TEMA: Presiones irregulares

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165981

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
A Joseb 71. Yo expuse una experiencia que tiene que ver con el tema que se esta tratando, no estoy diciendo que el tecnico anterior que asistio la camara que estoy mencionando sabe mas o menos que yo , el cliente me dice que este tecnico cambio el capilar, controlo el equipo y me encuentro con ls problemas que ya mencione mas arriba, voy a la tabla de capilares y descubro que el capilar que instalo este tecnico nada tiene que ver con la potencia de este equipo.
Instalo el capilar de acuerdo a la potencia del equipo y lo que marca la tabla y el equipo queda funcionando perfecamente bien y esto no lo hice para quedar bien con el cliente como tu dices , lo hice porque vivo de esto y tengo familia que mantener.
En mi caso escribo esta experiencia porque a lo mejor le sirve algun colega que se encuentre con el mismo problema.
Con respecto a lo que dices que es "falta de conocimiento" por eso se hacen ciertas cosas, para eso es este foro para los que no tenemos tantos conocimientos como tu y necesitamos l ayuda de otros colegas para solucionar algun problema. Pero pasa que en terminos generales el hombre habla de todo como si todo el conocimiento estuviera dentro de el y los demas pasan a segundo plano.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165983

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
siempre se ha dicho que cada equipo de refrigeración y/o aire acondicionado es un mundo para explorar.
hay una serie de formulas y pautas para diseñar,fabricar, montar y poner a trabajar un equipo pero también hay una serie de variables que hay que tener en cuenta en el campo a la hora de poner en marcha el equipo. no todos los equipo así sean de la misma marca, modelo y capacidad se comportan de la misma manera, así estén montados en la misma sala de maquinas.
o sea, que hay que tener en cuenta un sin numero de pormenores a la hora de evaluar y diagnosticar un equipo que requiere mantenimiento correctivo.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165985

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
tecnofri escribió:
Buenas rachu, este tema ya se trató pero nunca queda muy claro yo tengo entendido que si cambiamos el capilar y cargamos a peso, (no hay exceso de refrigerante) si hemos puesto el capilar correcto las presiones son correctas pero si el capilar es largo la presion en baja sigue siendo baja pero en alta se mantiene en valores normales, todo el refrigerante de un sistema criticamente cargado no es suficiente para llenar el condensador, esto es lo que tenia entendido haber que dicen
Así será, si es sistema no esta sobrecargado......la presión de alta no puede ser elevada, la presión de baja cae por debajo de su valor y probablemente, el compresor disparará por klixón...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166000

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Tecnofri, pasa que cuando baja mucho la presion de baja por alguna restriccion o taponamiento, el resultado es una alta presion de descarga, como antes lo mencione al entrar poco refrigerante al cilindro por el propio calor de este se produce una subexpansion con el resultado de muy alta presion de descarga. y poco enfriamiento para rfrigerar el compresor .
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166002

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Para que haya alta presión de descarga ha de haber exceso de refrigerante. Si no hay una carga excesiva de refrigerante, la presión de alta no aumentará significativamente ya que estaríamos licuando sin problemas el refrigerante en el condensador. Y el líquido no ejerce presión extra. Solo la fase de vapor ejerce presión en el circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166003

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
MrHeavyDuty escribió:
Buenas:
En una máquina tipo AirData las presiones que me marca el manómetro son bajas en baja y altas en alta. Hemos cambiado la válvula de expansión y sigue ocurriendo lo mismo. La electro válvula funciona correctamente. Pienso que podría ser un tapón o en el filtro deshidratador o en la propia batería exterior.
¿Que opináis?

Un saludo y gracias
Para que aplicasion es esta unidad?
Que refrigerante es? Y cuales son tus presiones? Calentamiento y subenfriamiento, Tambien platicanos de las condiciones qud tienes dentro y fuera del lugar a refrigerar.
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166022

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Me surje una duda, bueno dos.
1.- Sí hay obstruccion en el capilar y la carga es la correcta que pasa con el consumo del compresor?

2.- Sí hay obstruccion en el capilar y alguien ha cargado en exceso por error el circuito, que pasa con el consumo?

Muchas gracias es que no encuentro la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166027

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tecnoalberto escribió:
Me surje una duda, bueno dos.
1.- Sí hay obstruccion en el capilar y la carga es la correcta que pasa con el consumo del compresor?

2.- Sí hay obstruccion en el capilar y alguien ha cargado en exceso por error el circuito, que pasa con el consumo?

Muchas gracias es que no encuentro la respuesta

a mi real entender en el primer caso la corriente del compresor bajaría.
Y en el segundo caso subiría la corriente con el agravante que dañara las válvulas del compresor o explotara las juntas del plato de válvulas.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166044

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
amigo rrachu, as conseguido desviar el tema completamente, 1º tu maquina no tiene nada que ver con la maquina que dice nuestro amigo, es una maquina para centro de datos , para mantener los equipos a una temp determinada,en tu caso es una camara,y mi pregunta es por que se cambio el capilar,en lugar de comprobar la carga recalentamiento subenfriamiento temp de compresor consumo,temp de descarga de aspiracion etc etc
yo no se si hizo limpieza de circuito, y el aceite, se analizo,solamerente dices que se cambio el capilar,antes de cambiar ¿¿¿¿supongo que se haria un analisis de la maquina,
como estaba trabajando, si corta bien o mal ,si arranca etc, algo de por que se cambio el capilar,se comprobo la carga y el gas estaba bien, o tenia humedad el circuito, hay muchos datos ,antes de operar en la maquina hay que observar, y ver si realmente tiene algun problema,solamente dices que se cambio el capilar nada mas , y que funciona bien pues me alegro, pero no dices si se hizo limpieza se comprobo la carga,si tenia humedad,
alguna otra cosa como esta el aceite,se hizo vacio etc saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166045

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
respecto a la maquina de nuestro amigo, dice lo mismo cambio de valvula,pero no dice si cambiaron el filtro, si esta limpio el condensador ,
los filtros de la unidad interior,si estan limpios
no se sabe si los manometros vibran o estan estables,
por que cambiaron la valvula , con las presiones que pasa y la temp ,
no hay datos falta de conocimiento o no,
no se sabe si trataron de regular la valvula por que no lo dice,
lo mismo lo mismo que en tu caso , no hay datos solo que se cambio el capilar,
si cambio la valvula ,y sigue igual luego la valv nada,
cambio el gas por otro nuevo, hizo vacio etc
creo que la solucion esta por meter gas nada mas, si el resto esta bien,
baja presion de baja ,y alta presion en alta, falta de refrigerante,
¿¿otra cosa es la presion de baja es baja??
¿¿o la presion de alta es alta?? saludos
las correas estan bien , la-s turbinas los sintomas es falta de gas gas , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166046

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
joseb71 escribió:
respecto a la maquina de nuestro amigo, dice lo mismo cambio de valvula,pero no dice si cambiaron el filtro, si esta limpio el condensador ,
los filtros de la unidad interior,si estan limpios
no se sabe si los manometros vibran o estan estables,
por que cambiaron la valvula , con las presiones que pasa y la temp ,
no hay datos falta de conocimiento o no,
no se sabe si trataron de regular la valvula por que no lo dice,
lo mismo lo mismo que en tu caso , no hay datos solo que se cambio el capilar,
si cambio la valvula ,y sigue igual luego la valv nada,
cambio el gas por otro nuevo, hizo vacio etc
creo que la solucion esta por meter gas nada mas, si el resto esta bien,
baja presion de baja ,y alta presion en alta, falta de refrigerante,
¿¿otra cosa es la presion de baja es baja??
¿¿o la presion de alta es alta?? saludos
las correas estan bien , la-s turbinas los sintomas es falta de gas gas , saludos

Para ser sincero en ocasiones solo queremos que nos ayuden como magos. Sin ningun dato. Lo he hecho yo.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #166050

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
A Joseb 71. Una maquina de refrigeracion sea de la raza que sea funciona con 4 elementos basicos, condensador , evaporador, expansion, compresor. Asi sea un circuito de refrigeracion o AA todas funcionan con estos elementos basicos. Entonces el colega dice que tenia muy baja presion de baja muy alta la alta, yo expuse el mismo problema con una maquina de refrigeracion con los mismos elementos basicos que usan todas las maquinas pero en este caso es una camara de refrigeracion. Osea no estoy desviando ningun tema sino estoy exponiendo el mismo problema de baja presion de baja y muy alta la alta pero en una camara con los mismos elementos basicos.
Estos son circuitos de refrigercion , muy diferente ubiera sido si yo comparo estas maquinas con instalaciones frigorificas industriales como por ejemplo maquinas de NH3, donde el NH3 despues de ser condensado se acumula en un tanque de alta presion, salida por debajo del tanque via valvula laminadora ingresando a un tanque de baja presion (que puede estar a -40 grados) luego es recirculado por medio de bombas a las serpentinas de enfriamiento regresando al tanque de baja por la parte de arriba y absorvido por la aspiracion del compresor pasando por un separador de particulas antes de entrar al compresor. Entonces si ubiera comparado los problemas de un circuito frigorifico como estos con un circuito de "Refrigeracion" entonces si estaria desviando el tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno