Nuevamente os tengo que dar la razón a los tres, Diego y tecnofri analizan el circuito bajando el caudal que sería una obstrucción por restos por ejemplo de soldaduras, óxidos producidos en tuberías,.......
Moncayo a su vez mantiene un caudal fijo o casi fijo y que prácticamente corresponde al de diseño, una perdida de rendimiento en intercambiador que más que en este tipo de circuitos de enfriadoras con bomba de calor se suele dar en intercambiadores de acs donde la dureza del agua y la temperatura juegan un papel muy importante hacia la precipitación de las sales y que estas se depositan de una manera más uniforme actuando como un aislante y empeorando la transferencia de calor.
Y yo vuelvo a ser neutral, tanto en un caso como en el otro existe una anomalía que si se quiere solucionar lo primero habrá que tomar datos, saber interpretarlos y coger el toro por los cuernos......