faltan muchos datos, el ruido silvido ,hay que comprobar si es de compresor, en valvula o presostato,y tambien la solenoide de liquido,alguna valv semi cerrada,
que gas se metio,puede ser que ese gas no sea el apropiado con el aceite que tiene
!!parece ser falta de gas ,pero!!
los condensadores estan bien calculados,
que presion de agua tienes en condensacion y temp
si limpio el circuito se hizo vacio etc
las bombas de circulacion de agua estan bien calculadas
AHORA ES CUANDO HAY QUE HACER EL EQUILIBRADO,y no en los fancoil solo, o aparatos que se tenga o maquinas, hay que sacar todo el aire de la instalacion,hasta que en los manometros la aguja este estable,ese es el equilibrado de campo?despues vienen las regulaciones , presiones de trabajo,mientras se tenga aire en la instalacion no hay reglaje posible, no se puede ajustar nada, ni equilibrado, esa maquina debe de parar con esa presion tan alta comprobar presostato por que no corta,
seguro no tiene incondensables,
si el circuito de condensacion esta mal ,por falta de agua, bombas paradas,tiene aire,etcetc
el circuito frigorifico no funciona bien tampoco,
centrate en uncircuito comprobando que esta bien ,y despues el otro,saludos
se conocen supongo las presiones de trabajo con ese cambio de condensador,
la caida de presion se cambio el filtro es que son muchas cosas, el circuito de agua de condensacion, purgar purgar toda la instalacion ,cuando se mantenga la presion !voila!