TEMA: problema con un multisplit samsung inverter

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157394

  • nicoalonso21
  • Avatar de nicoalonso21
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
hola como estan? queria consultar a ver is alguien me puede ayudar...el otro dia estuve instalando un multisplit inverter samsung...al termino del trabajo de tener todas las interiores conectadas y el exterior cuando lo enciendo para probarlo...al ratito de encendido me prende dos luces verdes y comienzan a parpadear.
Es la primera ves que instalo uno de estos y nunca habia visto aqui en uruguay una conexion de esas que trae F1 F2 L1 y L2 el multisplit es de 3 unidades interiores para mi es ahi el problema.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Desde ya agradezco cualquier ayuda muchas gracias como siempre!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157397

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Nico si instalas 3 unit interiores t la unit exterior tiene 4 puertos de conexión uno lo dejas sin conectar procurando que sea el último o el primero ( ejemplo: Puertos A/B/C/D usarás a,b,c ó b,c,d ).
Las conexiones eléctricas lo mismo ,según la imagen tienes separadas las bornas con tensión L1/L2 de las de comunicación F1/F2 para evitar sobretensiones en caso de error al conectar , por lo tanto necesitas una manguera de 4 x 1'5 mm para comunicación entre cada unit interior y conectarla A SU BORNA CORRESPONDIENTE DE UNIT ok? vacío tienes que hacer por las dos tomas que lleva la unit exterior .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, friosil, rodrigomigel@gmail.com, nicoalonso21

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157406

  • nicoalonso21
  • Avatar de nicoalonso21
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
silen gracias por responder...voy a tener en cuenta eso que me decis...trate de conectarlos asi pero hoy tengo q volver y verifico eso que me decis. la verdad nunca habia visto hasta ahora eso de l1 l2 y f1 f2 lo que me descoloco es que traen doble tornillos y por eso creo que ahi le erre muchas gracias por tu respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157426

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Hay una cosa que se llama Manual que viene dentro de las cajas si los equipos son nuevos. Yo soy de los que lo leo todo y aun asi a veces no me entero de nada...jajja pero muchas veces no lo hacemos por no parecer profesionales, y es todo lo contrario. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157427

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Es la teoría tan española del primero lo rompo y luego me leo el manual.....

Saludos y paciencia que tu puedes.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157434

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues cuando vea el paquetito con los accesorios para las reducciones de las conexiones frigoríficas a la unit exterior .....(desconozco si ése lleva equipo ) ya veremos .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157443

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Es la teoría tan española del primero lo rompo y luego me leo el manual.....

Saludos y paciencia que tu puedes.

El compañero es uruguayo, pero parece que esa práctica de ignorar el manual tambien la compartimos.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157617

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si es que hay algunos que son muy crueles.
No es la primera vez ni la ultima.
Que cuando te ven en la obra leyendo un manual, te dicen: ¡ que escaqueandote !
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157625

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jajajaja !!
Di que si multi , y vas ha un cliente a montarle un split y te pones a leer el manual delante de él .......y le cambia la cara pensará " han traído a uno que no tiene ni P T idea ".
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con un multisplit samsung inverter hace 8 años 4 meses #157677

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues ya ves que deberia ser todo lo contrario.
Ese cliente tendria que decir (me han traido al que quiere hacerlo bien)

Como dice Stevie Wonder: si bebes no conduzcas
Yo digo: Si no lees, no instales.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information