Buenas tardes compañeros, de nuevo me dirijo a ustedes buscando un poco de orientación, aunque mas o menos lo tengo claro, siempre es bueno escuchar las opiniones de grandes profesionales como los que hay aqui..... dicho esto, paso arelatar el expediente x de una averia en un split tipo cassete marca GENERAL FUJITSU.
El equipo presenta un error, que refleja el mado, EE:E.... intento realizar un diagnostico con el propio mando con las flechas de subir y bajar temperatura como siempre en estos equipo, pero no me de dice absolutamente nada, el led extrior si que me marca algunos destellos, a veces da 5 destellos y otras solo uno, el de los cinco destellos dice el manual que es sonda de valvula de 2 vias...
y el1 destello es un error de comunicacion o placa.
Lo que si e observado es que el error EE:E sale tal cual le damos tension al equipo, osea se enciede el mando y pfff en 0,2 segundos el ee:e y parpadeo del led del mado continuo. e probado a desconectar elementos y nada incluso e cambiado el mando que tenia uno igual y el mismo error, ademas es que sale sin enceder siquiera el equipo.
Yo me inclino que es la placa exterior con casi toda seguridad, ya que presenta zonas con quemazones y sulfatadas, pero claro cuando te juegas casi 500€ en placa pues surgen dudas aun teniendolo claro. No se si alguno le paso algo igual, porque un error que de la cara tal cuan subimos el termico no lo habia visto nunca.
Un saludo