Buenos días chicos, tal como reza el titulo tengo una avería que no me genera ningún código de error.
Maquina exterior Mitsubishi modelo MUCFH-24-NV
Maquina interior Mitsubishi modelo MCFH-24-NV
Bien el problema que presenta es que funciona cuando quiere, ayer estuve haciendo pruebas y funciono correctamente, temperatura de setpoint 24 grados arrancando a 23 y parando a 26. He comprobado sondas, el termistor de tubería me da 5,5 aunque según el manual el valor tendría que estar entre 8 y 20 con una temperatura entre 10 y 30 grados.
La sonda de descarche esta dentro de los parámetros que marca el fabricante.
La sonda de temperatura interior no la comprobé por que tenia que desmontar media maquina y en ese momento estaba solo y no pude.
A ver si me podeis dar vuestra opinion antes de cambiar placas.
Gracias y saludos cordiales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola compañero, pues parece que el problema como bien dices es el termistor de tubería. El set point de corte es alto y dices que funciona cuando quiere...
Prueba con un potenciómetro regulable y ajustalo como debe de estar, entre 8 y 20, y cuéntanos.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.