TEMA: Equipo Carrier 38VYX110N no ve en modo calefacción

Equipo Carrier 38VYX110N no ve en modo calefacción hace 9 años 4 meses #141022

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Buenas, hoy me he topado con una averia que me tiene algo desconcertado:
Me encuentro que el equipo en modo calor arranca del tiron la turbina interior y no hecha aire caliente, subo a comprobar la U.E. y como era de esperar estaba parada y los leds no indican codigo de error, paro desconecto corriente vuelvo a alimentar y hago un arranque forzado desde la U.E. con el pulsador de servicio, la maquina arranca y empieza a enfriar bien, la paro y la vuelvo a arrancar en modo calor al maximo,arranca la U.E. y noto que empieza a calentar pero a los 3 minutos o asi se para el compresor y la U.I. sigue hechando aire, no aparece codigo de error en la U.E.Bueno despues de comprobar presiones y de rellenarle aproximadamente 1/2Kg de gas sigo en las mismas, le meto mano a la unidad interior y sustitullo las sondas por potenciometros para hacer pruebas...las Sondas las medi y parecian estar bien, pero para mi sorpresa estableciendo una recistencia de 28K en al sonda ambiente el equipo va bien (se supone que esa sonda mide alrrededor de 10K a 25º),bueno mi pregunta es,¿es posible que esten fuera de rango alguna de las dos sondas o las dos? y por eso se comporte asi la maquina?
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier 38VYX110N no ve en modo calefacción hace 9 años 4 meses #141026

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Como verificaste, las sondas del equipo?

Porque las verificastes todas o solamente las de la unit interior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier 38VYX110N no ve en modo calefacción hace 9 años 4 meses #141036

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
TDE escribió:
Buenas, hoy me he topado con una averia que me tiene algo desconcertado:
Me encuentro que el equipo en modo calor arranca del tiron la turbina interior y no hecha aire caliente, subo a comprobar la U.E. y como era de esperar estaba parada y los leds no indican codigo de error, paro desconecto corriente vuelvo a alimentar y hago un arranque forzado desde la U.E. con el pulsador de servicio, la maquina arranca y empieza a enfriar bien, la paro y la vuelvo a arrancar en modo calor al maximo,arranca la U.E. y noto que empieza a calentar pero a los 3 minutos o asi se para el compresor y la U.I. sigue hechando aire, no aparece codigo de error en la U.E.Bueno despues de comprobar presiones y de rellenarle aproximadamente 1/2Kg de gas sigo en las mismas, le meto mano a la unidad interior y sustitullo las sondas por potenciometros para hacer pruebas...las Sondas las medi y parecian estar bien, pero para mi sorpresa estableciendo una recistencia de 28K en al sonda ambiente el equipo va bien (se supone que esa sonda mide alrrededor de 10K a 25º),bueno mi pregunta es,¿es posible que esten fuera de rango alguna de las dos sondas o las dos? y por eso se comporte asi la maquina?

Hola.
Yo no soy precisamente un entendido en electónica, pero eso me daría que pensar que la parte de la placa que compara la resistencia de la sonda para determinar la tª esta fallando.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: TDE

Equipo Carrier 38VYX110N no ve en modo calefacción hace 9 años 4 meses #141058

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Gracias por los comentarios, hoy he dado por reparado el equipo, por si alguien se topa con este equipo os informo que lleva tres sondas en la unidad interior una en la entrada del serpentin,otra en la salida y la ambiente, lo que pasa es que la de salida va con cable apantallado y crei que era el cable de comunicacion con la consola, he cambiado las tres sondas y el equipo funciona perfectamente.Podeis dar el tema por cerrado.
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier 38VYX110N no va en modo calefacción hace 7 años 4 meses #173857

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas tardes y aprovecho para dar una felices fiestas y prospero año 2017,
Con respecto a la unidad que mencionas Coloco aquí el Modelo de la Interior y la Exterior: Interior: 40DQV110S Exterior: 38VYX110N Me gustaría saber si conocen los valores de sus sondas? Veo que es complejo encontrar cierta información de Carrier. Si alguien tiene los datos correspondientes a esta unidad o conoce algún link, bienvenido sea.

Un cordial saludo y Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.