Los pulsos digamos que es la orden que le da la PCI de apertura o cierre con tensión Cc a la vee , para un rendimiento óptimo .
Y el ajuste para la configuración de la unit interior es solamente una orientación , lo que realmente quiere decir Carlos es que cuando estés delante de la unit interior se llame al SAT para hacer el ajuste .
Pero lo que realmente hay que verificar es que la vee actúa correctamente , tanto la orden de la PCI , bobina y cuerpo .
Sino por mucho ajuste y modificaciones seguirá el problema.
Has probado la unit interior en modo ventilación ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Unidades int. siguen calentando estando apagadas
hace 7 años 3 meses #173958
La orden que le da la PCI pero cómo se mide? Tantos pulsos equivalen a una tensión? Cómo sabemos que 200 pulsos está abierta o está cerrada? Todas las VEE tienen los mismos pulsos??
Allí tenemos 56 unidades interiores y hemos comprobado más de la mitad y todas funcionan igual. Dejan pasar gas . En modo FRÍO, no hemos probado porque se quejaría la gente enseguida.
En modo VENTILACIÓN, probé dos y en ambas seguía oyéndose el paso de gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Unidades int. siguen calentando estando apagadas
hace 7 años 3 meses #173990
Igual no me he explicado bien , quiero decir en pasarla a modo ventilación y con la unit interior FUNCIONANDO .
Si continúa pasando refrigerante ésa unit interior tiene un problema en su vee .
Normalmente para verificar la vee aparte de los valores de su bobina , verificar temperaturas en el intercambiador de la unit interior y cuando reciben tensión verificar que la Pci transmite orden a la vee con el típico clack clack clack triiiiiiiii clack clack ...poco más se puede realizar aunque para verificar su cuerpo han salido éstos aparatitos recambios.eurofred.es/media/wysiwyg/PDF/...OFRED_SP_V160119.pdf de momento no lo he llegado a usar igual algún compañero puede comentar que tal funciona .
Para verificar bien el sistema se conecta en ordenador y se ve exactamente la capacidad del sistema % de la unit interior , pulsos de vee , capacidad de la unit exterior... etapas de compresores......etc y ésta verificación normalmente la realiza el SAT .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Unidades int. siguen calentando estando apagadas
hace 7 años 3 meses #173991
Sí, silenbloc, así lo hice. Pasé a modo ventilación y a menos que tardara un rato en cerrar la VEE, el paso de gas se notaba. Por tanto, la unidad interior, tiraba calor igualmente.
Este verano fui con un compañero (que también es miembro del foro) a reparar un equipo y descubrimos que el fallo estaba en la VEE. Quitamos el actuador y con un imán redondo con un eje en el centro, fue dando vueltas alrededor del émbolo de la VEE y la abría y cerraba . Un método arcaico pero pareció efectivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si hay cajas BS, tendrias que averiguar cuantas unidades cuelgan de esta BS.
Si cuelga mas de una, ocurre que hasta que todas las unidades conectadas no consigan llegar al set point circulara gas por las unidades aun llegado al set point, porque otras no han llegado, ocurre igual que los famosos equipos combo.
Si lo que hay son distribuidores refnet, pues lo mismo hasta que no todas lleguen al set point aun en dependecias individuales con termostato te va a circular gas, solo las que llegan al set point cierran pero no del todo por temas de seguridad, teniendo en cuenta que es gas directo de la descarga.
En VRV city multi en modo calor se quedan en un 10% abiertas. Y en algunos casos se da que pueden llegar a calentar en exceso y ser molesto.
Aun asi se puede configurar esa unidad que no pase.
Pero solo en casos muy puntuales ya que se corre el riesgo de que la instalacion este sometida a altas presiones con el consecuente peligro que conllevaria.
Osea totalmente prohibido hacerlo como norma, solo en alguna no en todas las unidades.
Y bajo supervision del sat.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Repito en modo ventilación con la unit interior encendida aunque el sistema VRV éste en Calor no tiene que continuar climatizando .
Pd: Cuando tengas ocasión pruebas las unit en frío .
O ajusta parámetro de cierre de la válvula( con SAT ) en una unit interior y verificas su cierre , siempre puedes desactivar el parámetro y volver a la configuración de fábrica .
Última Edición: hace 7 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola silenbloc, hice la prueda de ponerla en ventilación pero el aire salía caliente y se oía paso de gas. El próximo día repetiré y esperaré más tiempo para ver si el cierre es súper lento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.