• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Posibles causas ?

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167715

  • george19
  • Avatar de george19
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola joseb17, si soy la misma persona y este es otro caso. solo hago el post como para opiniones, si les molestan no ay problema no hago mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167716

  • george19
  • Avatar de george19
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No tengo tanta experiencia como ustedes, pero si uno no pregunta y lo lleva a practica jamas superara uno al maestro. Espero no melestar, solo quiero opiniones de profecionales.
En la proxima sere aun mas serio con los datos que doy y con este caso no se preocupen ya esta resuelto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167717

George puedes realizar todas las consultas que desees en el foro, esta es tu casa y aparte de las valiosas opiniones de los compañeros en el foro encontraras muchisima documentacion para seguir avanzado.
No obstante en futuras consultas seria interesante tratar de aportar los maximos datos posibles para poder ayudarte mejor.
Otro punto cuando realizes una consulta abriendo un post y esa averia o consulta quede solucionada te pediria que en el mismo post se informe de la solucion, asi aprendemos todos.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, MAGNO78, george19

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167718

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No te enfades. Es que repetir hilos no es bueno para el foro. Cada caso en un hilo. Así es mejor para todos. Hay gente que no lo sabe y pregunta lo mismo en tres hilos, y luego hay que ir eliminando información repetida. Dinos lo que quieras de este caso, las medidas que tomaste. Y el hilo queda completado y cerrado. Un saludo. Y no tomes a mal lo que dice el compañero, es un poco brusco hablando, ya le conocerás si sigues. Tampoco tiene maldad, un poco borde a veces y poco más, depende del día. Yo al principio también me quedaba a cuadros con sus respuestas. Ahora hasta me río con alguna ocurrencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: george19

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167735

  • george19
  • Avatar de george19
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muchas gracias a todos. y no molestes mas jaja es broma, no me enfado para nada. buen dia a todos, seguire sus recomendaciones. pronto aclarare como lo solucione, estoy corot un poco de tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167737

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77

presiones de trabajo para R 22 validas ,puede variar segun las temp interior y exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: george19

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167875

  • george19
  • Avatar de george19
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
mira las presiones que tengo,
ALTA : 215 psi BAJA: 41 psi
el equipo sigue bloqueandose en la entrada del evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167881

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola compañero, vamos a ver, con esos datos que das, solo podemos saber que estás evaporando cerca de -8ºC y condensando a 41ºC. Como te han comentado en este hilo los demás compañeros, para saber si la máquina funciona correctamente o no, has de tener más información, como: Tª del recinto, Tª exterior, recalentamiento, subenfriamiento y consumo del compresor. También has de comprobar que las baterías están limpias. Eso para poder empezar a tener una idea de cómo está funcionando el equipo.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, george19

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167882

  • george19
  • Avatar de george19
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Compresor trabajando a 14.90 amperios. Su RLA que dice en placa es de 29.
eso indicaria falta de gas, pero bien lo cargo y solo sube la presion en alta. en este momento el quipo esta trabajando en alta: 280 y baja: 47.
Temperatura del cuarto en 23 con un set de 21 ojo, si bien no esta mal en temperatura, el mismo se sigue bloquiando y por ende sube al rato su temperatura, en el exterior puede que este a unos 30 grados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167883

  • george19
  • Avatar de george19
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno el RLA de esa placa es la que trae la unidad por fuera. el compresor lo que dice es su LRA que es de 130, si bien es eso entonces su RLA quedaria por unos 20 si no me equivoco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posibles causas ? hace 7 años 9 meses #167885

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Fran Enríquez escribió:
has de tener más información, como: (...) recalentamiento, subenfriamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.385 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information