TEMA: Averia fantasma

Averia fantasma hace 7 años 3 meses #173825

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Buenos días chicos, tal como reza el titulo tengo una avería que no me genera ningún código de error.
Maquina exterior Mitsubishi modelo MUCFH-24-NV
Maquina interior Mitsubishi modelo MCFH-24-NV
Bien el problema que presenta es que funciona cuando quiere, ayer estuve haciendo pruebas y funciono correctamente, temperatura de setpoint 24 grados arrancando a 23 y parando a 26. He comprobado sondas, el termistor de tubería me da 5,5 aunque según el manual el valor tendría que estar entre 8 y 20 con una temperatura entre 10 y 30 grados.
La sonda de descarche esta dentro de los parámetros que marca el fabricante.
La sonda de temperatura interior no la comprobé por que tenia que desmontar media maquina y en ese momento estaba solo y no pude.
A ver si me podeis dar vuestra opinion antes de cambiar placas.
Gracias y saludos cordiales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia fantasma hace 7 años 3 meses #173840

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, pues parece que el problema como bien dices es el termistor de tubería. El set point de corte es alto y dices que funciona cuando quiere...

Prueba con un potenciómetro regulable y ajustalo como debe de estar, entre 8 y 20, y cuéntanos.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Averia fantasma hace 7 años 3 meses #173854

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola Pablo, haré lo que me comentas y contare como ha ido.
Gracias y saludos.