• Página:
  • 1

TEMA: Averia en split Cassete General

Averia en split Cassete General hace 7 años 9 meses #167549

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas tardes compañeros, de nuevo me dirijo a ustedes buscando un poco de orientación, aunque mas o menos lo tengo claro, siempre es bueno escuchar las opiniones de grandes profesionales como los que hay aqui..... dicho esto, paso arelatar el expediente x de una averia en un split tipo cassete marca GENERAL FUJITSU.

El equipo presenta un error, que refleja el mado, EE:E.... intento realizar un diagnostico con el propio mando con las flechas de subir y bajar temperatura como siempre en estos equipo, pero no me de dice absolutamente nada, el led extrior si que me marca algunos destellos, a veces da 5 destellos y otras solo uno, el de los cinco destellos dice el manual que es sonda de valvula de 2 vias... 956844.gif y el1 destello es un error de comunicacion o placa.

Lo que si e observado es que el error EE:E sale tal cual le damos tension al equipo, osea se enciede el mando y pfff en 0,2 segundos el ee:e y parpadeo del led del mado continuo. e probado a desconectar elementos y nada incluso e cambiado el mando que tenia uno igual y el mismo error, ademas es que sale sin enceder siquiera el equipo.

Yo me inclino que es la placa exterior con casi toda seguridad, ya que presenta zonas con quemazones y sulfatadas, pero claro cuando te juegas casi 500€ en placa pues surgen dudas aun teniendolo claro. No se si alguno le paso algo igual, porque un error que de la cara tal cuan subimos el termico no lo habia visto nunca.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Averia en split Cassete General hace 7 años 9 meses #167583

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola no indicas modelo , pero si ya tienes un error de comunicación entre la unit interior/exterior ya tienes un problema .

Podrías verificar el bus de comunicación entre unidades y despejas dudas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en split Cassete General hace 7 años 9 meses #167587

  • Atocha Calefaccion
  • Avatar de Atocha Calefaccion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.atochacalefaccion.com
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 53
  • Karma: 2
Estoy de acuerdo con silent, no obstante (aunque soy un poco profano en el tema de este tipo de aparatos) yo apostaria por placa aunque compruebalo antes... no sea que la lies.
Cuando me he encontrado esos problemas le he pasado precio de reparación y de cambio de aparato, normalmente se decantan por cambio de sistema.
TODO EN REPUESTOS ORIGINALES
JUNKER'S - BAXIROCA - VAILLANT - SAUNIER DUVAL
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Averia en split Cassete General hace 7 años 9 meses #167590

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Te cuento "mak4na" la última que he tenido yo con una General y también tipo cassette de 4.500 frigorias.

La unidad interior con sus pilotos no daba ningún código de error. Obviamente, como no soy ningún experto en estos aparatos llame al servicio y siguiendo sus indicaciones comprobé el motor de ventilador de la unidad exterior. El motor con corriente directa no funcionaba, así que pedido de dicho respuesto y cambio de motor y con sus consiguientes casi 200 eurillos netos más IVA.

Pongo el motor, el doy marcha y eso sigue sin funcionar y la unidad interior sigue sin dar ningún tipo de indicación de avería. M ebusco información del aparato y esqueña electronico de la placa electronica de la unidad exterior, desmonto la placa eléctronía y sustituyo uno de los reles de ventilador (a 12 V. =). Monto todo y el ventilador de la exterior ya funciona y la unidad interior ya me da codigo de avería: fallo de comunicación exterior con la interior. Total......hablado nuevamente con el servicio técnico................pedido de la placa electrónica y su sustitución (aprox. 300 euretes netos más IVA).

Si a mi cliente le cobro el material con solo un 10 % de beneficio y toda la mano de obra lo primero que se le ocurriria decirme es: Podías haber cambiado la maquina y darme 2 años de garantía.

Así que, suerte "mak4na"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, mak4na

Averia en split Cassete General hace 7 años 9 meses #167596

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues segun las estadisticas de este foro, hay mayoria de averias por la electronica basura, que por otras razones,y llevo tiempo diciendolo, pues se compran los aparatos cada vez con mas luces etc,etc ,por que razon se paga la marca ,un dineral si un aparato de estos no es tan complicao que funcione, normalmente pero si le meten nada mas que basura, almacenamos basura, y cuando hay averia tarjeta ,parace que no hay otra,para mi cuantos menos artilujios mejor,saludos
Última Edición: hace 7 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Averia en split Cassete General hace 7 años 9 meses #167696

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola compañeros, hace unos meses tuve una avería con una General de conductos con el mismo síntoma aparecía en el termostato EE:EE, nada mas darle tensión y daba error de comunicación (que puede ser debido a diferentes motivos) al final se trataba de la placa filtro activo de potencia.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Averia en split Cassete General hace 7 años 9 meses #168155

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas amigos, finalmente se a cambiado la placa exterior y todo correcto..gracias por vuestra ayuda compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information