TEMA: VENTILACION HUMEDA

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155039

  • PERICA100
  • Avatar de PERICA100
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos, os expongo mi duda para porfavor recibir vuestros consejos profesionales.
Os debo diseñar un sistema de aire acondicionado con una instalacion MULTI-V de LG, Todos los equipos a instalar os satisfacen las necesidades de carga termica sin inconveniente, pero cuando agrego ventilacion para garantizar los niveles de renovacion/hora, la carga latente se eleva demasiado, ¿Que equipo o como puedo bajar la humedad uzando el sistema MULTI-V o es necesario hacer algo independiente para la ventilacion?, ventilacion de 1000CFM, MBH: 77, SHC:20
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155040

hola Perica100. Si eres nuevo en el foro te recomiendo que habrás un post nuevo y te presentes, así te saludan los compañeros y conocemos un poco mas de ti.
En cuanto a tu consulta expones varios temas, en primer lugar si necesitas hacer una renovación de aire por supuesto has de tener en cuenta para realizar los cálculos esa aportación, de lo contrario no estarás satisfaciendo las necesidades de climáticas. Una buena solución es utilizar para realizar la renovación un recuperador entalpico. Otra consulta que realizas es el tema de la humedad, que es otro factor muy importante a tener en cuenta, la mayoría de equipos incorporan la función de deshumificacion aunque no se si para realizar tu proyecto será suficiente, este es un modo que has de activar en las unidades interiores y tampoco en la mayoría de los equipos incorpora ningún sensor de humedad relativa, simplemente lo activas y la maquina trabaja en ese modo. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155042

  • PERICA100
  • Avatar de PERICA100
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ok, tendre en cuenta tu sugerencia por ser nuevo, Recuperador entalpico, bn, agradezco tu opinion y tiempo, revisare
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155047

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Lo correcto es que el aire de renovación que introduces este climatizado...y por climatizado debes entender en las condiciones óptimas de temperatura, humedad y filtrado. Sea con un sistema independiente o estudiando la posibilidad de hacerlo con el mismo sistema centralizado, y si se requiere por normativo recuperador entálpico se instala y listo.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 7 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155048

Muy buena aclaración Roverman, instalar una UTA (Unidad de tratamiento de Aire) que cumpla las necesidades del proyecto para realizar la renovación. Existen diversos modelos de UTAS, solo impulsion, impulsion y retorno, control de humedad, recuperador entalpico,..... Todo depende de tu proyecto, normativa a aplicar y cliente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155051

  • PERICA100
  • Avatar de PERICA100
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Nuevamente agradezco vuestros comentarios y sugerencias, que me abren todas las opciones posibles. Os pido vuestra opinion en cuanto a lo siguiente.
*Si se instala una UTA para solo impulsion, esta deberia llevar un serpentin de enfriamiento, dicho serpentin es posible que trabaje con la condensadora de refrigerante variable? o como viene el sistema de enfriamiento en la UTA.
*La segunda en cumplimiento de las renovaciones de aire, es necesario hacer extraccion o solo con la impulsion es suficiente, se crearia presion positiva pero aparte de eso, alguna otra cosa?
Quedo muy agradecido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155055

En cuanto a la primera pregunta tienes que consultar el catalogo del fabricante y las posibilidades que te ofrece. Habitualmente las utas, dependiendo de las necesidades suelen llevar una o dos baterías que son alimentadas hidraulicamente y a su vez ese fluido es enfriado o calentado por enfriadora, calderas, intercambiador,.... Otra opción a estudiar es colocar una Roof top.
La segunda consulta tendrás que ver la normativa ya que solo tu conoces las necesidades, tipo de local a climátizar, en el caso de España es el Rite.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: PERICA100

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155059

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si como comentas tienes realizado un calculo de cargas termicas es que tienes conocimientos en climatizacion y calculo, ademas se supone que conoces la normativa. Lo unico que no me cuadra son los datos que das son medidas anglosajonas por lo que deduzco que no es un calculo europeo ya que si fuese asi deverias de dar los datos en S.I.
En España por ejemplo estas obligado a recuperar el calor o frio de la extraccion ademas de cumplir otras normativas de calidad de aire etc, para bajar el calor latente en principio no puedes ya que en calculo es por infiltraciones, personas y aire exterior y estos son parametros que no puedes modificarlos.
Si es una zona costera la humedad sera alta, si es una oficina con 100 personas no puedes pretender que dejen de respirar, lo unico que puedes hacer es colocar recuperadores entalpicos.
Lo que no entiendo es que comentas que en tu calculo por potencia frigorifica estas bien ¿se supone que esa potencia frigorifica es la suma de todas las cargas las sensibles y las latentes?
No entiendo que tipo de calculo tienes realizado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155100

  • PERICA100
  • Avatar de PERICA100
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por tu comentario, depronto no fui claro, decia que tengo dos areas casi iguales, proyectos diferentes, una con ventilacion, la otra no, la no ventilada esta con equipos cassete y no tiene problema, mi inquietud era de cuando tengo que ventilar, por ser una zona costera la humedad es alta, pretendia usar (Fresh Air Intake Unit) pero dice que su uso es limitado al 20% de la capacidad frigorifica de las unidades interiores, "no se porque",
Si uso recuperadores entalpicos, el aire de suministro recuperado sera mas alto que el del recinto, ¿Ese aire se inyectaria directamente en el area?, termodinamicamente, ¿porque el uso de un recuperador es buena solucion para controlar la humedad?, teniendo en cuenta que es una zona costera, ¿con el recuperador no estaria ingresando mas humedad al reciento?,
Agradezco vuestros comentarios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155103

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Vamos por partes, entalpia la definimos como la cantidad de energia que puede tener una sustancia en nuestro caso el aire y su valor depende en gran medida por el vapor o mejor explicado por la evaporacion del agua que contiene el aire que es lo que realmente tiene energia que es el calor latente de vaporizacion.
Para que este proceso se produzca tienen que estar en contacto las dos masas de aire y curiosamente en un recuperador en ningun momento se produce este proceso por lo que solo existe cambio de calor sensible.
Si instalaras un climatizador con control de entalpias en teoria tampoco deveria ya que limitarias la humedad por el control y no se abriria la compuerta de mezcla y funcionaria solo el recuperador.
Si es verdad que el aire que metes contiene mas humedad pero su temperatura seria muy inferior por lo que ala hora de enfriarlo te ahorras unas frigorias y ademas realizando un calculo con el psicometrico no creo que te suba mucho la humedad ya que el volumen de aire para renovacion no suele ser un gran volumen salvo casos muy particulares como hospitales, discotecas laboratorios etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, PERICA100

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155113

Goldete eres una maquina
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VENTILACION HUMEDA hace 8 años 7 meses #155130

  • PERICA100
  • Avatar de PERICA100
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por las aclaraciones, realmente es una unidad clinica, por eso la revision del tema de humedad, dice haber dos recuperadores, uno de calor y el otro de energia(entalpia), el de calor es solo la parte sensible, el recuperador de calor entalpico recupera calor latente y sensible, ¿como es el equipo que permite recuperar la parte latente? ¿Que lo diferencia del recuperador de calor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.