Buenos días compañeros,as
Es la primera vez que escribo en este foro, aunque lo he leido bastante y sé que hay muy buenos profesionales.
Mi consulta es que tanto una hiyasu HSE12 y una haier HSU-12 se me quedan bloqueadas las unidades interiores parpadeando la luz de power, y fijas las luces de timer y operate. Por lo que comentan en otras webs es un bloqueo de la máquina. He probado el modo test en la hiyasu y sigue sin hacer nada la unidad exterior (no recibe corriente). ¿Alguien sabría como desbloquear o resetear estas máquina, por favor?...creo que la electrónica en ambas es similar...y por lo que me dicen los propietarios esto sucede cuando hay caidas de la red...en ambos casos me comentan que un técnico que fue al domicilio solucionó el tema rápidamente...pero ahora no podemos localizar a esos técnicos.
Muchas gracias por adelantado y espero vuestras respuestas.
En relación a tu consulta si hay fluctuaciones de tensión ya sabes que repercuten en la electrónica del equipo , por lo tanto puedes realizar un protocolo que también te puede servir para futuras intervenciones y marcas de equipos olvidándonos de los FAMOSOS CÓDIGOS Y LEDS DE AVERÍA ok ?
1 Llegas al domicilio y verificas tensión de suministro a los equipos .
2 Si está bloqueado por avería , tomas nota de los leds de indicación y haces un reset al equipo .
3 Tensión en bornero unit interior y exterior.
4 Pones el equipo en modo FAN o ventilación .
5 Luego pasamos a algún modo por ejemplo COOL con set a máxima temperatura ( 30 o mayor ) y de ahí vamos bajando hasta que da orden de arranque a unit exterior .
6 Comenta y seguimos ........
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas Silenbloc...muchas gracias por tu rápida respuesta...ahora me presentaré como me comentas.
Tengo previsto pasar por casa del cliente martes o miércoles de esta semana, para seguir haciendo verificaciones de los componentes, haré lo que me comentas y paso a explicarte las acciones que realicé en mi anterior visita:
- Las tensiones que medí en la interior eran normales y en la exterior llegaban pocos voltios, casi cero...los condesadores estaban descargados...
Una pregunta: ¿Cuando dices "hacerle un reset" a que te refieres concretamente?...por favor acláramelo para poderlo hacer esta semana.
Bajé los diferenciales.....Cambié ambos condensadores de la exterior...restablecí el suministro tras varios minutos...la maquina marcaba el mismo error procedí a ponerla en modo test y seguía igual...no mandaba señal a la exterior
Cambie a modo ventilador y seguía igual, la interior funcionaba perfectamente...pasé a COOL y la puse a los mínimos grados y nunca mandaba señal a la exterior.
Un cordial saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Avería Haier HSU-12HA03 e Hiyasu HSE 12 TD03
hace 7 años 8 meses #168723
Hola, silenbloc, aunque no venga a cuento en este hilo y tengas que abrir otro, a ver si tienes un poco de tiempo un día y me explicas ese protocolo de actuación y sus motivos, primero comprobar que llega la alimentación, hacia donde mirar si a una unidad le llega y a otra no, por qué empezar por modo fan, etc. Y seguir por ahí que me dejaste a medias, jeje. Algo general de actuación. Muchas gracias por anticipado.
Vamos por partes Siempre Olvidándonos de los Famosos Códigos .
Llegamos a la vivienda equipo split de pared .
1 Equipo bloqueado por avería , hacemos un reset , quitando tensión por unos minutos 10 a 15 mt aproximadamente para que se descarguen los componentes electrónicos de energía y la tarjeta electrónica se reinicie .
2 Damos tensión y verificamos tensión en la unit interior en su bornero ( por ejemplo 1- 2-3 ) así como en unit exterior .
Tendremos 1 fase, 2 será neutro y el 3 la comunicación entre unidades ) por ejemplo.
Comprobamos que entre 1 / 2 hay 220v y entre 2 y 3 en tensión en continua podemos tener 0 o ir variando dependiendo de marcas .
3 Ponemos sólo ventilador unit interior y verificamos que actúa perfectamente en todas sus velocidades , si es así pasamos al siguiente paso que sería verificación de comunicación entre unit interior/exterior o fallo en unit exterior .
Por el contrario si al conectar el equipo en ventilación ya se bloquea por avería , tenemos que revisar motor-ventilador y sondas de unit interior .
Pfffffffff !!
Madre mía vaya tocho que he escrito
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Pues también sería muy de agradecer ese tocho parte dos. No se puede resumir el quijote en tres líneas, y a mí me gusta leer. Pero tampoco quiero resultar molesto o pesado pidiendo información que sé que es difícil resumir. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Avería Haier HSU-12HA03 e Hiyasu HSE 12 TD03
hace 7 años 8 meses #168773
Hola Jebesat, aquí te dejo estos vídeos que hizo el compañero Pabloclimatic sobre los inverters...son muy buenos y nos ayuda a detectar fallos y el funcioniento.
Muchas gracias silenbloc por tus aclaraciones...haré lo que me comentas...cortaré el suministro más tiempo y haré las mediciones....
Por cierto de tocho nada...así da gusto...a mí también me ha sabido a poco "ese tocho"...jjj...;-D
En breve os informo de los resultados...y le echaré un ojo a esos videos también
Un cordial saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.