Buenos días compañer@s!
Estando revisando unas instalaciones de VRVIII Daikin, observo que las unidades interiores (
de suelo) , aún estando apagadas desde el mando, siguen tirando calor. El ventilador está parado pero se oye paso de gas por las tuberías y por convección la batería sigue calentando la sala. El cliente se queja porque tiene calor y no hay manera de erradicar ese problema si no es abriendo ventanas.
Toco las tuberías y aprecio que la de gas está caliente y la de líquido está fresquita. Yo pensaba que habría algún tipo de válvula solenoide que cortaba el paso de gas y que podría haberse quedado semi cerrada. Consulté a algún compañero y me indicó que hay una válvula de expansión que en modo calor deja pasar el gas y posiblemente estuviera también semi cerrada. Lo que tengo claro es que la expansión en calor la hace en el VRV.
Le comenté a mi encargado este hecho y afirma que estos equipos tienen caja de distribución...aunque yo pienso que no....
Quizá en equipos que estén instalados en techo o pared, no se aprecie el calor por el modo en que están diseñados pero en uno de tipo suelo, el calor se nota bastante.