Buenas noches compañeros!
Esta tarde me ha tocado lidiar con una SAUNIER DUVAL. Se trata de un 2x1 de conductos, instalada en un dúplex. Una unidad exterior con dos circuitos independientes entre sí.
Me avisan porque la máquina de abajo, enfría pero en modo CALOR "no funciona", apareciendo un error en el display del mando "F9" . Lo primero que pensé fue en la válvula cuatro vías o en su bobina, así que ha sido lo primero que he comprobado pero funciona perfectamente.
Identifico el equipo A y el B, poniendo el equipo en marcha. Una vez hecho, me centro en la B , que es la que no funcionaba en CALOR. La he probado en frío y funciona perfectamente.
Procedo a probar en CALOR. Observo que arranca el compresor y ventilador exterior. La presión de alta va subiendo paulatinamente hasta casi llegar al límite que te permite el presostato, en ese momento para el ventilador exterior y la presión sigue subiendo pero más despacio hasta que a 25 bar, ya sí, salta el presostato de alta. Justo en ese momento arranca la ventilación de la unidad interior
Me centro entonces en la sonda de batería interior pero tiene muy mal acceso. En la parte de atrás solo está la batería ambiente y en la parte delantera (he tenido que abrir el conducto) solo se ve el hueco de las dos turbinas que tiene. Observo en la placa interior que no parece estar bien apretado el conector de las dos sondas. Vuelvo a probar la máquina, esta vez cambiando velocidades de ventilador. No sé cómo pero después de compresor y ventilador exterior, casi llegando a 25 bar, se ha puesto la unidad interior a echar aire y la presión se ha estabilizado trabajando un buen rato de lujo. Como no me lo creía del todo, he vuelto a hacer la prueba . He parado la máquina y la he vuelto a encender y todo OK. Como soy muy cabezón, he vuelto a pararla y volver a encender y...cha chamm, parada por alta. ERROR F9.
Para descartar avería en sonda batería o placa interior, he intercambiado éstas, es decir he puesto la placa de la otra máquina. El resultado el mismo, error F9 (presostato de alta).
Estaba ya hasta las narices y resignado he vuelto a poner cada placa con su máquina (aunque la potencia de ambas no era la misma, la placa yo diría que era idéntica).
Me ha dado por probar la que supuestamente iba bien y ...ha hecho lo mismo que la otra
Arranca compresor y ventilador y la interior no arranca provocando activación del presostato de alta.
Me quería morir...según el cliente esa máquina iba bien.
Algo se me escapa, ésto es muy raro o yo estoy perdiendo las pocas facultades que tenía.
Me he venido destrozado
Perdón por la retahíla
PD: la máquina tiene 8 o 10 años pero los dueños viven solamente un año. Afirman que apenas la pusieron el año pasado y no se dieron cuenta de que no funcionaba hasta hace unos días.