TEMA: Filtro de recuperador termico

Filtro de recuperador termico hace 7 años 6 meses #171362

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compadres,tengo una duda,me podrian decir cada cuanto se puede cambiar un filtro de clase F8 de un recuperador termico ?,es la primera vez que lo voy a hacer desde que implantaron este sistema y no encuentro ninguna instrucción de ello.Yo se que muchos clientes apuran al maximo estos filtros,pero tengo uno que por fin le convenci para hacer bien las cosas y no le quiero fallar.

Gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro de recuperador termico hace 7 años 6 meses #171365

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Todos los filtros tienen una perdida de carga inicial (filtro nuevo) a caudal nominal y una perdida de carga final máxima recomendada (filtro ya colmatado y que hay que cambiar). Hay que ver el fabricante del filtro y el dará la perdida de carga final, comprobarla y, en su caso, cambiar o no. Un dato aproximado y que no vale para nada es que un F8 te pueda andar por los 40 mm.c.a. de perdida de carga final ya muy agotadico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro de recuperador termico hace 7 años 6 meses #171371

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
para que tipo de instalacion es esa maquina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro de recuperador termico hace 7 años 6 meses #171411

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En muchas ocasiones se ponen por normativa , pero debido al coste adicional de su mantenimiento , simplemente o se reduce el funcionamiento del recuperador o simplemente no se pone en funcionamiento
para reducir costes .
Última Edición: hace 7 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro de recuperador termico hace 7 años 6 meses #171423

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola, de acuerdo con el compañero Moncayo. En la normativa EN 779 te habla de ello. Si quieres quedar bien con tu cliente hazle un presupuesto y pon un presostato con una alarma de filtro sucio y lo regulas para que salte por suciedad. El fabricante te dice que ese filtro, estará sucio con 450 pascales...tan sólo tendrás que cambiarlo cuando salte la alarma. Si ves que con ese diferencial esta demasiado sucio pues lo vas ajustando tú a demanda. En las instalaciones terciarias llevan el presostato que te indico.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Filtro de recuperador termico hace 7 años 6 meses #171562

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias compañeros,la idea del presostato me gusta.Voy a proponerlo.
Doy por terminado este post.
Un abrazo a todos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.