Buenas tardes, tengo un aviso de avería de un split de aire acondicionado marca dolphin, tiene 2 años y 4 meses, y tras unas horas funcionando, se apaga y le sale error FF en la pantalla de ala unidad interior del split. El aire es inverter modelo DWM-I-12-HA1-NT14 unit interior, DCW-I-12-HA1-NT14 unit exterior.
Compruebo consumo electrico, está dentro de los valores normales, unos 5 o 6 amperios dependiendo de como esté rindiendo el compresor.
Compruebo presiones y temperatura con manometro, y está dentro de los valores normales, asi como el recalentamiento.
Compruebo todas estas medidas engañando las sondas de la unidad interior y exterior, simulando los cambios de temperaturas en la sala y en el ambiente exterior, y nada.
Lo he probado por la tarde con una temperatura exterior de unos 37ºC y por la mañana con una Tª de unos 28ºC. Y en ninguno de los casos he obtenido resultados negativos.
La primera vez, salió el error pasadas las 4 o 5 horas de haber visto la maquina, y la segunda vez, tambien tras unas 4 o 5 horas.
No tengo ni idea que puedo mirar mas, porfavor, agradecería vuestras aportaciones.
GRACIAS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
error FF split pared marca dolphin
hace 7 años 8 meses #169663
Hola .
A mí me huele a sistema eléctrico :
Verifica el correcto cableado de interconexión.
Tambiénde dónde coge alimentación el equipo y que le llegan 220v~ con su N y su L , MUY IMPORTANTE su buena toma de tierra ya que si no la tiene te puede estar dando guerra .
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si, he verificado la tensión y la interconexión, la fase esta en fase y el neutro tambien, no hay caidas de tensión, y buena toma de tierra, unos 4 ohnmios
El administrador ha desactivado la escritura pública.
error FF split pared marca dolphin
hace 7 años 8 meses #169685
Sistema de expansión por capilar ?
Si sucede transcurrido ése tiempo debe suceder o en el arranque o con baja demanda de temperatura .
Prueba hacer sucesivos arranques del equipo y aumentar la temperatura de set poco a poco simulando el alcance de temperatura de consigna.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Efectivamente he simulado las variaciones de temperatura , tanto en la sala como en el exterior, simulando bajas y altas temperaturas. A veces me paraba la unidad exterior, pero no me salia codigos de error, ya que eran paradas por los cambios de temperatura. Y solo cuando lleva mucho tiempo me sale el error. He leido algo por internet sobre la salida de aire taponada o algo asi, pero las salidas estan bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
error FF split pared marca dolphin
hace 7 años 8 meses #169697
fuera broma,si para cada 4 5 h....sera por temp, comprueba la temp de entrada de aire de retorno, y que temp sale en la imp aire, la maquina entra sola o se tiene que arrancar,
si entra en funcionamiento se quita la alarma,
cambia de lugar la sonda de bateria, colocala bien,si la maquina funciona puede ser la sonda mal situada, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Estoy con el Run run de la avería y las marcas
CRAFFT, HASS, DOLPHIN, HI – COOL y AIR MASTER son del mismo grupo , la que estamos comentando la vendían antes una gran superficie 1/2 mak .
Rebuscando por Mr Google un motivo podría ser el sensor de la batería unit interior desvalorizado .
Puedes verificarlo junto con el de ambiente a la misma temperatura ( ya sabes , los metes en un vasito con agua y verificas ) .
Haber si entre todos conseguimos averiguar que le pasa al Señor Delfín .
Última Edición: hace 7 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.