TEMA: Problemas con chiller de agua helada

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159991

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por lo que veo las opciones de modificar la instalación hidráulica dentro de la vivienda son nulas , y la única opción posible es realizar las modificaciones necesarias en el exterior donde están situados los chillers .

Entonces en el interior de la vivienda tenemos el mismo esquema que subiste ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159992

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #160017

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Correcto hay el mismo esquema , que me esta quedando de recurso , probar una bomba tal vez de 2 que me de unos 60 psi y encender el sistema un dia a ver si hay aire y termina equilibrandose , 2 como me dijeron desmontar las valvulas de 3 vias y hacerles un bypas directo al retorno a ver si hay alguna falla en ellas , 3 una bomba al retorno?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #160018

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Cuantos psi minimo deberia tener arriba en el retorno para que la bomba trabaje bien? 10?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #160019

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Yo podria hace dentro de el departamento alguna reforma menod en la tuberia , lo que no puedo es reemplazarla toda porque tendria que tumbar los techos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #160020

Siendo sincero pienso que esa instalación esta mal diseñada y que debes de coger el toro por los cuernos, sentarte y analizar la instalación, empezar desde el principio, datos de fancoils, potencia y caudal necesario, dimensionado y perdidas de red hidráulica, bomba necesaria, deposito de inercia,........... De momento te indicaría realizar unos pequeños accesos en falsos techos para verificar la instalación existente, diámetros, curvas, derivaciones, esto te puede ayudar para contratar a una empresa que te haga el diseño, calculos basándose con exactitud a lo que hay instalado e intentar realizar solo los cambios necesarios y luego tu realizar la ejecución de los trabajos. Si el dimensionada de las tuberías no es el correcto por muchas bombas que coloques no vas a conseguir nada. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #160058

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Style si no has modificado nada interiormente difícilmente vas hacer que la instalación funcione y aunque se eliminen protecciones de los chillers sólo vas a conseguir que algo se rompa .

El problema de la tubería termosellada ( aparte de su coste ) es que tiene mucha pared y se reduce su sección interior .

Yo de momento me centraría con un solo chiller , el más próximo al manifold que habéis realizado y haría estás modificaciones aunque sea provisionalmente :

Eliminacion del último tramo y válvulas de 3 vías , instalando en las unidades fancoild tramo flexible de impulsión y retorno .

www.subeimagenes.com/img/mtp-1160582226-1612731.html
Y haber si suena la flauta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #160097

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola , el ultimo tramo no existe fue un error mio , lo de las valvulas no te emtemdi , en ese plano tambien hay otro error y es que los primeros fan tienen tuberia de 3/4 y el ultimo de 1 , que se desprende del ramal principal que es de 1 1/2 , recuerda que aunque la termofusion tiene mucho grosor internamente sigue siendo de 1 1/2 , el problema no es de enfriar porque el agua esta helada , el problema es las presiones , en la tuberia de ida puede haber 100 psi mientras que en el retorno hay 30 o 35 , no puedo trabajar con 100 entonces si bajo la presion con una bomba de menor potencia y llego a 60 psi de ida , al retorno tengo 0 ,tengo que encontrar la forma que las presiones esten mas equilibradas , se gun me indicaron si el retorno levanta asi sea 15 o 20 y la salida 40 o 50 voy a estar bien , el punto es como logro eso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #160108

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Te comento , provisionalmente eliminación de las v3 vías con estos latiguillos (www.subeimagenes.com/img/image-06-1613807.html) y pones un tapón en el retorno donde iba el bypass de la válvula .

Y pruebas la instalación sólo con un chiller solamente en recirculación y con un manómetro en impulsión y retorno .

Hay que recordar que las válvulas de 3 vías que normalmente se instalan tienen un diferencial máximo de presión entre los dos circuitos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri, rodrigomigel@gmail.com, Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #160135

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Listo entendido lo hago y comento gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri, rodrigomigel@gmail.com