• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: fallo de comunicacion en aire acondicionado LG

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169453

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola a todos, tengo dos split inverter de la marca LG 3000f y cuando los pongo en marcha me da un fallo el cual mire en el manual y pone que es fallo de comunicacion (5 parpadeos ) me podeis decir como puedo comprobar ese fallo o como lo puedo reparar?gracias.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por sumfears75.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169455

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo primero sería verificar tensión en el bornero de unit interior y exterior y ver que tensión tienes en los terminales .

Son los dos del mismo modelo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169456

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola y gracias por tu rapida respuesta, no son el mismo modelo, uno es el: S12AM( ESNW1264EG2) y el otro es:S09AM(ASNW0964GG1) y en los dosme da el mismo fallo. no creo que se hayan ido las placas de los dos equipos! luego comprobare las tensiones que me dices, que mas puedo comprobar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169457

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A parte de la tensión 220v entre 1 y 2 y comunicación entre el 4 (variable en tensión continua 6 a 50 v) .
También verificar fusiles de placa y por supuesto que tengan una toma de tierra buena .
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169458

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
la toma de tierra como la compruebo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169459

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Prueba fehaciente :
Si tocas la unit exterior con una parte sensible de tu piel como la parte inferior del antebrazo y notas como que te pica la zona de contacto o te da pequeños calambrazos.


O con el tester verificas tensión entre fase/ tierra y tierra/neutro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169477

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, ya que estas fijate de no no tener invertidos vivo y neutro en las borneras. Eso tambien da problemas en algunos equipos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169544

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
supongo que es un 1x1
Normalmente la averia esta el la placa exterior.
Un fallo de comunicacion puede deberse entre otras cosas a un problema en el suministro de energia de la placa exterior. En ocasiones un componente externo a la placa puede consumir la energia suficiente para que al chip de control no le lleguen los 5,1 voltios. Eso puede provocar un fallo de comunicacion
hazme una foto de la placa principal exterior , quizas pueda ayudarte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #169545

  • electronfrio
  • Avatar de electronfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
cuanto tiempo tiene la placa y donde esta instalada la maquina. ( en que zona)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #170004

  • sumfears75
  • Avatar de sumfears75
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
esta es una de las placas de una de las unidades exteriores, no me dio tiempo a comprobar tensiones ni nada por que iba pegado de tiempo. me di cuenta que lleva un test point que tipo de madicion puedo realizar en ese punto? gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #170028

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Que modelo es?
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fallo de comunicacion en aire acondicionado LG hace 7 años 8 meses #170036

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola .
Test Point o Check Point ?
Si es esto último en la unit exterior con el equipo parado tiene que haber una tensión de 280 V aproximadamente en continua entre L y N y cuando el compresor arranca o está trabajando sube hasta los 340 V .
Ya nos vas contando .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information