TEMA: Mantenimiento Aires Piso/Techo

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141408

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola Amigos Frigoristas,
Aca Ramark desde Argentina una vez mas.

Esta vez tengo que hacer algo nuevo que nunca hice. Hacerle mantenimiento a 6 equipos Piso/Techo en Buenos Aires.
Es la primera vez que voy a realizar un trabajo asi ya que mi area de mayor experiencia son los refrigeradores y los aires acondicionados split domesitcos.

Alguien puede recomendarme que pasos realizar para un correcto mantenimiento de equipos de este tipo? Son equipos de 60000 Btu/H que funcionan con R22(2.7Kg).
Ademas de medir presiones, Limpiar filtros de unidad interior y revision general como en los split domesticos que se suele hacer?

Por otro lado, alguien de Argentina que sepa cual es el presupuesto que se maneja aproximadamente para estos trabajos?
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
Última Edición: hace 9 años 4 meses por ramark.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141412

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Los pasos de mantenimiento son los mismos para piso-techo que para split.

la función es la misma que cualquier aire acondicionado split, pero con la diferencia de que los aires acondicionados "split" piso y techo se los puede instalar de manera tanto vertical como horizontal.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramark

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141438

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo solo mido presiones sí el equipo presenta alguna avería.
Realizar un mantenimiento no tiene porque ser necesario tomar presiones:
Verificar pérdidas
Comprobar funcionamiento de turbinas interiores y exteriores, consumos de compresor, estado de cableado y elementos eléctricos y frigoríficos.
Limpieza de filtros, turbinas interiores, evaporadores y condensadores.
Comprobación y llenado de desagues.
Saltos térmicos en evaporador y condensador.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramark

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141442

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Excelente!!!
Gracias!
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141443

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Bienvenido ramarc,de acuerdo con lo escrito,igual que un split mural,lo de medir presiones,tal y como dice el maestro es sólo si presenta alguna avería,ya que cada vez que pinchas manómetros siempre se pierde un poco y puedes provocar entrada humedad al circuito,filtros,intercambiadores,ventiladores,consumos y temperaturas.

Saludos compis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141444

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Uff,potentes 60.000 btu/h?,son trifásicas entonces,mira consumos en las 3 fases entonces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141445

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
biel1 escribió:
Uff,potentes 60.000 btu/h?,son trifásicas entonces,mira consumos en las 3 fases entonces.

Hola Biel1.
Cordial Saludo.
No necesariamente tiene que ser trifásico, conozco equipos de 5 HP o 60.000 BTU monofásicos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141448

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
En este caso si, Son todos equipos trifasicos. Segun el cliente algunos de ellos "no enfrian como antes"
Es algo bastante relativo escuchar eso... ya que a mi consideracion al pasar tiempo y que los equipos tengan mucho tiempo de uso no siempre rinden al 100% como siempre.
De todos modos en esos casos si seguramente tenga que medir con el manometro las presiones.
Lo que me preocupa es estar seguro de hacer un buen y correcto trabajo.
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141452

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola maestro olfera,qué marca de aire acondicionado hace equipos de 60.000btu/h monofásicos y de R22?.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141453

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
biel1 escribió:
Hola maestro olfera,qué marca de aire acondicionado hace equipos de 60.000btu/h monofásicos y de R22?.
Saludos.

una muestra no más:

www.palominoltda.com/files/files/Manejad...al_SEER13_Lennox.pdf
www.palominoltda.com/files/files/Manejad...Pisotecho_Lennox.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 4 meses #141455

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días compañeros:

Gracias olfera,no sabía que LENNOX fabricara equipos de esa potencia y monofásicos,eso nos demuestra que debemos estar al día constantemente,como los médicos,no paran de estudiar y comentar con los "colegas" de nuestro ramo igual que los médicos.

Gracias de nuevo.

Salud dos compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mantenimiento Aires Piso/Techo hace 9 años 3 meses #141564

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola a todos! me quede pensando en la medicion de consumo en las lineas trifasicas.
Si encuentro en algun equipo con la pinza amperometrica que el consumo es diferente en alguna de las fases que es lo que me dice que eso estuviera pasando? y que puedo hacer si los valores son diferentes?
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.