TEMA: Me estoy volviendo loco con el cobre!!

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135825

  • Hilo
  • Avatar de Hilo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Estimados,
Me estoy volviendo loco con la tubería de Cobre para climatización en cámaras de congelación y conservación, si no estoy equivocado la tubería que se emplea es la tipo L o ACR.
Necesito pedir tubería rígida1/2 " yaquí en México . Una tienda me está dando las medidas del cobre rígido en diametros exteriores, mientras que en otro me dan el diámetro interior. Y ya no sé cuando en climatización veo un manual técnico y pone medida de entrada 1/2" no sé si debo comparar tuberia de 1/2" interior o exterior.
Leyendo el reglamento creo que deben de dar las medidas exteriores. Es así siempre??En flexible también por norma deberían dar medidas exteriores?

Suponiendo que así fuera, ahora tengo el siguiente lío. Viendo el catálogo de un fabricante como Nacobre
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Vemos que el espesor por ejemplo de la tubería de 3/4 diametro nominal tiene 19 mm, medida nominal!!!
Y ahora adjunto medidas de los codos, que se usan para las uniones.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Y vemos que el codo de 3/4 tiene la misma medida nominal que la tubería !! y al probarlo en una muestra de tubería de 3/4 interior. Me entra en el supuesto codo de 3/4" como es esto posible?? si de fabrica tienen las mismas dimensiones nominales tubería y codo.Pero en cambio una entra completamente en la otra.

Por favor si alguien puede aclararme ,llevo muchas horas perdidas investigando esto y me estoy volviendo loco
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135826

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
En realidad creo que poco sabemos en general sobre el cobre que usamos. Pues se sabe que existen distintas calidades, tanto para frio como para otras aplicaciones.
Lo que si es recomendable para clima y frio es usar curvas en lugar de codos. Ya que se mejora mucho la perdida de carga.
Saludos.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135827

  • Hilo
  • Avatar de Hilo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
ofrigoleiro escribió:
En realidad creo que poco sabemos en general sobre el cobre que usamos. Pues se sabe que existen distintas calidades, tanto para frio como para otras aplicaciones.
Lo que si es recomendable para clima y frio es usar curvas en lugar de codos. Ya que se mejora mucho la perdida de carga.
Saludos.

Y no os intriga saber como un codo de diametro nominal 19mm, entra en él una tubería rígida de diametro nominal también 19 mm? ya que los epesores deberían chocar entre sí. Me puedes enseñar cuales son las curvas? para tubería rigida? Desconocía su existencia thump_214270

Por cierto si alguien puede aclarar sobre el cobre le estaría eternamente agradecido, odio vivir con dudas :(
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135829

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
www.pecomark.com/tarifa/open/es/general

Este es uno de los proveedores mas importantes que usamos aqui en spain, este es el catalogo de pecomark, en las paginas 170 y 171 hay piezas de cobre y veras la diferencia entre codo y curva.
Si que hay cierto tipo de instalaciones o máquinas, donde por tema de dimensiones hay que usar codo en lugar de curva.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135830

  • Hilo
  • Avatar de Hilo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
ofrigoleiro escribió:
www.pecomark.com/tarifa/open/es/general

Este es uno de los proveedores mas importantes que usamos aqui en spain, este es el catalogo de pecomark, en las paginas 170 y 171 hay piezas de cobre y veras la diferencia entre codo y curva.
Si que hay cierto tipo de instalaciones o máquinas, donde por tema de dimensiones hay que usar codo en lugar de curva.

Gracias, no conocía lo de las curvas. Tendré que ponerme a mirar si el prcio compensa la pérdida de carga o no se nota a penas.

Esperemos que alguien nos explique lo del cobre que este foro está lleno de gente que sabe mucho!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135831

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Mira a ver si te sirve de algo.

http://www.ditasa.es/productos/punto001productos.html
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135832

  • Hilo
  • Avatar de Hilo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
pepe_elpata escribió:
Hola
Mira a ver si te sirve de algo.

http://www.ditasa.es/productos/punto001productos.html

Gracias, aunque sigo sin entenderlo.

Saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135833

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para la circulacion de refrigerante siempre la medida es interior de toda la vida y para agua es exterior. En europa cuando salio el 4010A se puso a la venta tuberia para este refrigerarente con un espesor superior pero la medida interior es la misma.
Un problema que sctualmente se esta dando es europa es una nueva normativa que obliga a usar el sistema internacional de medidas por ejemplo la presion se deve dar en pascales y la lonjitud en milimetros esto hace que muchos fabricantes esten utlilizando medidas en milimetros y sin embargo la tuberia viene en pulgadas.
Al final es todo un tema politico ya que se supone que todos los equipos que se venden en europa tienen que estar normalizados y sin embargo vienen con medidas anglosajonas-
Como dato curioso hace un par de años se presento en subasta publica la renovacion de enfriadoras para una empresa publiva europea internacional , CARRIER gano el contrato pero como la documentacion de las unidades venia en anglosajon y las unidades todas las medidas y datos eran anglosajones perdieron el corcurso por no cumplir las normas UNE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135834

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Hilo, la cosa es mas sencilla de lo que tu crees, las tuberias la medida nominal es la exterior y las piezas ( codos curvas manguitos) su medida nominal es la interior no le des mas vueltas a la cabeza, tubos medidas exteriores piezas medidas interiores, olvidate de los espersores solo tienes que cerciorarte de que lo que compres es material frigorifico no para agua.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Roverman, Hilo

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135835

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
torcu escribió:
Hilo, la cosa es mas sencilla de lo que tu crees, las tuberias la medida nominal es la exterior y las piezas ( codos curvas manguitos) su medida nominal es la interior no le des mas vueltas a la cabeza, tubos medidas exteriores piezas medidas interiores, olvidate de los espersores solo tienes que cerciorarte de que lo que compres es material frigorifico no para agua.
Amén...
y cuando se trate de refrigeración, además en pulgadas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135839

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
torcu escribió:
Hilo, la cosa es mas sencilla de lo que tu crees, las tuberias la medida nominal es la exterior y las piezas ( codos curvas manguitos) su medida nominal es la interior no le des mas vueltas a la cabeza, tubos medidas exteriores piezas medidas interiores, olvidate de los espersores solo tienes que cerciorarte de que lo que compres es material frigorifico no para agua.

No poría baberlo dicho mejor.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Hilo

Me estoy volviendo loco con el cobre!! hace 9 años 7 meses #135843

  • antonio400
  • Avatar de antonio400
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos os dejo unas notas:
TUBO K es el mas habitual, se usa en tomas de agua domiciliaria
TUBO L se usa para lo mismo que el K se caracteriza por tener un menor espesor,
TUBO M similar a los dos anteriores pero con un espesor de parez menor que los dos anteriores, de uso habitual por su bajo coste, aguantan presiones moderadas.
TUBO DWV utilizado en drenajes, desechos y ventilación
TUBO ACR acondicionamiento de aire, refrigeración, gas liquado y aire comprimido.
TUBO OXY/MED de mayor pureza que los anteriores y con tamaños similares a los K yL se utilizan para gases medicinales.
Tienes que comprar el tubo para el fin que quieras y las medidas las que se adadten al tipo de racorreria que vas a usar. elije el diámetro interior del racor y el exterior del tubo, generalmente vienen en pulgadas
El administrador ha desactivado la escritura pública.