TEMA: Avería aire acondicionado lg no arranca compresor

Avería aire acondicionado lg no arranca compresor hace 7 años 3 meses #173930

  • Negraco
  • Avatar de Negraco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola amigos. Hoy se me ha presentado una avería que me lleva un poco loco. Se trata de una lg ub24, en frío funciona bien pero cuando hago el cambio a calor la válvula de 4 vías acciona correctamente pero el motor no arranca. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería aire acondicionado lg no arranca compresor hace 7 años 3 meses #173940

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Felices Fiestas .


Los equipos LG tienen fama ( y por algo será el porque se la han ganado) de averías frecuentes de deterioro de sondas , y por lo que comentas yo deduzco que la causa la tienes en la sonda ambiente de la unit interior .

Prueba a retirarla un poco de su alojamiento ( si retiras la tapa de los filtros la veras) y la humedeces o introduces en un vasito de agua fresquita de la nevera o en contacto con algún cubito de hielo .

Y nos cuentas , ok ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, frigotron, Negraco

Avería aire acondicionado lg no arranca compresor hace 7 años 3 meses #173961

  • Negraco
  • Avatar de Negraco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Eso también lo había probado, y sigue sin arrancar en calor. Creo que voy a poner la sonda de temperatura de ambiente interior nueva a ver qué tal. Os contaré. Por cierto, nunca pondré LG
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería aire acondicionado lg no arranca compresor hace 7 años 3 meses #173989

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Comprueba los sensores a la misma temperatura ambiente , entre 20 a 25ºC tienen un valor de 6,3 kh a 5 kh aproximadamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Negraco

Avería aire acondicionado lg no arranca compresor hace 7 años 3 meses #173996

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Con un potenciómetro se podría resolver
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc