• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149504

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Buenas noches señores. Tengo un problemilla con una unidad interior que he montado, la han traído de otro lugar junto con tuberías etc, y otra unidad un poco mayor que ya esta funcionando sin ningún problema. La cosa es que no me llega comunicación a la U.interior desde la U.Exterior. Está alimentada, tiene tensión y los cables según esquema, correctamente conectados, os dejo varias fotos para que os situeis un poco de lo que estamos hablando. He comprobado ambos fusibles de la U.E y de la U.I y estan correctamente y los cables y conectores todos bien, en la pantallada de diodos de la U.E me marca error "Abnormal communication", me parece a mi que me falta un cable de 4 hilos para interconectar las unidades en una de las fotos sale.? Aunque no sale como un requisito indispensable en el esquema electrico, la verdad me tiene mosca, será la placa? cual de ellas?

Gracias!

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149507

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Te falta conectar los cables de ese conector blanco en ambas maquinas.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149508

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Añado si os fijáis las unidades interior y exterior tienen diferente modelo, no se si será normal o que
la U.I = AQV12PSAN
la U.E = AQV12PSAX
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149509

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Destroller escribió:
Te falta conectar los cables de ese conector blanco en ambas maquinas.

Gracias Destroller, mañana le comentaré que lo busque, se venden universales?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149511

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo diria que tienes cambiada la alimentacion.
Busca la alimentación en la máquina interior.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149514

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
multimarcas escribió:
Yo diria que tienes cambiada la alimentacion.
Busca la alimentación en la máquina interior.
Salu2

Gracias multimarcas, si comprobe eso que comentas, llega la alimentación a la U.interior 230v entre marron (N) y gris (L1), el negro es el común, le llega tensión a ambas maquinas pero falta la maniobra esa que dice Destroller del conector blanco? Es que aparentemente no aprecie fogonazos ni tuestes, en las placas de las dos unidades, y sus respectivos fusibles estaban correctamente
Última Edición: hace 8 años 11 meses por ammonia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149519

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo que ése conector es algún sistema adicional para el equipo.
Comprueba si existe comunicación entre units, entre el 1 y 2 en continua.
Si hay comunicación tiene que ir variando el voltaje.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149531

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Es posible que se haya ido la tarjeta*o algún rectificador de tensión de la u . interior??

Dentro me llega tensión pero me falta comprobar eso que comentas silenblock

Según cliente ambos funcionaban bien pero eran de otra persona e hicieron un cambio porque le debían dinero a saber
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149541

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No es que quiera ser pesado.
Pero yo veo que has conectado la interconexión y la alimentación en la misma clema.
Y tienen que ir en distinta clema.
Lo del conector suelto, entiendo que se ha soltado de la placa.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149544

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
El esquema electrico de la condensadora que has subido, no te viene la alimentación en la unidad exterior, no tienes la alimentación porque la tendrás en la unidad interior busca la alimentación si quieres puedes subir un esquema electrico de la unidad interior pero la manguera sobra eso quitalo, y con respecto al conector blanco no lo logro localizar en el esquema de la condensadora...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149553

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
multimarcas escribió:
No es que quiera ser pesado.
Pero yo veo que has conectado la interconexión y la alimentación en la misma clema.
Y tienen que ir en distinta clema.
Lo del conector suelto, entiendo que se ha soltado de la placa.
Salu2

Efectivamente es eso, muchas gracias Multimarcas y a todos por la ayuda
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Samsung Smart Inverter no enciende la U.Interior?¿ hace 8 años 11 meses #149556

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Una cosa que observo :

En la unit exterior tienes N(1) que es neutro cable marrón .
1 Que es fase cable negro.
2 Bus comunicación
Y en la unit interior :

N(1) Marrón
1 gris. ¿?
2 negro
Repasa bien la interconexion así como la alimentación del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information