• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 4 meses #140961

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Has seguido el manual de instalacion que he colgado en pdf?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 4 meses #140962

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Esa conexión esta mal, en la foto no se ve el,1,2 y 3 pero si esta conectado con cables dobles esta mal debería de llevar un cable por borna, el esquema no se ve bien para saber donde va el conector de la última foto y la conexión t3 y E deberían de llegarle los mismos cables que a la unidad exterior a un t3 le llega un cable marron y a otro t3 un cable negro. Como han dicho más arriba lo que va a la unidad interior tiene que llegar a la exterior, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 4 meses #140969

  • Antonio Fran
  • Avatar de Antonio Fran
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
El cable marron que llega a T3 en la unidad interior es el mismo que el de la unidad exterior, lo que pasa que al que instalo este aire hace 2 años se le quedo corto y cojio una borna y le empalmo un trozo de cable marron, ahora bien el diametro del cable puede influir a la hora del funcionamiento?
En el esquema no se ve bien perdon por la calidad de imagen, pero pone To Wire Controller, pero no veo ninguna conexion para ese cable por ningun lado ni en la placa ni por fuera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 4 meses #140976

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El famoso t3 y e tienes que conectarlo SI o SI ya que es el sensor de temperatura exterior.
Y el conector que se ve suelto, sólo puede ser de dos cosas :
Una del motor del swing de las lamas.
Dos del sensor de infrarrojos de la unit interior.
Afloja los tornillos del plafon embellecedor o desmontalo y te tiene que aparecer el cable desde la tarjeta o desde el plafon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 4 meses #141017

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Te falta por conectar ese cable en ambas unidades,tal como te indican los compañeros en otro post lo ideal es usar cable apantallado,la malla en E y el vivo en la otra borna.
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 3 meses #141621

  • Antonio Fran
  • Avatar de Antonio Fran
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Tengo una duda, a la hora de instalar el cable apantallado se instala un extremo en la unidad exterior y el otro extremo en la unidad interior no? Es decir sin conectar a señal electrica ni nada no?
Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 3 meses #141622

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, el apantallado siempre se conectan los dos estremos a tierra. Por cierto yo usaria el esquema que biene con el equipo.
Saludos
Última Edición: hace 9 años 3 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 3 meses #141625

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Xeliño.

Siento discrepar contigo. La pantalla en los cables apantallados ha de estar conectada a tierra, pero solo en uno de los extremos. Asi su proteccion es mas eficaz.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, cansino

Problema con A/A de tipo cassette serie MUCS-36 HF hace 9 años 3 meses #141626

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
francismorcillo escribió:
Xeliño.

Siento discrepar contigo. La pantalla en los cables apantallados ha de estar conectada a tierra, pero solo en uno de los extremos. Asi su proteccion es mas eficaz.
Saludos


Se llama cable apantallado o blindado a un tipo de cable recubierto por una malla o un tubo metálico, que actúa de jaula de Faraday para evitar el acople de ruidos y otras interferencias, tanto del entorno hacia el cable, como del cable al entorno.

La pantalla no tiene por que ser única, y un cable puede contener en su interior varios conductores apantallados, para evitar diafonía entre ellos.

No se debe confundir el cable apantallado con el cable coaxial, ya que este último es una línea de transmisión caracterizada por su impedancia característica, constante de propagación, etc; mientras que el cable apantallado no lo es.

Para que la pantalla sea efectiva debe conectarse a masa sólo en un extremo del cable, para evitar que por ella circule corriente que podría acoplarse a los hilos de señal, produciendo un efecto contraproducente. Esta es otra diferencia con el coaxial, en el cual sí debe conectarse.

Los cables de conexión de los micrófonos en equipos de audio son cables apantallados que evitan que los ruidos (eléctricos) ambientales se acoplen a la entrada del amplificador. Los cables antiparasitarios de los automóviles, también lo son, pero, en este caso, lo que se trata de evitar es la radiación producida por los pulsos de alta corriente de la bobina de encendido.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information