TEMA: Unidades int. siguen calentando estando apagadas

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173780

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Juan, seguro que es una caja de distribución bs? O tal vez sea un recuperador de calor para el aporte de aire exterior?

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173782

  • CPerezSerena
  • Avatar de CPerezSerena
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Los equipos que tienen cajas Bs, son las instalaciones a tres tubos ( salen desde la exterior) y en cada caja Bs, ya sea individual o múltiple, hace que las unidades actúen en calor o en frío.
Pero ya sea el sistema a tres tubo o a dos tubos, cuando las unidades están en calor y siempre pasa gas caliente por ellos, para poder evitarlo, habría que configurar en los settings de las unidades interiores, para que esto no ocurra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173792

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
silenbloc escribió:
Un día que vayas o tengas ocasión de echar un vistazo a las cajas que comentan y haces las pruebas de bajar temperatura de consigna al mínimo y poner en modo ventilación las unidades interiores .
Si no pasa nada mañana iré a otro trabajo pero intentaré aprovechar para ver si localizo las cajas que me comentan.
Lo que no entiendo es tu planteamiento (soy así de zoquete) ya que lo que ocurre es con el mando apagado. Qué sentido tiene lo de bajar la temperatura al mínimo en modo CALOR y pasarlo a modo ventilación??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173794

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
CPerezSerena escribió:
Buenos días.
En los equipos VRV, y VRF, cuando trabajan en modo calor, las unidades que están apagadas, abren un 20%, las válvulas de expansión , para que cuando le pidas arrancar la batería este caliente y automáticamente empiecen a dar calor, vienen así configuradas de fabrica.
Saludos

Hombre Don Carlos, qué alegría verte por aquí !!! Ya hacía tiempo, menos mal que nos queda el Facebook...jejeje

Entonces queda claro, después de tantos comentarios, que en modo CALOR deja pasar gas por la batería interior. Por tanto en mi caso, el hecho de que la tubería de líquido esté fresquita es porque la VEE se ha quedado semi cerrada provocando una pequeña expansión
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173795

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
diegocb2 escribió:
Hola Juan, seguro que es una caja de distribución bs? O tal vez sea un recuperador de calor para el aporte de aire exterior?

Saludos

Según mi encargado es una caja de distribución. Yo no la he visto pero mañana la buscaré para salir de dudas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173796

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
CPerezSerena escribió:
Los equipos que tienen cajas Bs, son las instalaciones a tres tubos ( salen desde la exterior) y en cada caja Bs, ya sea individual o múltiple, hace que las unidades actúen en calor o en frío.
Pero ya sea el sistema a tres tubo o a dos tubos, cuando las unidades están en calor y siempre pasa gas caliente por ellos, para poder evitarlo, habría que configurar en los settings de las unidades interiores, para que esto no ocurra.

Carlos, en otro edificio que llevamos el mantenimiento tenemos VRV MITSUBISHI a dos tubos con caja de distribución. Dentro de estas cajas hay tres válvulas por unidad interior. Una para líquido, otra para gas y la tercera para by pass.
Lo que comentas del setting de las unidades interiores me parece muy interesante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173809

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Picasso comentó :

Qué sentido tiene lo de bajar la temperatura al mínimo en modo CALOR y pasarlo a modo ventilación??

Pues porque ahí es donde la vee tiene que trabajar , en modo ventilación cerrar completamente y en modo calor con el punto de consigna al mínimo .


Hola Carlos Perez Felices Fiestas , desconocía que hubiera un parámetro de ajuste de la vee desde el mando brc .
Ilumínanos .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173829

  • CPerezSerena
  • Avatar de CPerezSerena
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Buenas,
Como diseño de fábrica, cuando la instalación funciona en calor, las unidades que están paradas por mando o consigna, paran ventilador, y la VEE, queda abierta un 10% 200 pulsos, para deja pasar una mínima parte de gas.
Que ganamos:
1º que la batería de la unidad interior está caliente, por lo que el servicio al ponerla en marcha en instantáneo y no hay corrientes de aire frio.
2º evita el estancamiento de aceite en la instalación, y que este continuamente migrando a la unidad exterior.

Si por razones de la instalación el paso del gas molestara por ruido o por continuo calentamiento del local ( Sobre todo en unidades de suelo), se puede entrar en configuración para anular esta opción, pero como excepción a la norma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloclimatic, Roverman, rodrigomigel@gmail.com

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173848

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Carlos Pérez comentó :

Si por razones de la instalación el paso del gas molestara por ruido o por continuo calentamiento del local ( Sobre todo en unidades de suelo), se puede entrar en configuración para anular esta opción, pero como excepción a la norma.

Carlos y cuál es el setting atraves de cuál se puede ajustar la vee para que las unit de suelo no continúen disipando calor .....??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173925

  • CPerezSerena
  • Avatar de CPerezSerena
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Es un setting 50, hay que estar delante el mando para ver que tipo de unidad es.
Si alguno lo necesita se lo explico delante de una unidad.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173934

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Bueno, ya he despejado dudas.
La instalación, como era de prever, no lleva cajas y sí conectores REFNET y como vosotros afirmabais, válvula de expansión electrónica.




Aprovecho para preguntar esto que comenta el compañero CSerena
"la VEE, queda abierta un 10% 200 pulsos, para deja pasar una mínima parte de gas."

Qué es eso de los pulsos ?

Carlos me gustaría me explicaras cuando esté delante de la unidad interior, el cierre de la VEE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 3 meses #173935

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
El administrador ha desactivado la escritura pública.