estimados compañeros: en días pasados reparé un equipo Split de 24,000 btus. marca lennox, haciendo limpieza interna del sistema por haberse dañado el compresor, se cambió el compresor, contactor, capacitor y tarjeta electrónica.
después de haber hecho todo el trabajo, arranco el equipo pero no me trabaja el motor ventilador del condensador.se checó el motor y está bien. que pudiera ser por favor ayúdenme. trabaja motor del evaporador, compresor menos el ventilador del condensador. ya instalé muchas tarjetas pero esta vez no se que está pasando. gracias de antemano por sus comentarios y sugerencias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split hace 8 años 10 meses #149615

  • ertelerita
  • Avatar de ertelerita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
ve primero si ese ventilador esta bueno si esta bueno intenta conectarlo al contactor en algun puerto abierto
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge carlos

aire acondicionado split hace 8 años 10 meses #149652

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo Jorge.
El equipo es B/C ?
La tarjeta que incorporastes es para equipos B/C?
Comprueba esquema eléctrico y mide voltajes hay algo que se te está escapando .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split hace 8 años 10 meses #149733

  • jorge carlos
  • Avatar de jorge carlos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: -5
gracias compañero ertelerita por tu consejo. Así es busqué la otra fase, la conecté al contactor y alimenté el ventilador del condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split hace 8 años 10 meses #149748

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo.
Y después de limpiar reparar y cambiar tarjeta electrónica conectas el motor al contactor del compresor ¿?
Y hay te quedas......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split hace 8 años 10 meses #149864

  • jorge carlos
  • Avatar de jorge carlos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: -5
7alegria.gif disculpa compañero silenbloc, debí cerrar el tema.
después de conectar el ventilador al contactor del compresor, arranco el equipo y termino la carga de gas freón 22
equipo trabajando correctamente haciendo pruebas de arranque y paro por temperatura, amperajes, voltajes etc.
les agradezco mucho por sus consejos y comentarios. gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split hace 8 años 10 meses #149865

  • jorge carlos
  • Avatar de jorge carlos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: -5
disculpa compañero silenbloc que quiere decir equipo B/C ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split hace 8 años 10 meses #149882

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Equipo bomba de calor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split hace 8 años 10 meses #149914

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • visteme despacio, que estoy apurado
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 3
Jorge, buen dia

si la unidad, esta bien cableada, es probable que tengas problemas en el relay de salida del ventilador.- El fabricante, lo ha dispuesto por algo, por lo que no es conveniente, que se incorpore a otra linea activa.- revisa eso, por favor


hugo.lisandro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge carlos
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information