• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147942

  • RaguK
  • Avatar de RaguK
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Se hace lo que se puede.....
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Bueenas Tardes a todos! un cliente me ha pedido que le instale un temporizador a la desconexion a su aparato de Aire Acondicionado para un piso que tiene en alquiler , la intencion es que se pare el climatizador despues de 2 horas de uso con el fin de que no lo dejen encendido sin motivo ya que en el alquiler tiene incluido el cosumomo electrico....he visto estos circuitos integrados como posible solucion al tema, como lo veis?? Sufriria la maquina?
De ante mano daros las gracias!!!
PD. este es el enlace del temporizador
www.planetaelectronico.com/articulo/kit-...d643d286e6f6e6529##9
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147943

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo Agustín si quieres te puedes presentar en éste apartadoForo Frio :: Temas en PRESENTACION y OFF-TOPIC (1/18) - www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic.
Que modelo es de equipo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RaguK

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147961

  • RaguK
  • Avatar de RaguK
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Se hace lo que se puede.....
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
OK! ENTENDIDO LO PUBLICO AHÍ ....GRACIAS
AXCBZ 251 230 CON BOMBA DE CALOR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147963

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Vale, y recuerdas que tipo de termostato lleva?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147968

  • RaguK
  • Avatar de RaguK
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Se hace lo que se puede.....
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
El original de hitecsa , frio/calor , velocidad continua/auto, on/off. mi idea era conectar el circuito a un contactor en el cuadro electrico para cortar el suministro de corriente al aparato , pero lo veo muy radical ! verdad? recuerdo que los antiguos sistemas de AirZone le cortaban corriente al compresor .....no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147981

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Cada dos horas hay que rearrmar el temporizador para tener aire acondicionado?...joer. No se la complejidad de la lógica electrónica de esa máquina pero es posible que te salte alguna seguridad si después de ordenado frío las sondas no detectan pasado un tiempo temperaturas consignadas, pues para el equipo, el compresor sigue funcionando.
Antes de hacer eso yo me pondría en contacto con hitecas para ver si en ese equipo hay alguna manera de hacerse lo que pides, tal vez con un termostato especial o que admita algún tipo de gestión centralizada,
Pero claro, costará más de los 15 € del temporizador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147982

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Lo que yo entiendo es que el cliente que llega a la habitación tiene el aire desconectado de la corriente, como desenchufado. Para poder usarlo tiene que apretar el botón rojo. Entonces ya le llega alimentación al aparato. En ese momento estará el aparato supongo que desconfigurado. Habrá entonces que darle una temperatura con el mando y darle al arranque con el mando. Pasadas dos horas o las que sean (hay módulos electrónicos de 1 hora, de 2 horas, etc.), pasado ese tiempo, pues plas, se corta la alimentación de golpe y el aparato queda apagado (sin corriente). Para volverlo a usar hay que apretar el botón rojo y volver a repetir el proceso de encender con el mando, etc. Es así? Ya dependerá del aparato y todo eso que estos cortes sean buenos o malos. No creo que sean malos, digo yo. Pero yo no sé nada de aires acondicionados. Tampoco sé si se desconfigura o qué pasa. Alguien que sepa más puede opinar. Sobre el módulo electrónico y su lógica de funcionamiento creo que es lo que he dicho yo. Creo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147983

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo me refería al caso de cortar con el temporizador el funcionamiento solo del compresor que es una de las posibilidades que indicaba....de la otra manera me parece muy radical. No se hasta que punto el equipo admitirá cortes y venidas de corriente cada dos horas. No me gusta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RaguK

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147984

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Pues si lo de cortar por lo sano la alimentación no te gusta a ti que llevas años en esto... Si cortas el compresor sólo, los aparatos de hoy en día llevan tanta electrónica que seguro que te salta un código de error (fallo del compresor o cualquier historia de esas). Vete a saber. En fin, meter mano por dentro y cortar solo el compresor también es arriesgado, luego igual hay aparatos que hay que resetear o algo así para que vayan. Mi lavadora se puso en fallo de motor por escobillas cortas, le cambié las escobillas y la jodía no arrancaba porque se había quedado grabado el error y había que resetear, en plan apretar esta tecla y esta otra al mismo tiempo durante 10 segundos. No te creas que los fabricantes ponen las cosas fáciles. Con tanta electrónica que tiene todo meter mano en el circuito es un riesgo también.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RaguK

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147985

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si el termostato que tiene el equipo no es digital, puedes actuar sobre el número 30 del bornero de la unit exterior, si es digital tipo dsl 400 o eberle klr e 517 puedes actuar sobre el número 31 del bornero de la unit exterior así aunque no haya orden de arranque del equipo en el termostato se pueden ajustar los parámetros de funcionamiento.
Tienes que tener encuenta que si coges la alimentación de la unit exterior para alimentar el temporizador, si al equipo le desconectan la alimentación éste no actuará sobre el horario previsto a no ser que lleve reserva de batería mientras no recibe tensión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147990

  • RaguK
  • Avatar de RaguK
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Se hace lo que se puede.....
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Gracias por las Respuestas , pero comente antes, es un termostato de los antiguos (cableados) y la unidad exterior el sistema de control también es cableado , poca electrónica lleva. lo de actuar en el contacto numero 30 de la exterior te refieres a desconectar neutro de maniobra, silenbloc ?? y alimentar el temp. directamente de cuadro? creo que el mando no se desconfiguraría , quedaría en el estado de uso anterior al corte .
Saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexion de Temporizador a Hitecsa Cond. on/off hace 8 años 11 meses #147991

  • RaguK
  • Avatar de RaguK
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Se hace lo que se puede.....
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Lo veo duro también, pero este tipo de aparatos cuando paras el aparato desde el termostato creo que es lo que hacen , desconectan la maniobra , es así?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.289 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information