• Página:
  • 1

TEMA: Metros excesivos de lineas de refrigreacion

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152327

  • Alfdo156
  • Avatar de Alfdo156
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenas tardes amigos, quiza no plantee bien la pregunta: LG multisplit 2x1 3000 +2000 frigorias, carga de refrigerante 1400 gms de fabrica para 8 mtr r410 linea maxima en horizontal 15 mts segun fabricante
PREGUNTA: necesito tirar una linea de 35 mtrs minimo, añadiendo segun especificaciones 20 grms por cada metro de las dos lineas tendra algun problema el compresor para trabajar?

Gracias de antemano, espero vuestras respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152331

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si, el compresor presentara problemas y el mas grave: falta de retorno de aceite.
Cuando se hacen los cálculos de equipos se debe tener en cuenta el tendido de tuberías ya que influyen altamente en la capacidad de la unidad condensadora.
Y si se tiene el equipo ya comprado se debe uno ceñir a las especificaciones técnicas suministradas por el fabricante.
Muchos técnicos omiten, conscientemente, las recomendaciones y hacen cualquier barbaridad.

oscar Leonel franco Echeverri
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152332

  • Alfdo156
  • Avatar de Alfdo156
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Muchas gracias olfera lo tendre en cuenta, es posible añadir aceite al compresor para regular el enfriamiento de este, como bien dices el equipo ya lo compraron los dueños
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152333

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hay que esperar a que el equipo nos muestre como va a trabajar, son muchos los factores que influirán es el desempeño de éste, pero debemos esperar, es el tiempo el que habla. no añadas aceite por ahora.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152336

  • Alfdo156
  • Avatar de Alfdo156
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
De nuevo muchas gracias, asi lo hare y te mantendre al tanto un gran saludo y muy buena respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152337

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Al parecer Alfdo 156 no tiene perfil. En relación a los metros el sentido del trazado dice mucho. Si se mantiene la caída de inclinación en el retorno, estando la condensadora,en la parte inferior de la instalación. Y ademas no tiene curvas pronunciadas. El aceite no debe de faltar en el compresor. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152338

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Alfdo156 escribió:
Buenas tardes amigos, quiza no plantee bien la pregunta: LG multisplit 2x1 3000 +2000 frigorias, carga de refrigerante 1400 gms de fabrica para 8 mtr r410 linea maxima en horizontal 15 mts segun fabricante
PREGUNTA: necesito tirar una linea de 35 mtrs minimo, añadiendo segun especificaciones 20 grms por cada metro de las dos lineas tendra algun problema el compresor para trabajar?

Gracias de antemano, espero vuestras respuestas

El fabricante en su manual de instalacion especificara el calibre y la longuitud maxima de las tuberia sumando las de las 2 unidades interiores (es ahi donde pone los gramos a añadir por metro y tal) y la maxima de desnivel entre la exterior y cualquiera de las interiores. Si no cumples esas especificaciones lo primero que te va a ocurrir es que en caso, y si tienes, tu o tu cliente, que recurrir a la garantia de los aparatos, y con razon, te, o le, diran que mas verdes las han segado....que no hay garantia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alfdo156

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152339

  • Alfdo156
  • Avatar de Alfdo156
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenas tardes camacho, el trazado es totalmente horizontal, no tiene curvas pronunciadas ni desniveles tan solo los propioos de las embocaduras y uniones split y condensadora. Pienso que el mismo añadido de refrigerante es posible compense la perdida de retorno que pueda haber de aceite al compresor, respetando todas las opiniones, que opinas? Aunque como sabiamente como dice olfera sera la propia maquina quien diga la ultima palabra
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152360

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El R410a permite mayores longitudes de tuberías, porque tiene mayor presión.
Como te han escrito, salirte de lo dicho por El Fabricante, inválida la Garantia.
Pero, por culpa de ingenieros y arquitectos, que no saben como funciona un Aire Acondicionado, se diseñan "provocadores de averías".
Si tiene que instalarse en esas condiciones, se pasa por escrito y que firme El Responsable del Equipo, las novedades existente.
Y como cultura general, busca y baja lo que dice DUPONT sobre tuberías, Y APRENDE A CALCULAR CAIDA DE PRESION Y COMOAFECTA EL RENDIMIENTO, Y así ssbras que puedes esperar del Equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, francismorcillo

Metros excesivos de lineas de refrigreacion hace 8 años 8 meses #152374

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Así lo he echo compañero Joseregue .
Un equipo multisplit 5x1 R22 se reinstalo la unit exterior 2 veces al final el equipo tenía la barbaridad de 125 mt totales superando el más del doble de lo permitido por el .
El desnivel a penas 2 mt y todavía funciona perfectamente.

Los inconvenientes los sabe el cliente y las causas y motivos de ésa instalación , exigencias del guión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information