que sacar tension a la unidad para que vuelva a arrancar, aunque lo puentees no arrancara.
Lo mejor es que le metas manometros y mires si salta por baja presion para ir descartando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema interclisa carrier hace 9 años 9 meses #133124

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
la presión de baja va bien la de alta no la he comprobado, y cada vez que salta le quito tensión durante un minuto para resetearla lo raro esque casi no le da tiempo a trabajar pq esta arrancada apenas 5 segundos. gracias carlos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema interclisa carrier hace 9 años 9 meses #133142

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola.
Mira a ver si te sirve este.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, join24

Problema interclisa carrier hace 9 años 9 meses #133190

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
pudiera ser el termostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema interclisa carrier hace 9 años 9 meses #133194

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
join24 escribió:
pudiera ser el termostato?
Hola.
Pudiera ser, pero lo mas habitual es fallo de uno de los relecos.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: join24

Problema interclisa carrier hace 9 años 8 meses #134745

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas me comenta el cliente que ya ha vuelto de las vacaciones y que por la mañana arranca perfectamente pero por la tarde cuando hace mas calor no llega ni a arrancar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema interclisa carrier hace 9 años 8 meses #134751

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
alguna idea?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema interclisa carrier hace 9 años 8 meses #134752

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , pero que pasa se apaga se para arranca ahora si luego no,ese termostato por que no lo anulas y lo pones directo y ves que pasa,y ya descartas el termostato¿¿¿¿de estos termostatos hay subidos en el foro,no hace mucho se subieron unos cuantos esta bien de carga, esta bien el compresor, se calienta el tubo de baja cuando para, algo tiene el bicho, el esquema electrico que yo sepa estan pegados en las maquinas exterior, algun rele esta dando falla hecha fluflu de contactos, ya sabremos algo saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: join24

Problema interclisa carrier hace 9 años 8 meses #134753

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
a veces directamente no llega a arrancar y empieza a parpadear un piloto rojo en el termostato otras arranca pero solo unos segundos, las presiones están bien el esquema eléctrico se lo han quitado y no encuentro ninguno estoy desesperado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema interclisa carrier hace 9 años 8 meses #134754

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues ves haciendo lo que te dicen,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: join24

Problema interclisa carrier hace 9 años 8 meses #134755

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
creo que voy a empezar por el termostato gracias ya os cuento
El administrador ha desactivado la escritura pública.