• Página:
  • 1

TEMA: Split Suelo Techo

Split Suelo Techo hace 7 años 10 meses #166028

Buenos días a todos, ante todo quería agradecer la colaboración y la gran labor que desempeñais en estos foros, ya que ayudais a mucha gente. Tengo una duda sobre un aire acondicionado tipo suelo-techo, el aire tiene ya unos años, era de r22, pero venía totalmente vacío de gas, así que lo recargué con el r427a, 3.6Kg. La marca del aire es craft. La duda es que habiendolo cargado por peso, se me congela la tubería de baja, llegandome el congelamiento hasta el compresor, que es un coopelan. Pensando en la unidad interior, creo que tengo poco caudal de aire, en la velocidad minima creo que unos 1.7m/s, y la maxima 2.7m/s. Es una máquina trifasica, con la alimentación directamente a la unidad exterior, y 4 hilos + tierra de interconexión. La presión en el circuito de baja es de unos 3 o 3.2 bar, y en alta de unos 5 o 6 bar. La temperatura en el local es de unos 25ºC y la exterior de unos 28ºC.
He pensado que posiblemente tenga una obstrucción en el filtro deshidratador, o que haya algo mal en los ventiladores de la unidad interior y no me esté evaporando bien el gas. ¿Puede ser?
Muchas gracias de ante mano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split Suelo Techo hace 7 años 10 meses #166029

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, lo primero recomendarte que te pases por la sala de presentación, y así presentarte y conocerte un poquito mejor. Y lo segundo , sobre la avería que comentas decirte que si se congela la línea de aspiración y le llega hasta el compresor y sobre todo con la presión que tienes en baja, que según comentas son de unos 3 bares ( porque la que das de alta no me cuadra), las presiones de trabajo para ese gas y para aire acondicionado debe de ser en baja, 4 bares y en alta, 18 bares. Por lo que me centro que la posible avería puede ser: ventilador interior, batería sucia, filtro sucio, poco caudal de retorno del aire.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Davarocalderon

Split Suelo Techo hace 7 años 10 meses #166036

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por experiencia te puedo decir que con los refrigerantes Drop -in nunca me ha coincidido la carga exacta con la original .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Davarocalderon

Split Suelo Techo hace 7 años 10 meses #166054

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en los refrigerantes de reemplazo se recomienda que la carga sea menos a la estipulada en el equipo, muchos recomiendan entre un 15 y un 20% menos de carga.
pero hay muchos factores que influyen en la cantidad de refrigerante con la que debe ser cargado o recargado un equipo.

oscar leone franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Davarocalderon

Split Suelo Techo hace 7 años 10 meses #166055

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, BTUExpert, rodrigomigel@gmail.com, Davarocalderon

Split Suelo Techo hace 7 años 10 meses #166061

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Davarocalderon

Split Suelo Techo hace 7 años 10 meses #166065

Buenas tardes, ante todo mil gracias por vuestras contestaciones, he tenido hoy un pequeño hueco para mirarlo despues de estar pensando, y reflexionando, y efectivamente, uno de los dos motores que existen en la unidad evaporadora, no funciona, con lo cual, tendré que investigar el porque, aunque la bandeja y la bateria está bastante limpia, y la he vuelto a limpiar. Por cierto, con que producto soleis limpiarlo¿?
Gracias de nuevo y buenas noches a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split Suelo Techo hace 7 años 10 meses #166088

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Barato y eficaz :
lavavajillas y agua .
Luego existen varios productos ácidos de limpieza así como otros desinfectantes .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Davarocalderon
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information